关于附录十二 不同孔径最大可敷设的管孔数参考表

这个注释的原则没有问题,但表中的管孔数个人认为有问题,按作图法,相应的6孔,应当为7孔(1+6),相应的17孔,应当为19孔(1+6+12),相应的34孔,应当为37孔,以此类推。这个发给过主编单位,没有回应。