移动基站无线机房配套建设查勘设计规范
(宏站设计利器)
一. 查勘准备
1. 工具
(1)勘察工具包括:
盒尺:用于测量室内设备的尺寸及摆放位置,走线架高度等;
卷尺:用于测量较长的尺寸,如大机房长度,宽度,铁塔根开,房间外高
度,机房铁塔相对距离等;
室内测距仪:测量室内尺寸;
指北针:用于确定正北,以便画图时找准方向,找到北是很重要的;
GPS:测量基站的经纬度。基站 GPS 经度,格式*.****度;(需将 GPS 所获
得的度分秒形式利用公式转换为度的格式。
室外测距仪:用于测量铁塔高度,天线高度,楼房、建筑高度等;
数码相机:用于拍摄基站照片及周围环境照片,适当根据情况更换分辨率;
笔(圆珠笔(黑色、红色)):黑色圆珠笔用来填写基站勘察表,记录现
网的情况。红色圆珠笔用来绘制新增设备、走线架等情况,出门一定要有备用
笔;
基站勘察记录表:用于记录勘察情况并画草图,提前根据勘察量提前准备
出足量的勘察记录表;
纸夹:便于携带勘察方案及勘察记录表;
电池:GPS(及相机)上使用,两节电池大约可以测量 50 个左右的基站经
纬度;包里始终保持 2 节备用电池
笔记本电脑:整理勘察资料,填写基站勘察记录表,存储数码相片,编制
勘察报告,查询基站的规划信息
基站内部设备摆放标准
二.设计部分
(1)新建基站应满足 2G、3G 共站需求。
(2)新建基站应满足房屋承重安全要求。
2
(3)各类设备摆放合理,满足布线工艺要求。
(4)为方便承重改造,电池尽量安排在机房短边的承重墙上。
(5)开关电源与馈线窗分别位于机房两端。
(6)租用一层机房不涉及承重,参照自建机房摆放设备。
(7)长方形机房:电池靠近机房短边与主设备列架垂直摆放。
(8)相邻的两间机房:基站主设备单放一间;电池、开关电源、传输综合
柜安排在另一房间,配套设备摆放标准同长方形机房。
(9)其他类型机房:待承重改造确定后,综合考虑其他专业摆放设备。
(10) 具体的设备摆放请参考附图。
2.基站机房面积的建议
考虑现有机架的数量以及未来 3G 系统设备的摆放和满足基站承重要求,建
议租赁机房的使用面积不小于 6 米 x3 米 x3 米(长 X 宽 X 高),底层不小于 5
米 X3 米 X3 米,如上述两种面积均不能达到(比如 4 米 x3 米),可考虑租赁两
间,主设备占用一间,配套设备摆放在另一间。
3.基站主要设备摆放标准
(1)基站馈线窗位置原则上应固定于房屋长方向两端墙上,下沿距离地面
2.4m;馈线洞尺寸为 400mmx300mm。
(2)走线架位置为馈线窗正下方,下沿距地 2400mm;如果因房屋结构限制,
走线架也可安装在馈线窗正上方。
(3)楼板荷重(均重)小于 500Kg/M2,主设备和整流器安装位置必须铺设
槽钢加固。机房承重小于 1000Kg/ M2 的机房,蓄电池安装必须平铺,或使用槽
钢架空安装在承重墙或梁上。
(4)主设备槽钢位置与走线架外沿平齐;蓄电池槽钢必须安装在承重梁或
者承重墙上,距离后墙面不小于 20cm,根据蓄电池规格可合理变化。
(5)对于诺基亚 DE34 设备,开关电源、传输综合架、主设备自右向左排
列;对于诺基亚 ULTRASITE 设备, 开关电源、传输综合架、主设备可以自右向
左排列,也可以自左向右排列。对于摩托罗拉设备,可按照开关电源、传输综
3
合架、基站主设备自右向左排列;也可按照开关电源、基站主设备、传输综合
架自右向左排列,但要预留主设备扩容机位;相邻机柜间距不得超过 2mm,并且
设备前平面在一条线上。机架水平误差小于 2mm,垂直误差小于 3mm。
(6)电池组固定于槽钢上,平行排列,后沿距离墙面 10cm;两组蓄电池之
间应预留不小于 30cm 的间距。
(7)地排、监控箱、防雷箱固定于馈线窗所在的墙面上,监控箱下沿距地
1.7 米。
(8)交流配电箱安装于靠近开关电源的墙面上,交流配电箱下沿距离地面
高于 1.4 米。
(9)空调室内机安装于机房的屋角处,并考虑排水和室外机连接的方便。
楼顶站室外机原则上安装于屋顶上;一楼站室外机可安装于楼外墙上,并加装
防盗网。
4.其它设备摆放标准
(1)消防器材:基站内部需配备 2-3 个悬挂式灭火器,2-4 个手持式灭
火器;悬挂式灭火器须挂于开关电源、主设备和电池连接处正上方;手持式灭
火器放置在进门顺手侧靠墙地面上。
(2)清洁用品:统一放置在门后,如果空间不够的情况下,放置在空调旁
边。
三.基站内部装修要求
1. 基站基本装修
(1)防盗门
统一使用双层、外包边钢制防盗门,门板钢板厚度不小于 0.8mm,门框钢板
厚度不小于 2mm,内部填充防火材料,具体尺寸根据实际情况确定;颜色使用移
动蓝;喷涂白色标示“中国移动通信”,标示位置在距离地面 170cm 门正中央
处;不需安装猫眼、门铃。
(2)窗户
原则上封死,并做批白(与墙面一致)处理。对于业主不允许封死的窗户
4
要用密封胶进行密封,玻璃表面贴白色磨砂防晒膜处理;机房在一层的要求窗
户安装防盗网,防盗网刷银粉漆进行防锈处理。
(3)地面
机房地面贴一级防滑耐磨砖,规格尺寸(60cmx60cm),颜色亚白色;地角
线贴深色踢脚板,规格尺寸(60cmx13cm)。
(4)墙面、屋顶
不允许有窟窿、裂痕,并进行防漏、防潮处理。
(5)其它
原则上机房内部水暖器材、管道和阀门全部拆除,如遇特殊情况管道无法
拆除的,应做铁制品堵漏处理。
2. 其它装修项目
(1)照明系统
原则上,材料使用 4 个 40W 日光灯和一个白色方头开关;开关置于进门顺
手处;所有照明线路应顺墙角固定,并装于 30mm 宽度白色走线槽内。具体要求
见附件。
(2)室内走线架
Ø 主料使用国标 35 铝合金型材;
Ø 走线架宽度 40cm;
Ø 室内走线架应按设计要求尺寸(高度 2.4m)安装,走线架吊撑应采用可
调整杆吊挂;
(3)室外走线架
Ø 主料使用国标 50 号热镀锌角钢,每根 3m 长;
Ø 走线架宽度 40cm;
Ø 接口采用短节连接,短节使用国标 40 号热镀锌角钢,每边用 4 个 10 号
热镀锌螺丝固定;
Ø 走线架横撑用 400mmx40mm 热镀锌扁铁,室外走线架横撑采用焊接进行固
定,横撑间距 350mm;
Ø 走线架两端横担采用国标 50 号热镀锌角钢;
5
Ø 室外走线架应距离墙面 30-35cm,间隔 2m 制作三角架支撑,馈线拐弯
处不加装横撑。(如下图所示)
馈 线窗
走 线架 固 定在 女 儿墙 上
不 小于300mm
400mm
不小于 300m m 屋顶
不要横档
不小 于 300mm
机 房
建筑 物
走线 架
安装馈线卡垂直间距为 600~800mm.
馈 线卡 子
馈线卡子 水平间距为800~1000mm.
400m m
馈 线
馈 线卡 子
馈 线
400m m
(4)承重槽钢
a.设备承重槽钢
设备承重槽钢材料采用国标 12 号,两根槽钢外沿宽度 41cm;槽钢中间按设
计要求加装同型号槽钢焊接连接;设备承重槽钢用膨胀螺栓固定于地面上,并
与地面之间加装 5mm 厚黑色橡皮垫,橡皮垫不能露于槽钢外。槽钢外表面刷灰
色防锈漆。
b.电池承重槽钢
电池承重槽钢材料根据承重设计要求采用不同型号的槽钢;两根槽钢平行
排列,两根槽钢外沿宽度依据不同型号电池的安装尺寸由设计确定,槽钢中间
用同型号槽钢焊接连接。电池承重槽钢的架空安装方式按设计要求进行施工。
电池承重槽钢两端嵌入承重墙内,用 C20 混凝土密实堵死;槽钢外表面刷灰色
防锈漆。
6
(5)室内外接地铜排
Ø 材料采用 350mmx100mmx10mm 铜板,铜排外作镀铬或镀锡处理;
Ø 上面开 21 个孔(上排 10 个,下排 11 个),孔上下排错开,孔径 8.5mm;
铜排配备不锈钢 8 号螺丝,装修时全部配齐;
Ø 基站室内外铜排原则 2 个(内外各一个),室内排应安装于距馈线窗小
于 1 米的位置。室内铜排下沿应高出走线架 15cm,室外铜排上沿应低于走线架
20cm;
Ø 铜排与墙面应用黄色绝缘子隔离安装。
Ø 为安全考虑,建议室外铜排安装防盗网。
(6) 馈线窗
采用 6 孔馈线窗;原则上要求安装于走线架上方,如有特殊情况(如房屋
较低等)也可安装于走线架下方;安装于墙面上用膨胀螺丝固定,安装于窗户
上应用铝合金或镀锌角钢边框进行固定。
(7)室外抱杆
材料采用国标 65 号热镀锌(里外镀)钢管,抱杆长度及安装位置按设计要
求施工,屋顶定向天线抱杆应高于天线顶部 350mm;抱柱高度要考虑楼面和女儿
墙对天线的阻挡。固定全向天线的抱杆有效长度为 250mm, 固定定向天线的抱杆
有效长度为 1800mm。抱杆上避雷器长度应高于抱杆 50cm,避雷针采用直径 10mm
的圆钢(避雷针对天线的保护角应小于 45º)。如下图所示:
7
卡子尺寸
建筑物
屋顶
物体
2000mm
天线支臂
>500mm
900~1000mm
天线长度+
下倾角+
350mm
全向站天线
支臂 H=1800mm >1M 支臂O=70mm
定向天线支臂
1800mm
定向站天线
四.基站各种线缆布放、捆扎及标识牌的要求
1.基站各种线缆布放及捆扎标准
(1)交流引入电缆
材料采用铜芯黑色铠装阻燃聚氯乙烯绝缘护套软电缆,材料截面详见下
表;室外从下线处到机房均用波纹管套装,并用扭卡牢固地固定在拉线上,
固定间距为 30cm;拉线两端均要做入地漏电保护,拉线标准为 7 股 2.2 的钢
缆;交流电缆不能从馈线窗引入,应在配电箱侧就近打孔引入,穿墙孔应用
防火泥密封;电缆室内部分沿墙走线须套装白色 PVC 阻燃管固定,走线架走
线应绑扎牢固。交流电缆在引入机房处的外墙面上做回水湾。 3030mm
8
交流配电箱 规格型号 截面(mm
2) 备注
100A 开关 RVVZ22 3*35+1*25 引入距离大于 800 米
100A 开关 RVVZ22 3*25+1*16 引入距离小于 800 米
(2)电池连线电缆
材料采用铜芯阻燃聚氯乙烯绝缘护套软电缆,材料截面详见下表,颜色
有黑色、蓝色两种;线缆单排沿走线架布放,并每根每孔都用黑色扎带捆扎,
黑正蓝负接线,线缆排序(垂直方向)从左到右(黑色、蓝色)固定。
机柜 功耗 规格型号 截面(mm2) 备注
1 架 4803W/-48V RVZ 1*50 需加传输功耗
2 架 9606W/-48V RVZ 1*70 需加传输功耗
3 架 14409W/-48V RVZ 1*95 需加传输功耗
4 架 18389W/-48V RVZ 1*120 需加传输功耗
5 架 22369W/-48V RVZ 1*150 需加传输功耗
(3)空调连线电缆
用 30mm 白色 PVC 线槽套装,沿墙壁下边踢脚线上方固定。
(4)空调室外机连线
依厂家标准捆扎美观,并牢固固定;穿墙孔应加隔离板并用防火泥堵死,
并内高外低;排水管使用网状蛇皮管内高外低安装。具体要求详见空调安装
规范。
(5)光缆
光缆室外余留情况:A)固定于线杆上、B)固定于室外墙壁上、C)固定于
室外走线架下方(限活动房),都应捆扎整齐,不应与铁塔接触,高度不低
于 2.5m。光缆从走线架上方进入机房时需加回水弯;光缆与电源线应分走线
架两边捆扎,光缆与综合架应分别接地。光缆入设备如下图所示:
9
光缆、电源线、
地线、微波电源线
2M线、微波馈线
600
(6)7/8 馈线电缆
7/8 馈线弯曲半径为 260mm,引入室内时应做回水弯,室外部分应三处
接地(如铁塔距离超过 60m,应加装一处接地);线卡间距,水平 100cm,
垂直 60—80cm。
(7)1/2 馈线电缆
1/2 软馈线最小弯曲半径要求大于 150mm,馈线接头 10cm 范围以内不
得有弯曲,并留有维护余量。
(8)告警线
用 PVC 管套装后固定于墙面上,不与电源线交叉,交叉部分须做屏蔽处
理。
(9)2M 传输线
2M 线与电源线分走线架两边捆扎,不与电源线交叉。
(10)接地电缆
走线架、电池架、槽钢接地线采用黄绿颜色 25mm2 聚氯乙稀电缆;开关
电源工作地采用不小于 70mm2聚氯乙稀电缆,设备机壳保护接地 35mm2聚氯乙
稀电缆到室内地排;室外接地总线主要采用 40mmx4mm 热镀锌扁铁 3 根引上,
引出扁铁出地面不小于 6 米;引出扁铁与接地铜排之间连接采用不小于 70mm2 600
黑色聚氯乙稀电缆,最大长度不超过 30 米。
(11)接地系统改造
依据地形地貌,要求打入地下 6 根垂直接地体。垂直接地体长度为
1.5-2.5 米,采用热镀锌钢材,其规格要求如下:钢管直径 50mm,壁厚不小
于 3.5 毫米;角钢应不小于 50mmx50mmx5mm。垂直接地体每隔 3 米用不小于
40mmx4mm 热镀锌扁钢相互焊接连通成矩形闭合环,所有焊点必须进行防腐处
理。接地体埋深视土壤情况,其上端距地面不小于 1 米,应下挖到连续的湿
土层,保证接地电阻小于 5 欧姆。若接地电阻大于 5 欧姆,可采用扩大地网
面积的方法。
机房地网应与铁塔地网每隔 3-5 米焊接一次,焊接点不少于 2 处。变压
器地网与机房地网不合用时且距离 30 米以内,也应与机房地网或铁塔地网
焊接每隔 3-5 米焊接一次,焊接点不少于 2 处。
对于利用商品房或民房作机房的移动通信基站,应尽量找出建筑防雷
接地网或其它专用地网,并就近再设一组地网,三者相互在地下焊接连通,
有困难也可以在地面上可见部分焊接成一体作为机房地网。找不到原有地网
时,应就近设一组地网作为机房工作地、保护地、防雷地。工作地和防雷地
在地网上引接点相互距离不应小于 5 米。铁塔应与建筑物避雷带就近两处以
上连通。
对地理环境受限制而不便做地网的基站,也可采用离子接地极作垂直
接地体,具体施工要求参照供货厂家说明。
(12)各种线缆布放标准
A.电缆走线的要求:所有通信线与电源线应分走线架两边捆扎,不得交
叉,若交叉,交叉部分须套绝缘管做屏蔽处理。
B.所有线缆应进行固定,并设置标签,非屏蔽交直流电缆与通信线并
行敷设时,应预留 100~150mm 空间。布线整齐,尽量直角弯曲。
2.各种线缆标识牌标准
采用与基站设备统一的塑料标示牌,蓝底白字;主设备 7/8 馈线标识牌
10
11
应在天线侧、馈线窗外侧及避雷器侧统一捆扎,1/2 馈线不扎标识牌;电源
柜内标签使用带不干胶的塑料标签。
馈线避雷器统一向机柜后上方倾斜一致、整齐;所有设备布线做到横平
竖直,设备进线均应垂直引入。
站内所有扎带均用黑色扎带,扎带断头方向向内;所有和墙面接触线路
均应加白色 PVC 套管保护;所有角钢、扁铁断头处均应进行处理,不允许出
现毛边。
其它标识牌均应扎在线缆的两端 10cm 内(高度统一),即同样的标识
牌有两套。
标签数量及内容:
(1) 交流配电箱输出;
(2) 蓄电池组(1)+;
(3) 蓄电池组(1)-;
(4) 蓄电池组(2)+;
(5) 蓄电池组(2)-;
(6) 开关电源架;
(7) 综合架(光传输);
(8) 2M传输设备 1;
(9) 2M传输设备 2;
(10) 微波设备;
(11) 微波馈线;
(12) 环境监控;
(13) 综合架(光传输)电源线;
(14) 2M传输设备电源线;
(15) 微波设备电源线;
(16) 环境监控电源;
(17) 交流配电箱接地;
(18) 开关电源架接地;
12
(19) 加固槽钢接地;
(20) 走线架接地;
(21) 蓄电池组抗震架接地;
(22) 综合架(光传输)接地;
(23) 2M传输设备接地;
(24) 微波设备接地;
(25) 环境监控接地。
(26)电池温控
五.防雷与接地的要求
1.总则:
按照信息产业部部颁《移动通信基站防雷与接地设计规范 YD5068-98》执行。
2.供电系统的防雷接地要求
(1) 电力线引入如前所述,在条件允许情况下也可采用直埋方式(穿管或
采用铠装电缆),直埋长度不少于 15 米,钢管或电缆金属护套两端应就近可靠
接地。
(2) 设备电源线、控制线应采用绝缘阻燃软电缆,零线应直接接地。
3. 天馈线系统防雷接地要求
(1) 移动通信基站铁塔应有完善的防直击雷及二次感应雷的防雷装置。
(2) 铁塔避雷针应设置专用雷电流引下线,材料宜采用 40x4 镀锌扁钢引入
地网,扁钢敷设路由远离馈线爬梯,沿塔角向下敷设。
(3) 天线应在避雷针的 450伞状保护范围之内。
(4) 馈线应在上部、下部、进机房入口处就近接地,当铁塔高度大于等于
60 米时,应在铁塔中部增加一处接地。
(5) 在大楼接地系统可靠的前提下,天线支撑抱柱、馈线走线架等各种金
属设施,应就近分别与屋顶避雷带可靠连通,否则,均应连接至室外接地窗
13
(EGB)。为安全考虑,楼顶抱杆的防雷接地应尽可能使用 40x4 镀锌扁钢。
(6) 机房内走线架、槽钢、配电箱、电池架等均应作保护接地。
4. 基站的联合接地系统
(1) 移动基站地网的组成:按均压、等电位的原理,将工作地、保护地、防
雷地组成一个联合接地网。站内各类接地线应从联合接地网上分别引入。
(2)基站的接地电阻值应小于 5Ω,对于年雷暴日小于 20 天的地区,接地电
阻值可小于 10Ω。
(3)基站地网由机房地网、铁塔地网和变压器地网组成,如下图所示。
(4)机房地网应沿机房建筑物散水外设环形接地装置,同时还应利用机房建
筑物基础横竖梁内两根以上主钢筋共同组成机房接地网。
(5)对于利用商品房作机房的移动通信基站,应尽量找出建筑防雷接地网或
其它专用地网,并就近再设一组地网,三者相互在地下焊接连通,有困难也可
以在地面上可见部分焊接成一体作为机房地网。找不到原有地网时,应就近设
一组地网作为机房工作地、保护地、防雷地。铁塔应与建筑物避雷带就近两处
以上连通。
(6)铁塔地网:当铁塔位于机房旁边时,铁塔地网应延伸到塔基四脚外 1.5
米远的范围,网格尺寸应不大于 3m×3m,其周边为封闭式;同时还要利用塔基
铁塔地网 机房地网 变压器地网
水平接地体 垂直接地体
移动通信基站地网示意图
地桩内两根以上主钢筋作为铁塔地网的垂直接地体。铁塔地网与机房地网应每
隔 3-5m 相互焊接连通一次,连接点不应少于两点。
(7) 铁塔四个脚均要接地。
(8) 当通信铁塔位于机房屋顶时,铁塔四脚应与楼顶避雷带就近不少于两
处焊接连通,同时宜在机房地网四脚设置辐射式接地体,以利雷电散流。
(9) 当电力变压器设置在机房地网边缘 30m 以内时,变压器地网与机房地
网或铁塔地网之间,应每隔 3~5m 相互焊接连通一次(至少有两处连通),以
相互组成一个周边封闭的地网。
(10) 在不了解大楼设计、施工情况时,不能利用机房内建筑钢筋作接地引
入。
(11) 在可能的情况下,接地网应与大楼水管、排污管等可靠连接。
(12) 接地系统所有焊点均应作好防锈处理。
5. 接地体的要求
(1) 采用热镀锌钢材,接地极采用 50mm×50mm×5mm 角钢,连接、引入扁
钢采用 40mm×4mm 扁钢。
(2) 接地极长度宜为 1.5~2.5m,垂直接地极间距为其自身长度的 1.2~1.5
倍。
(3) 接地体上端距地面不应小于 0.7m。
(4) 离子接地极按供货厂家产品说明进行施工。
6. 接地引入与接地窗的要求
(1) 接地网至机房底层接地汇集总线(MGB)宜采用扁钢,引入长度不宜超过
30m,并应作防腐、绝缘处理,并不得在暖气地沟内布放,埋设时应避开污水管
道和水沟。
(2) MGB 至基站室内接地窗(IGB)、室外接地窗(EGB)。主接地线应采用 70~
14
15
95mm² 铜芯电缆。所有地线用黄绿色标记。
(3) 接地铜排有足够的孔洞并配置 M8 的镀锌或不锈钢螺丝。为防止氧化,
铜排需镀铬或镀锡。室外接地排应靠近馈线窗用绝缘子安装于墙面,位置不得
高于此处馈线接地点。
(4) 接地线宜短、直,不要有回弯或向上拐弯,最小弯曲半径 7.5 厘米。
如下图所示:
基站系统接地要求图
(5) 馈线接地处有防水措施。接地线的馈线端要高于接地排端,馈线与接
地线接头朝下,接头紧密,走线要朝下。
(6) 接地线与馈线的连接处一定要用防水胶和防水胶布密封防水处理。
(7) 馈线接地处水平走线时要求有明显的回水弯,地线最低点要低于接地
点 10 厘米。垂直走线不要求有回水弯。接地线不得从封洞孔内穿过。
+
45° 45°
电池
基站 传




告警盒



第一接地点
扁钢
馈线
第二接地点
第三接地点

举报本楼