有如下BTS基站告警管理系统

(因小弟对移动网络知之甚少,故有些表述可能存在错误,以?标记之,敬请纠正)

系统前端,即BTS机房内,安装动力环境监控设备。通过DF架?干结点,传输告警数据至BSC?

在OMC上?对干结点各个干结点开关量通道进行定义,使得各个通道对应不同的告警提示字符。

以上操作,小弟对其原理不甚了解,但知道操作后的结果如下:

对于爱立信BSC系统

通过socket连接对应地址的23端口后(据称该端口自动吐出告警,另外爱立信BSC系统另有其它如5001,5002,5003等端口可进行连接?),系统提示输入USERCODE及PASSWORD,正确登录后,输入指令allip;系统将返回一个ALARM LIST,即类似如下格式的字符串(基于某些原因,小弟将对应移动公司的拼音首字改成了xx):

ALARM LIST

A2/APT "xxBSC1R91/EB/0/" 594 040108   0821      
RADIO X-CEIVER ADMINISTRATION
MANAGED OBJECT FAULT

MO                                 RSITE           ALARM SLOGAN
RXOTX-167-2                        xxA014          BTS INTERNAL



A2/EXT "xxBSC1R91/EB/0/" 602 040108   1109      
RADIO X-CEIVER ADMINISTRATION
BTS EXTERNAL FAULT

MO                RSITE            CLASS
RXOCF-38          xxA027           2

EXTERNAL ALARM
BTS DOOR OPEN ALARM         
                                 



A3/APT "xxBSC1R91/EB/0/" 515 040105   1157      
RADIO X-CEIVER ADMINISTRATION
MANAGED OBJECT FAULT

MO                                 RSITE           ALARM SLOGAN
RXOCF-65                           xxA074          BTS INTERNAL



A3/APT "xxBSC1R91/EB/0/" 587 040108   0144      
RADIO X-CEIVER ADMINISTRATION
MANAGED OBJECT FAULT

MO                                 RSITE           ALARM SLOGAN
RXOCF-167                          xxA014          BTS INTERNAL



O1/APZ "xxBSC1R91/EB/0/" 380 031025   1028      
EM MANUALLY BLOCKED
RP    TWIN  EM  
  76         1  
  80         1  


O1/APZ "xxBSC1R91/EB/0/" 075 031224   1808      
PORT BLOCKED

PORT                 STATE             LU
1- 1- 1- 4          MB                 1- 1- 1      

PORT MANUALLY BLOCKED




O1/APT "xxBSC1R91/EB/0/" 090 031225   1427      
CELL RESTRICTION ACTIVATED


O1/APZ "xxBSC1R91/EB/0/" 153 031228   0737      
RP MANUALLY BLOCKED
RP    RP    RP    RP    RP    RP    RP    RP    RP    RP   
  76    80  


O1/APT "xxBSC1R91/EB/0/" 595 040108   0845      
DIGITAL PATH QUALITY SUPERVISION

ES
DIP      DIPPART  ESL2   QSV    SECTION  DATE    TIME
RBLT22            26     51              040108  084500


O1/APT "xxBSC1R91/EB/0/" 596 040108   0845      
DIGITAL PATH QUALITY SUPERVISION

ES
DIP      DIPPART  ESL2   QSV    SECTION  DATE    TIME
RBLT21            26     30              040108  084500


END

<


如上,标记为红色的即为干结点传输过来的外部告警,代表门禁告警

在网管中心,部署一台应用服务器,通过TCP/IP并发连接多个如上访问OMC?,并取得标识了BTS EXTERNAL ALARM的告警列表,同时再将所获告警以短信形式通知网维人员,并在界面上显示,然后将其记录存至数据库。小弟所做的就是这样一个应用服务器的开发。

但是,在这种方式下,基本不存在交互,对每一条外部告警整个生存周期的监控并不是非常方便,很容易造成时间不准及漏取短时间告警的情况。


绕了半天圈子,小弟想知道的是这样一个传输方式的基本原理
在如上系统结构内,有无更好的可替代方案,以及爱立信这个告警管理系统的具体一些技术资料。
各位搞移动网维的大哥大弟,给小弟扫扫盲吧,跪谢啦!!!

谢谢各位了!!