通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

  超级版主

注册:2008-7-293

爱心徽章,08年为希望小学奉献爱心纪念徽章 爱心徽章,09年为家园助学活动奉献爱心纪念徽章 家园09年十大版主 家园10年十大版主 爱心徽章,2011年为家园助学活动奉献爱心纪念徽章 家园11年度优秀版主 家园12年度优秀版主

跳转到指定楼层
1#
发表于 2008-11-25 11:10:26 |只看该作者 |倒序浏览
序号
故障现象
故障原因
处理方法
1
监控器屏幕无显示
1、显示屏幕对比度太大
2、显示屏幕对比度太小
3、显示屏有故障
4、监控器内部故障
5、扁平线有破损。
1、显示屏对比度调小
2、显示屏对比度调大
3、更换显示屏
4、更换监控器
5、更换扁平线
2
监控器有电池熔丝告警
1、电池开关没有合
2、辅助触点有故障
3、辅助触点和开关配合不好
4、告警板有故障
5、网线接触不好
1、合上开关即可
2、更换辅助触点
3、重新安装辅助触点和开关
4、更换告警板
5、重新插拔网线,不行就更换网线。
3
机柜内风扇不会转
1、风扇电源开关没有打开
2、控制继电器松动/坏
3、监控器没有配置相应的继电器
4、风扇有故障
1、打开开关即可
2、重新插拔继电器/更换继电器。
3、配置相应的继电器
4、更换风扇
4
交流停电基站马上退服
1、低压脱离控制板有故障
2、通信线(网线)有故障
3、控制直流接触器线圈的两根线有接触不良或断开
4、监控器配置有误
5、直流接触器故障。
6、监控器有故障。
1、更换控制板。
2、更换通信线。
3、更换线圈的控制线
4、重新配置参数。
5、更换直流接触器。
6、更换监控器。
5
整流模块起动,前级交流开关调闸
1、前级交流开关容量太小。
2、前级交流开关是漏电保护开关。
3、交流进线是有短路。
4、整流模块内短路
1、更换容量大的交流开关
2、拆除漏电保护开关,安装没有漏电保护的开关。
3、检查交流进线,保证无短路。
4、更换整流模块
6
电脑连接不上/远程监控连接不上
1、监控器死机
2、监控器有故障
1、重新插拔复位
2、更换SM40
7
监控器注册不到整流器
1、
插入整流器,与SM40配置版本型号不符
2、
整流器机架背板故障
3、
整流器自身故障
1、更换型号相符的整流器
2、更换背板
3、在确认整流器故障后,更换整流器
8
有避雷器故障告警
1、避雷器有损坏
2、避雷器有松动
3、连接到输入输出板的信号线有故障
1、更换避雷器
2、重新插拔避雷器芯
3、更换信号线
9
有温度传感器故障告警
1、温度传感器有故障
2、连接温度传感器的信号线有故障
1、更换温度传感器
2、更换信号线
已有 1 人评分经验 家园分 收起 理由
sangyongli + 20 + 50 + 20 原创内容

总评分: 经验 + 20  家园分 + 50  + 20   查看全部评分

举报本楼

本帖有 4 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

版规|手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2025-8-6 14:44 , Processed in 0.174722 second(s), 19 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2025 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部