我们的铁路信号设备WBS,使用天为的非帧模式2M协议转换器模块,站间传输设备使用的中兴S385提供的2M通道。
WBS设备没有组网,两站点对点相互通信,比如5个站,就会组成1---2---3---4---5这样一个串,每个站一台设备。


WBS的数据发送是以250MS为周期间隔发送,但实际发送数据时间只有30S,其余220S不发送数据,于是中兴的S385报 PDH 2M物理接口告警指示信号(AIS)(1)


用户不愿意将此AIS报警信息屏蔽,说担心真正有故障的时候报不出来。


求问各路大神,有没有什么办法既可以屏蔽这个AIS告警,又不会出现用户担心的真正故障报不出来的担忧呢?再补个问题:中兴S385设备多久收不到数据会报AIS报警呢?这个间隔时隙可以在中兴设备上进行配置吗?谢谢谢谢