- 经验
- 9148
- 分贝
- 0
- 家园分
- 9059
- 在线时间:
- 477 小时
- 最后登录:
- 2025-7-18
- 帖子:
- 1911
- 精华:
- 1
- 注册时间:
- 2008-12-2
- UID:
- 302574
注册:2008-12-2
|
1.
检查测试仪有没有装电池(翻看测试仪背面,用螺丝刀拧开测试仪下面电池盒查看)。
2.
把水晶头插入测试仪上面两个网线插入口,如果是近端测试,可一端插入标有loopback in 的口,另一端插入标有out的口。如果是远端测试,可一端插入标有out的口,另一端插入测试仪附带设备(上面标有TERMINSTOR)的口上。
3.
网线插入检查正常后,打开测试仪电源开关(测试仪左边power上面开关拨向on)。
4.
按测试仪正面MODE/SEL 按键 ,液晶屏显示MODE SEL: cable test ,再按ENTER按键,
液晶屏显示O12345678G ,随即O12345678G下面显示i 12345678 ,表示网线两端8芯一一对应,随即显示变为T568A/B
UTP
id:0/1则该网线为合格的平行线。如O12345678G下面显示i36145278表示网线两端8芯1,3芯对应,2,6芯对应,4,5,7,8,一一对应, 随即显示变为100BASE/HUB
UTP
id:0/1则该网线为合格的交叉线。
5.
测试完成关闭电源开关 (测试仪左边powe上面开关拨向off),拔下网线。
|
|