1、
按导线允许载流量选择电源线
根据设备功率计算电源线输电电流
单相:I=P/U 3相:IP=P/3 UP式中的UP、IP为相电压、相电流
2、根据使用环境确定耐压等级
通常低压环境下使用600/1000V耐压等级电缆
3、确定电缆敷设条件
空气中敷设、直埋敷设或管道中敷设
通过以上条件查阅电缆载流量表,选择合适截面的电缆
通常载流量表中的允许载流量为线芯长期工作在一定温度下的极限
载流量,在选用时应适当留有余量。
交流电源线选择(交流保护地线)
保护地线(PE)最小截面应根据相线的截面积而定:
1、相线截面积S≤16mm2时,保护地线截面积Sp为S;
2、相线截面积16<S≤35mm2时,保护地线截面积Sp为16mm2;
3、相线截面积S>35mm2时,保护地线截面积Sp为0.5S;
4、当相线截面大于120mm2时,保护地线截面不小于下式计算值:
式中Sp-----PE线的截面,mm2;
I-----流过接地装置的接地故障电流均方根值,A;均方根值也称作为效值,它的计算方法是先平方、再平均、然后开方。比如幅度为100V而占空比为0.5的方波信号,如果按平均值计算,它的电压只有50V,而按均方根值计算则有70.71V。这是为什么呢?举一个例子,有一组100伏的电池组,每次供电10分钟之后停10分钟,也就是说占空比为一半。如果这组电池带动的是10Ω电阻,供电的10分钟产生10A的电流和1000W的功率,停电时电流和功率为零。
那么在20分钟的一个周期内其平均功率为500W,这相当于70.71V的直流电向10Ω电阻供电所产生的功率。而50V直流电压向10Ω电阻供电只能产生的250W的功率。对于电机与变压器而言,只要均方根电流不超过额定电流,即使在一定时间内过载,也不会烧坏。 PMTS1.0抽油机电能图测试仪对电流、电压与功率的测试计算都是按有效值进行的,不会因为电流电压波形畸变而测不准。这一点对于测试变频器拖动的电机特别有用。 rms=(Vpp/2)*sqrt(2)
K-----计算系数,铜芯聚氯乙烯绝缘线取114;
t-----保护装置跳闸时间(适合t≤5s)
直流电缆线径由线路压降决定
导线截面积计算公式为:
S=(If * L)/(r* ΔV)
If:导线中最大电流(安); L:导线长度(米),等于距离的2倍;
r:电导率(电阻率的倒数),铜取57,铝取34 ΔV:导线设定压降(伏),-48V时取3.2V;
S:导线截面积(平方毫米)。
因此只要计算出负载电流,测算出所需导线距离,就可计算出所需线径了,然后查电缆规格表,选择对应电缆。
|