序号
| 故障现象
| 故障原因
| 处理方法
|
1
| 监控器屏幕无显示
| 1、显示屏幕对比度太大
2、显示屏幕对比度太小
3、显示屏有故障
4、监控器内部故障
5、扁平线有破损。
| 1、显示屏对比度调小
2、显示屏对比度调大
3、更换显示屏
4、更换监控器
5、更换扁平线
|
2
| 监控器有电池熔丝告警
| 1、电池开关没有合
2、辅助触点有故障
3、辅助触点和开关配合不好
4、告警板有故障
5、网线接触不好
| 1、合上开关即可
2、更换辅助触点
3、重新安装辅助触点和开关
4、更换告警板
5、重新插拔网线,不行就更换网线。
|
3
| 机柜内风扇不会转
| 1、风扇电源开关没有打开
2、控制继电器松动/坏
3、监控器没有配置相应的继电器
4、风扇有故障
| 1、打开开关即可
2、重新插拔继电器/更换继电器。
3、配置相应的继电器
4、更换风扇
|
4
| 交流停电基站马上退服
| 1、低压脱离控制板有故障
2、通信线(网线)有故障
3、控制直流接触器线圈的两根线有接触不良或断开
4、监控器配置有误
5、直流接触器故障。
6、监控器有故障。
| 1、更换控制板。
2、更换通信线。
3、更换线圈的控制线
4、重新配置参数。
5、更换直流接触器。
6、更换监控器。
|
5
| 整流模块起动,前级交流开关调闸
| 1、前级交流开关容量太小。
2、前级交流开关是漏电保护开关。
3、交流进线是有短路。
4、整流模块内短路
| 1、更换容量大的交流开关
2、拆除漏电保护开关,安装没有漏电保护的开关。
3、检查交流进线,保证无短路。
4、更换整流模块
|
6
| 电脑连接不上/远程监控连接不上
| 1、监控器死机
2、监控器有故障
| 1、重新插拔复位
2、更换SM40
|
7
| 监控器注册不到整流器
| 1、
插入整流器,与SM40配置版本型号不符
2、
整流器机架背板故障
3、
整流器自身故障
| 1、更换型号相符的整流器
2、更换背板
3、在确认整流器故障后,更换整流器
|
8
| 有避雷器故障告警
| 1、避雷器有损坏
2、避雷器有松动
3、连接到输入输出板的信号线有故障
| 1、更换避雷器
2、重新插拔避雷器芯
3、更换信号线
|
9
| 有温度传感器故障告警
| 1、温度传感器有故障
2、连接温度传感器的信号线有故障
| 1、更换温度传感器
2、更换信号线
|