通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

  新兵

注册:2023-11-6
跳转到指定楼层
1#
发表于 2023-12-20 19:27:23 |只看该作者 |倒序浏览
宽项目概述
FTTH(光纤到户)光分配网分为主干光缆段、配线光缆段、户线光缆段,如下图所示。其中:局房OLT设备至光纤物理网光缆交接箱(以下简称物理网光交)定义为主干光缆段;物理网光交至分纤箱定义为配线光缆段(家宽项目的主要建设部分);分纤箱以下定义为户线光缆段(装维阶段完成)。家宽项目建设即FTTH光分配网配线光缆段建设,本家宽标准化站点施工细则主要针对该部分编写。
一、家宽项目施工现场管理
(一)安全技术交底
技术交底内容包括质量和安全两方面。首先在设计图完成经审查合格并交付施工时,由建设单位组织设计、施工、监理、设备厂家(可选)参加,由设计单位对设计图纸内容进行交底,以加深施工单位和监理单位对设计文件特点、难点、疑点的理解,掌握关键工程部位的质量要求。设计交底必须包含质量、安全、隐蔽工程(如涉及)相关内容。
施工单位专业技术管理人员应在施工前通过书面形式配以现场口头讲授的方式对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明。目的是为了使所有参与工程施工的人员了解工程的概况、特点、工程中的危险因素,明确预防事故发生的措施及施工中应注意的安全事项,掌握安全生产操作规范及发生事故后应采取的应急措施及方法。
附件:《设计交底会议纪要》及《安全技术交底》参考
(二)施工人员
施工人员证件齐全(含专职安全员证件、电工、高空等 特种作业操作证),人证合一、证件在有效期内。
施工人员必须配备相应的安全防护用品才能施工(包括但不限于安全帽、安全绳、绝缘手套、绝缘胶鞋、反光背心、有毒有害气体检测仪、扶梯等)。工具及仪器仪表应保持完好无损、采取绝缘保护措施并定期检查校准,发现有损时应及时修理或更换。
(三)现场标识及分区
1、现场标识
施工现场需用警示带圈出施工占用区域,在显眼位置竖立工程标识牌和安全警示牌。标识牌内容包括MIS编号、工程名称、施工单位名称、负责人、安全员”等;警示牌内容包括“前方施工,敬请绕行”“施工路段,注意安全”等等。
2、现场分区
对施工占用区域进行分区,包括材料区、工器具区、施工区、废弃物堆放区等,各区域划分合理互不干扰。
二、安装工艺
(一)光缆布放
关键控制点:光缆敷设后应自然平直,无扭转,无机械损伤;保护到位,预留合理,吊牌指示清晰。
(二)光交箱安装
关键控制点:光交箱牢固整洁,箱体规范接地,内部线缆布放美观、绑扎牢固、标识正确清晰、标签朝向一致。
(三)分纤箱安装
关键控制点:安装高度、预留盘放固定、进缆孔封堵、吊牌及标签标识、盘纤、加强芯接地、喷码。
三、家宽项目验收
家宽项目验收时应按《家宽实体质量验收表》进行验收并签字确认,并留存各工序完工当时的现场照片,具体要求如下:
1、光缆布放验收。光缆敷设后应自然平直,并保持不受拉力、应力,无扭转,无机械损伤并拍照留存。隐蔽工程如电杆洞深、管沟宽度深度等完成时进行拍照留存。
照片示例:
2、光交箱验收。光交箱安装整洁美观,喷码清晰明了,箱体内部接地完整,空洞封堵严实,标签、光缆吊牌清晰完整,尾纤盘扎规范、光缆加强芯连接牢固。完工后拍摄外部场景、内部整体、关键位置照片各一张留存。
照片示例:
3、分纤箱验收。分纤箱应按设计位置安装,规范喷码。完工后拍摄分纤箱外部场景、内部整体照片各一张留存。
照片示例:
四、参考规范或标准
标准号:
规范名称:
颁布单位:
YD/T5152-2007
光缆进线室验收规范
中华人民共和国信息产业部
GB51171-2016
通信线路工程验收规范
中华人民共和国住房和城乡建设部
YD5121-2010
通信线路工程验收规范
中华人民共和国信息产业部
YD/T5186-2010
通信系统用室外机柜安装设计规定
中华人民共和国信息产业部
YD5207-2014
宽带光纤接入工程验收规范
中华人民共和国信息产业部
YD5201-2014
通信建设工程安全生产操作规范
中华人民共和国信息产业部
YD/T5228-2015
光纤到户(FTTH)工程施工操作规程
中华人民共和国信息产业部

举报本楼