1功率计算基站功率=BTS 收发信机功率+电池充电功率+传输、空调、照明 等其他设备的负荷。a)北电 S8000 基站功率核算单基站功率=80W(BCF)+20W*(主、扩展机架数量)+42*DRX 数量+200*PA 数量。单架热耗散功=1800W-(8-DRX 数量)*200W式中: BCF-基本控制单元,每个基站一个,DRX—收发信单元,载波数PA—功率放大单元,一个载波一个。b) 阿尔卡特基站功率核算􀁺 DCS180012 个载波机架2570W(功耗)实际按载波数乘4.3A(-48V),为该站的直流电流要求。􀁺 GSM90012 个载波机架1970W(功耗)实际按载波数乘3.3A(-48V),为该站的直流电流需求。c) 华为 BTS312 基站功率核算12个载波机架2400W(功耗);每载波按200W(功耗);实际按载波数乘4.2A(-48V),为该站的直流电流要求。d) 中兴基站功率核算ZTG10 功耗配置 工作电压/电流功耗满载 -52V/23A 1200W5TRX -52V/20.2A 1050W2TRX -52V/10.4A 540W1TRX -52V/7A 350WB. 电池充电功率根据P=6.37(估值)*Q,(Q 为两组电池容量,单位取KAH) 计算;宏基站站型通信设备功率电池充电功率空调功率照明仪表合计(kW)(kW)(kW)(kW)(kW)(kW)乡镇及农村2.5 6.4 2.5 0.5 0.5 12.4 市区7 6.4 5 0.5 0.5 19.4 特大城市密集市区8.6 6.4 8.3 0.5 0.5 24.3 说明:    (1)通信设备功率由通信专业提供;    (2)空调功率见设备铭牌;    (3)照明仪表为估算。    (4)电池充电功率(P),kw,计算公式如下;                  Q:电池容量,Ah;         2.35:均充电压;         0.9:开关电源效率;C. 其他功率空调一般按3.5KW(市、县区基站)和2.5KW(乡镇基站)计算;传输、照明一般按1KW 计算;D. 综合电源架的容量配置1.配置原则按近期负荷配置,配置容量为近期负荷电流(含主设备和其他设备)+蓄电池10 小时充电电流+一块整流模块冗余。例如:某基站为北电BTS 设备,其站型为S222,蓄电池为300AHx2,其他设备的电流为10A,北电BTS 每TRX 电流为5A。则该站的直流负荷为5x6+10+600/10(10小时的充电电流)=100A。一般情况下,厂家的整流模块的容量为25A、30A、50A。则该站综合电源架的配置为:5x30A 或3x50A。2.高频开关组合电源采用30A或50A的整流模块。I负:基站通信设备直流负荷;I充:蓄电池10小时率充电电流;(充电电流=蓄电池的容量/10小时)Ie:单个整流模块容量;(6)蓄电池容量计算原则上按总容量的两组进行配置。铅酸电池的容量按下式计算:Q=KIT/ŋ [1+A(t-25)]式中:Q—蓄电池容量(Ah);K—安全系数,取1.25;I—负荷电流(A);T—放电小时数(h);ŋ ---放电容量系数(1h取0.45,2h取0.61,3h取0.75)t—电池所在地最低环境温度,有采暖设备的按15℃考虑,无采暖设备时,按5℃考虑。A---电池温度系数,取a=0.008线和电源线的交叉。蓄电池容量计算实例例如:某基站为北电BTS设备,其站型为S222,要求蓄电池供电3小时,其他设备的电流为10A,北电BTS每TRX电流为5A。计算该站的蓄电池容量。解:根据Q=KIT/ŋ [1+A(t-25)]取K=1.25, ŋ =0.75,T=3,A=0.008,t=5, 设备电流为I=5x6+10=40A,代入上式,得该站的蓄电池容量Q=300AH,因此该站需配置300AH两组蓄电池。电池放电小时数(h) 0.512346810≥20 放电终止电压(V) 1.71.751.751.81.81.81.81.81.81.8≥1.85 放电容量系数(η)0.450.40.550.450.610.750.790.880.9411Q:蓄电池组总容量,Ah;M:综合系数,见下表;I:负荷电流,A;T:放电小时数,h。蓄电池综合系数(M)表电池放电小时数(h) 0.51234681020放电终止电压(V) 1.71.751.751.81.81.81.81.81.81.81.855℃综合系数(M)3.473.912.713.312.441.981.881.691.581.421.4215℃综合系数(M)3.093.472.473.022.231.811.721.541.451.331.33 基站馈线类型的确定(1)馈线类型目前主要使用的馈线为泡沫介质电缆,根据其口径可分为7/8(英寸)、5/4(英寸)、1/2(英寸)、13/8(英寸)等几种类型,参数特性如下:表2-4900M 系统馈线型号    衰耗(Db/100m)   使用范围            重量1/2”        7.5                L≤40m           1kg/m7/8”        4               40M<L≤63m         1.2kg/m5/4”        2.8             63M<L≤88m         1.3kg/m13/8”       2.5               L>88m           1.5kg/m1800M 系统馈线型号    衰耗(Db/100m)   使用范围            重量1/2”       10.3               L≤30m           1kg/m7/8”       5.6              30M<L≤43m        1.2kg/m5/4”       4.04             43M<L≤60m        1.3kg/m13/8”      3.9                L>60m           1.5kg/m在确定了机房和天线的位置之后,即可估算出馈线长度,从而得出相应的馈线类型。上表的原则是单根馈线的衰耗不超过2.7dB。

举报本楼

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

版规|手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2025-8-14 00:03 , Processed in 0.124533 second(s), 17 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2025 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部