通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

  四级通信军士

注册:2020-8-1714
跳转到指定楼层
1#
发表于 2023-2-24 17:47:25 |只看该作者 |倒序浏览
1、Modbus简介
Modbus通信协议具有多个变种,具有支持串口(主要是RS-485总线),以太网多个版本,其中最著名的是Modbus TCP , Modbus ASCII和Modbus RTU三种。其中Modbus RTU与Modbus ASCII均为支持RS-485总线的通信协议。

2、Modbus RTU
Modbus RTU由于其采用二进制表现形式以及紧凑数据结构,通信效率较高,应用比较广泛。而ModbusASCII由于采用ASCII码传输,并且利用特殊字符作为其字节的开始与结束标识,其传输效率低于Modbus RTU协议,一般只有在通信数据量较小的情况下才考虑使用Modbus ASCII通信协议。在工业现场一般都是采用Modbus RTU协议,通俗来说,基于串口通信的Modbus通信协议都是指Modbus RTU通信协议。
RTU协议中的指令由功能码(一个字节),起始地址(两个字节),地址码(一个字节),数据(N个字节),校验码(两个字节)五个部分组成,其中数据又由数据长度(两个字节,表示的是寄存器个数,假定内容为M)和数据正文(M乘以2个字节)组成。

而RTU协议是采用3.5个字节的空闲时间作为指令的起始和结束,一般而言,只有当从机返回数据或者主机写操作的时候,才会有数据正文,而其他时候比如主机读操作指令的时候,没有数据正文,只需要数据长度即可。
3、Modbus TCP
        Modbus TCP协议则是在Modbus RTU协议上加一个MBAP报文头,由于TCP是基于可靠连接的服务,RTU协议中的CRC校验码就不再需要,所以在Modbus TCP协议中是没有CRC校验码,这个MBAP报文头共七个字节长度,除了第五、六个字节外,其余的基本上都是不变。

表中指令说明:从地址码为01(TCP协议单元标志为00)的模块0x18E(01 8E)寄存器地址开始写(10)一个(00 01)寄存器,具体数据长度为2个字节(02),数据正文内容为00 00(00 00)。
4、结语
通过上述的关于Modbus RTU协议和Modbus TCP协议的说明,很直观的了解到两者的差异,有无校验、报文头差异、以及地址码差异等。简单就了解了相关特点。



举报本楼

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2024-4-30 00:58 , Processed in 0.105337 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部