(1) 墙壁光缆沿建筑物敷设,应横平竖直不影响房屋建筑美观。墙壁光缆不应妨碍建筑物的门窗启闭。
(2) 安装光缆位置的高度应尽量一致,住宅楼与办公楼以3~3.5m为宜,厂房、车间外墙以3.55.5m为宜。
(3) 墙壁线缆在跨越街坊、院内通道等处时应采用钢绞线吊挂,其缆线最低点距地面线缆的最低点距地面必须符合表5.8-1的规定:
5.8-1  墙壁光缆跨越时线缆最低点距地面距离
名称
与线路交越时垂直净距
市区街道
5.5m
胡同(里弄
5.0m
铁路
7.5m
公路
5.5m
土路
5.0m
注:铁路不包含高铁
(4) 墙壁光缆与其他管线的最小净距可参照表5.82:
表5.82  墙壁光缆与其他管线的最小净距
管线种类
平行净距(m)
垂直交叉净距(m)
电力线
0.20
0.10
避雷引下线
1.00
0.30
保护地线
0.20
0.10
热力管(不包封)
0.50
0.50
热力管(包封)
0.30
0.30
给水管
0.15
0.10
煤气管
0.30
0.10
其他通信线路
0.15
0.10