通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

  列兵

注册:2025-3-2511
跳转到指定楼层
1#
发表于 2025-8-4 16:20:41 |只看该作者 |倒序浏览
   一、背景

在市公司网络部对县公司进行基站列行检查过程中,对晋江象山超级基站一楼油机启动带载测试,并到二楼进行其它设备检查,发现二楼三相空调跳闸。
640.jpg
二、处理过程

1、重新合闸,过不到一分钟空开又跳闸。

2、将美的空调三相电源接到右边的备用空开上,同样会跳闸,排除空开故障。

3、由于该空调前端安装有相序自动调整器,排除相序问题。

4、拆开空调室外机的上盖子,重新开机,发现当压缩机前端接触器吸合瞬间,前端输入空开就会跳闸。

5、对压缩机进行三相绕组电阻测试( AB,AC,BC电阻值),分别为13Ω、8.1Ω、5.2Ω。由此可以判断压缩机故障,出现卡缸抱轴之类的问题。(根据厂家说明书可知,正常美的空调压缩机三相绕组电阻在3Ω左右,且基本相等),也有些其它空调品牌在3-6Ω之间,总之一般要求是相等。
0.jpg

三、如何判断压缩机电动机绕组短路、断路

1、对于三相电动机,用两表笔分别接触3个接线柱端子中的2个,如果3次测得的阻值一致,表明绕组良好;如果有2次测得的阻值为无穷大,表明有一组绕组断路;如果3次测试均为无穷大,表明至少有两组绕组断路;如果3次测量中有2次所测阻值明显小于另一次所测,表明有短路。

2、有的时候用万用表测量是正常的,但压缩机内部短路是测量不出来的。最简单的办法就是用万用表量一下有没有通上电,如果通上电了不启动的话,可以更换一个启动电容(50UF)的、如果还不启动的话、那么就是压缩机坏了。
1754295549569.jpg

四、压缩机发生了“抱轴”或“卡缸”故障的故障处理

发生该故障后维修,直接马上更换压缩机有些浪费,可采取下述方法进行维修测试:

1、敲击法:用木锤在压缩机的四周敲击,然后通电启动。若抱轴不太严重,经这样处理后,压缩机有可能恢复工作。

2、对于旋转式压缩机,因采用电容移相电动机,当其出现“抱轴”故障后,通常将原启动电容容量增大2倍,然后接通电源,看压缩机能否启动运转。否则应反复进行2—3次。若同时再敲击压缩机,效果会更好些。 用该法需注意的是,每次通电不能超过5分钟,若需反复进行试验,每次应间隔3—5分钟后再进行。由于压缩机的旋转电流很大,试验用的导线应能承受足够的电流,以防止发生事故。

采用上述方法处理后仍不能恢复运转的压缩机,则只能直接更换同型号的压缩机。

(该基站最终还是通过更换压缩机后,才恢复正常)

举报本楼

本帖有 1 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

版规|手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2025-8-4 22:46 , Processed in 0.090670 second(s), 21 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2025 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部