走线架位置调整:重新划线,调整位置,无加固点
防水工艺无明确的要求,如厚度、遍数、使用年限
设计无拆除工作量,拆除前工作量确认,现场照片留存
空调排水无相关防护措施,防护措施不全
照明槽道位置不合理
设计人员未进行现场测量,直接拿老图纸施工,图纸与现场尺寸不符
设计人员未考虑到消防管道对走线架的高度及位置的影响
设计人员未考虑到走线架距离较长,两端及中间缺少加固点
走线架绕柱子的方案图纸不合理。
未考虑到走线架侧面吊挂的宽度,使得冷通道消防翻板无法打开。
设计人员走线架间距设计不合理,导致后期冷通道走线槽无法正常安装。
电源设备提前试机,避免出现干完活准备用了  发现设备有问题,没有维修更换的缓冲期
大型号电缆提前使用网线等有刻度的线缆试放,避免出现浪费、不够长。
地面承重:地上、天花板悬挂的走线架等
电缆上进线下翻量
接地排安装在走线架上方,安装在下方会影响冷通道翻板打开。