[问题求助] 关于铁塔转改直求助 [复制链接]

军衔等级:

  新兵

注册:2019-12-16
发表于 2023-9-13 11:05:21 |显示全部楼层
最近在接触铁塔转改直,现在有个问题困扰了我,转改直施工主要用4*25的铝揽,主管问我什么时候用4*35的线缆,让我明确的写出来,我很想回他一句“25不够的时候”。那到底什么时候用“35”的线缆呢,各位大神有没有资料能让我看一下。

举报本楼

军衔等级:

  中尉

注册:2006-8-18201
发表于 2023-9-13 13:44:12 |显示全部楼层

外部引电的电缆主要是按载流量选型的,并和断路器的保护匹配。

可以查查4*25铝缆的载流量,当基站总进线的最大电流接近这个数时,就要考虑上升一个规格了。

举报本楼

军衔等级:

  列兵

注册:2010-12-111
发表于 2023-9-14 17:20:10 |显示全部楼层
广东铁塔通信基站外市电引入设计方案指导意见就有 微信截图_20230914171631.png