最近几次铁塔模块化小型化电源系统集采招投标,明确要求“系统应具有工作地和保护地,且应有明显的标志,工作地接地点应用铜螺母(直径≥M10)或满足70mm2线缆的接入要求,保护地接地点应用铜螺母(直径≥M6) 或满足16mm2 线缆的接入要求;”
对此我有不同看法,此小型化系统采用1U小型化断路器,接线位于断路器前面板处,正负均包含,且该系统为-48V电源系统,即48VDC正极接地处理,相当于工作地和正极等同,并没有必要额外需求工作地用M10铜螺母预留端子,因为正负都是从断路器接线的。同行是否有不同意见或看法,欢迎加入讨论~