梯级电池的设置要求:浮充电压54V以上,均充电压56.6V;一次下电设置到48.5-49V,二次下电设置到48V
原因:1)根据梯级电池的放电性能核实,梯级电池的电量主要集中在49V以上区间,49V以下仅剩余5%-10%的容量;所以我们可以根据传输等重要负载的电流来设置一次下电的电压;2)梯级电池BMS 在低于43.2会自动保护,但是48V43.2V之间几乎没有多少电量,按照厂家给的数据最多不超过2%的容量;低于保护容量BMS会自动保护,有时候BMS 自动保护后再次充电需要上站手动复位,会给维护带来不便;也就是为什么我们有时候看到梯级电池莫法放电,大概率就是BMS 保护了没有充起电。
铅酸电池设置要求:浮充53.5V,均充设置为56.4V;一次下电45V,二次43.2V