年前的时候开了一个2111的设备,一个MU,一个RU功分2个定向小区。站开起来一天就有CF2A57好CF2A33,后面去处理修改过天线的损耗值(把原来默认的6改成14),重启MU以后故障消失,基站正常后检测SSI值发现有些超出9,达到17,第二天又重新出现上述故障。请问高手们是RU,功分器,天线,馈线质量的哪一部分故障的几率大些呢,基站离驻地太远了所有想问清楚些再过去。