[问题求助] 关于通信管道顶管套用哪个定额 [复制链接]

军衔等级:

  列兵

注册:2019-6-21
发表于 2023-9-12 11:45:18 |显示全部楼层
于通信管道顶管套用哪个定额?主要是现在的工价低,施工队不愿意做。按市场找人顶管施工单价按240mm以下200元左右,如果跟运营商结算,都是按概预算定额计算。要套哪种定额呢?

举报本楼

军衔等级:

  上等兵

注册:2019-4-13
发表于 2023-9-12 14:14:10 |显示全部楼层
TGD2-119起,地下定向钻孔敷管,按定额算起来亏钱,这个活不能干

举报本楼

军衔等级:

  大校

注册:2017-8-9110
发表于 2023-9-13 05:27:51 |显示全部楼层
运营商不都是110的吗,有240的吗?

举报本楼

军衔等级:

  中将

注册:2013-2-221031
发表于 2023-9-18 09:59:33 |显示全部楼层
微控定向顶管,不管多大孔,只能套一次顶管。TGD2-124孔径120mm到TGD2-135孔径950mm,根据你需要顶管的孔径选择。不是算单根管,而是几根管合起来的外径。其实顶管一次孔径也不大,主要是扩孔。
如果说定额费用少,你可以按定额30m/处,再套每增加10m的工程量,这样钱就多了。比如100m的段长,你先套30m/处的定额,再套每增加10m,这样就多增加(100-30)/10=7处,人工和机械台班就上来了。如果还不够市场价,你再算大型机械调遣费。这样能顺利通过审计

举报本楼

军衔等级:

  下士

注册:2021-2-1424
发表于 2023-9-20 11:03:54 |显示全部楼层
现在常规顶管价,包工包料大概是多少