1 基站选址、设计及设计会审
根据各运营商的要求综合考虑进行技术选址,根据技术选址所确定的具体站点位置及选点人员的个人特长,委派选点任务。
待选址完毕,签订《土地租赁合同》后,委派勘探队伍对所选站址进行地质勘探,并出具《勘探报告》。
将《勘探报告》转发至设计单位,设计单位现场勘察,并根据《勘探报告》和技术要求进行设计。
设计完成后,建设单位组织设计单位、监理单位、施工单位进行设计会审。
2 通信铁塔基础施工 常用通信铁塔基础类型 通信铁塔基础通常分为以下几类: 通信铁塔基础施工流程图
通信铁塔基础施工 1.勘察现场,定位放线 建设单位组织监理单位、施工单位对站点进行勘察,对地形地貌、周边环境、交通情况进行了解。根据设计图纸共同确定合理标高,确定铁塔、机房位置,并做好标记,放线确认。
2.材料进场核查 1)钢筋核查-出厂合格证、材质证明、理化实验报告、外观检查、在现场监理的见证下抽取试件送检。 2)水泥核查-品牌、出厂合格证、出厂日期、检测报告等。 3)砂料核查-规格、数量、实验检测报告等。 4)石料核查-规格、数量、实验检测报告等。
3.验桩、验槽 1)验桩-孔径、垂直度、孔深符合设计要求。 2)验槽-边长、深度、标高符合设计要求。对槽底进行钎探,槽底每平方米处理。
4.钢筋的制作安装。
1)钢筋的品种、级别、规格和数量符合设计要求。 2)钢筋长度、间距、绑扎工艺符合设计要求。 3)钢筋焊接符合规范要求: 单面焊搭接长度为所用钢筋型号10d; 双面焊搭接长度为所用钢筋型号5d。 4)如设计地网与基础钢筋连接应提前焊接预留。
5.模板安装
模板及其支架应具有足够的承载力、钢度和稳定性,能可靠的承受浇筑混凝土时的侧压力及施工荷载,保证在浇筑混凝土时勿发生跑模(位移)及膨胀(变形)。保护层设置符合设计要求。
6.预埋件安装定位
1)检测预埋件的制作是否符合设计要求。 2)支撑面(柱头横截面)标高符合设计要求。 3)水平度符合设计要求。 4)预埋件间距、对角线偏差符合设计要求。
7.基础浇筑 1)建议使用商品混凝土检查出厂合格证、材质配比单等相关文件。如因环境条件限制,需要现场搅拌,应符合表1-1要求。 2)浇筑时,应注意混凝土自由倾落高度,避免对成活的钢筋工程造成破坏。 3)振捣时,振动棒插点应均匀排列,避免漏振。
8.基础接地网制作
接地极、连接扁铁埋设深度(冻土层以下,且不小于70cm)、间距符合设计要求。预留扁铁与机房接地网连接。
9.拆模、养护、回填、完工检查 1)拆模-基础浇筑完毕,混凝土达到规定的强度后才能拆模。
2)养护-天气干燥有风时,应在初凝时间(2.5-3小时)之内开始浇水养护,养护时应在基础模版外加遮盖物(如麻袋、草苫等)浇水次数应保持混凝土表面始终湿润,养护时间不得少于7昼夜;日平均气温低于5℃时,不得浇水养护,应采取适当覆盖保温措施。
3)回填-将基底杂物清除干净;用素土回填,严禁用沙土或建筑垃圾。回填时应分层夯实。
4)完工检查-基础外观无蜂窝麻面;外漏丝扣涂抹黄油和包封保护;现场杂物清理干净。
3 通信机房施工
通信机房施工施工流程图
通信机房施工 一、定位放线-定位放线尺寸符合设计要求。
二、机房验槽-检查开挖尺寸、标高,确保机房基础满足设计要求。
三、机房基础-模板支设、混凝土标号符合设计要求。
四、机房地圈梁浇筑-钢筋的规格、数量、工艺符合设计要求;支设符合设计要求;浇筑前应预留构造柱钢筋;混凝土标号符合设计要求。
五、机房砖砌体-用实心砖,工艺符合设计要求;墙与构造柱的连接处砌成马牙槎。马牙槎从柱脚开始,“五退五进,先退后进”的原则。
六、构造柱、上圈梁、房顶浇筑 1、房顶应与上圈梁、构造柱一次浇筑完成。 2、模板支设符合规范要求。模板及支架要有足够的承载力、钢度和稳定性。 3、核查房顶、上圈梁和构造柱所使用钢筋的数量、型号、规格和工艺符合设计要求。 4、保护层留设符合设计要求。 5、混个凝土标号应符合设计要求,并振捣密实。
七、机房装饰 1、室内-地面基层混凝土厚度、强度符合设计要求;地面砖尺寸颜色符合设计要求,一般采用湿铺,且无裂缝、无空铺;墙面涂料颜色、施工工艺符合设计要求。
2、室外-抹灰表面光滑、洁净,接槎平整,线角顺直清晰;护 角符合施工规范,表面光滑平顺。
八、保温、防水 1、保温、防水材料、工艺符合设计要求; 2、先做保温再做防水,房顶彻底晾干后才能做保温。
九、机房接地网制作 1、接地极、连接扁铁埋设深度(冻土层以下,且不小于70cm)、间距符合设计要求。 2、将机房接地、塔基接地连接;并对接地网进行地阻仪测试, 电阻≤5Ω
十、完工检查 机房外观各项指标符合设计要求,现场杂物清理干净。
通信机房改造 1、地面处理-地面处理符合设计要求。
2、墙壁处理-墙壁处理符合设计要求。
3、其他要求-机房内不能有水管穿越(若不可避免,应增设防备措施,并采取必要措施保证所有管道不渗不漏,且不应在机房内进行检修),机房内所有孔洞必须密封,如机房内有暖气的原则上要求拆除,如季节原因不能处理的应延后解决。装修完成后应做到关闭房门后屋内全黑,馈线窗安装后应将堵头留在馈线窗上。机房室内装修材料应采用耐久、不起灰、阻燃性的材料。基站机房内不作装饰性装修。不得使用木地板、木隔墙、吊顶及塑料壁纸等材料。
4 四通信铁塔的制作
通信铁塔的制作 一、铁塔生产以前,应向铁塔厂家派驻有相应铁塔监理资质的驻厂监理。
二、审核铁塔制作厂家资质,技术实力,必须符合国家有关规定要求。
三、检测厂家生产设备是否先进,是否能达到生产要求。
四、制作铁塔的钢材必须有出厂质量证明书,必须达到设计要求。
五、铁塔构件生产必须符合设计要求。 1、构件加工、各种留孔尺寸准确;
2、铁塔立柱和主梁必须是整条主材,严禁出现接头。在安装中严禁在其上钻 孔或焊接铁件;
3、构件编号钢印要清晰,为了明显,制造厂应在钢印附近加盖制造厂厂标或明显符号的油印;
4、焊缝应满足设计要求-焊缝应具有平滑的细鳞型表面,没有褶皱、间断和未焊满的陷槽,并与基本金属平滑连接;焊缝金属应细密,无裂纹、夹渣、焊瘤、烧穿、气孔等缺陷;
5、铁塔所有构件均需热浸锌防腐。 (1)镀锌附着量和锌层厚度符合设计要求; 当镀件厚度<5mm时,锌附着量应≥460g/㎡,即锌层厚度≥65微米; 当镀件厚度≥5mm时,锌附着量应≥610 g/㎡,即锌层厚度≥86微米。
(2)锌层均匀性-镀件的锌层应均匀,用硫酸铜溶液浸蚀四次不露铁。
(3)锌层附着性-镀件的锌层与基本金属结合牢固,经锤击试验,锌层不剥离、不凸起。
(4)锌层表面应具有实用性光滑,在连接处不允许有毛刺、滴溜和多余结块, 并不得有进酸洗或露铁等缺陷。任何局部不得出现返锈和损伤现象。
6、铁塔构件出厂前必须进行试装校核。试装时必须满足铁塔到工地后能顺利安装;然后分项包装,捆扎牢固。包装时,必须使构件不变形、不散失、涂层不受磨损,同时包装还必须符合运输行业的有关规定。
六、铁塔生产完成,铁塔厂家应提供以下材料: 1、《钢材质量证明书》; 2、《修改设计的批文或通知单》; 3、《构件规格、数量、尺寸明细表》; 4、《焊缝质量检验报告和焊条质量证明书》; 5、《螺栓材质和强度试验记录》; 6、《钢材镀锌检验合格证书和锌层厚度报告》 7、《铁塔预拼装记录》等相关文件及铁塔竣工图(在施工图上用红笔修 改并盖竣工图章)。
5 通信铁塔的安装
通信铁塔的安装施工流程图
一、铁塔基础复测 在铁塔安装前,建设单位组织监理、基础施单位、铁塔施工单位对基础的坐标、标高、对角线、预埋件位置等进行复核;
对基础进行混凝土回弹测试,混凝土强度达到要求才能进行铁塔安装施工;对地网进行地阻仪测试,电阻必须小于5Ω。
二、铁塔到场核查 1、核查由铁塔厂家提供的《钢材质量证明书》等相关资料。 2、铁塔构件规格、数量符合设计要求。 3、构件孔距规格、位置符合设计要求。 4、构件镀锌符合设计要求。
三、审核现场施工人员资质和机具 1、人员资质-施工人员必须持有上岗证,特殊工种(高空、电工、电焊等)必须持相关从业资格证方能从事铁塔安装作业;每个施工现场必须配备执证安全员至少1名;作业防护用品齐备。
2、机具检查-施工机具齐全,并试运行状态良好。
四、铁塔安装巡查 1、以塔基为圆心,塔高的20%为半径的范围内拉设警戒线,设立警示标志,作为施工禁区,在起吊和塔上作业时严禁任何人入内。
2、施工工艺符合要求,施工人员配合得当,听从指挥,不野蛮施工。
3、各工序施工人员作业时必须使用相应的安全防护用品,安全护具不佩戴或佩带不齐全不能作业;不得酒后或带病作业。
4、塔上作业时,必须将安全带固定在铁塔的主体结构上。
5、随时抽查施工人员从业资格证和作业机具是否能正常运作。
6、发现问题应及时制止,避免造成损失。
五、遇到以下情况不得上塔作业: 1、气温超40℃或低于-10℃; 2、五级风以上(含五级); 3、沙尘、云雾或能见度低; 4、雨雪天气; 5、塔杆上有冰冻、霜雪尚未融化完。
六、铁塔安装完成检查 1、铁塔是否存在缺件-铁塔安装完成后未及时对缺失构件进行补件,铁塔存在不稳定因素,较大几率出现安全事故
2、铁塔包钢检查-铁塔包钢贴合度不符合设计要求,内外包钢缝隙过大, 局部受力不均,长期可导致包钢变形,造成事故。 3、法兰盘检查-法兰盘与法兰盘连接缝隙过大且位移偏差过大,造成铁塔主体不稳,存在安全隐患。
4、铁塔紧固件安装检查-螺栓连接应牢固可靠,外露丝扣不应少于2扣。 螺栓水平方向由内向外、垂直方向由上到下,在同层同种接点中应一致。 5、铁塔垂直度检查-当塔高(H)小于75米时,垂直变差值不得大于H/1500;当H大于75米时,垂直变差值不得大于50+(H-75) /4000mm。
6、铁塔接地电阻≤5Ω。
通信铁塔的安装-楼顶抱杆安装 楼顶抱杆安装 一、楼顶抱杆种类 1、女儿墙打膨胀螺丝使用抱箍直接固定抱杆-抱杆质量、规格、位置符合设计要求;膨胀螺丝规格、间距、工艺符合设计要求;
2、配重抱杆-抱杆质量、规格、位置符合设计要求;配重构件规格、质量符合设计要求。
3、楼顶做混凝土基础抱杆-混凝土基础制作位置、间距、质量符合设计要求;抱杆质量、规格、位置符合设计要求;防水处理符合设计要求。
二、楼顶抱杆的接地 1、接地工艺符合设计要求:一般扁铁与避雷带焊接的长度不得小于100mm,并做好防锈处理;
2、避雷针接地与抱杆等金属之间的绝缘、间隔处理方法:用绝缘材料进行隔离(建议用避雷针与抱杆之间的绝缘材料进行隔离)拉线塔的安装-楼顶拉线塔和落地拉线塔。
拉线塔安装
一、落地拉线塔 1、主塔、拉锚基础位置、施工工艺符合设计要求。 2、回弹仪测试混凝土强度达到设计要求后才能进行塔体安装。 3、纤绳(拉线)在安装前应按设计要求进行试验检验,拉线塔安装时纤绳应及时同步安装,并按设计要求进行拧紧,塔体吊装过程中应加设临时纤绳。 4、拉锚要符合设计要求。
二、楼顶拉线塔 1、铁塔基础为现场浇筑基础施工时,一般以房柱为准,使基础钢筋与房柱的钢筋紧密相连,因此在凿房屋柱顶钢筋时,一定要找准柱顶,在凿柱顶时不能将屋面凿漏。
2、直接拉线固定铁塔,在铁塔底部不能直接接触屋顶(面),需要提前预制隔离物。
3、铁塔安装时,由于在高处而且空间小、困难大,危险系数高,安全就显得更重要,施工单位必须要有完善的安全作业计划。
6 通信基站市电引入施工
通信基站市电引入施工流程图
|