序号
| 勘察要点
| 勘察记录
|
1.
| 机房指北
| 完成(
),未完成(
)
|
2.
| 该机房地址
|
|
3.
| 该机房所在楼层
|
|
4.
| 是否有防静电地板,防静电地板上沿距地高度
| 防静电地板高度=
mm
|
5.
| 净空高
|
m
|
6.
| 机房平面图(空机房)
(注意门、窗类型(是木门、玻璃门(双/单层)还是铁门、位置及尺寸,开门方向,墙体延伸等,注意穿楼板洞、穿墙洞馈线窗等的大小及位置
|
|
7.
| 设备在机房中的位置
需要按列/行及在行或者列中的小序号编号,并指出正面。注意接地排的位置
|
|
8.
| 新增设备的位置
跟机房相关负责人协商指定新增设备的安放位置
|
|
9.
| 各序号设备名称、型号、尺寸(宽*深*高)及备注
|
|
10.
| 根据分工界面,重点指出相关设备的位置,
|
|
11.
| 画出扩容设备、相关配套设备组架及面板图、端子及占有图。如SS/MGW/CE/MRS/SG、ODF、DDF、MDF、VDF、NDF、网管DCN、计费DCN、电源、接地排
|
|
12.
| 如果根据分工界面,配套设备有不在本机房的,重复1~11步骤,并写上机房名称
|
|
13.
| 机房内走线架/槽平面图,注意二维定位和与机房设备的相对位置,注意单双层,标出爬梯及支撑的位置;如果是走线槽,需要量出槽的截面(宽*高=
mm*
mm)
|
|
14.
| 写出走线架上沿距地高度,如果是双层走线架,需要分别量出距地高度
|
|
15.
| 画出现有机房设备走线路由,注意光缆、数据线缆、尾纤、电力电缆分别走线路由、走线架/槽/洞的空间是否够用
|
|
16.
| 查勘机房配套空调型号,如果有其他参数,如送风方式、出风口温度、负荷等一并抄下
|
|
17.
| 重点画出配套电源:输入输出端子容量及连接方式、负荷、占有情况。
|
|
18.
| 注意机房接地排端子占有情况,如果无端子,需新增接地排,则需确定机房接地排安装位置、走线路由及大楼接地母排的位置及走线路由,长度
|
|
19.
| 如需要新增空调,需要指出空调室内、室外机安装位置、接电、排水、送风方式等
|
|
20.
| 注意走线架、走线槽内线材容量,如果装满,跟建设单位商量是否需要新增。
|
|