比如:华为NE40E设备,最新资料表明满配功率小于3000W,所连空开的大小可以选择63A的吗?<br/>按照华为要求是要用100A的,他们是按照设备工作在-36V-72V之间,按最低电压36V,电流最大83A,所以选100A,<br/>也有说法是开机冲击电流很大,应该乘1.5,到底那个准。<br/><br/>个人觉得华为的低压情况电流大的所发没有道理,因为这是极限情况,只在

<p class="MsoNormal" style="text-indent: 24pt; line-height: 125%;"><span style="font-size: 12pt; line-height: 125%; font-family: 宋体;">设备全部配满能耗最高的板卡,设备安装机房主备电源全部断电,油机又不能及时供电,蓄电池长时间放电,导致电压变低的情况下才可能出现。而一般的核心机房的直流电源电压都稳定在</span><span lang="EN-US" style="font-size: 12pt; line-height: 125%;">-48V</span><span style="font-size: 12pt; line-height: 125%; font-family: 宋体;">。</span></p><br/><p class="MsoNormal" style="text-indent: 24pt; line-height: 125%;"><br/></p>到底那个才是准确的那?请大家讨论。<br/>还有一个问题是线径计算方法的问题,打击压降系数一般都取多少啊?<br/>