一、填空题:
1、天线离开铁塔平台栏圈的距离,定向天线要求(大于1)米,全向天线要求大于1.5米。
2、天线的实际俯仰角是其电倾角度机械倾角之和。
3、所有天线均必须在避雷针45防雷保护区内内。
4、抱杆顶端应高出天线至少10厘米
5、馈线接地点是否符合要求,馈线窗前一处,10~60米做三处接地,馈线垂直距离结束之前1.0米处做一处接地;两个 接地点之间超过60米以上的,在两点间再增加一点即四点接地。
6、接地线要求竖直向下,不允许多个线头接在同一个接地端上。
7、作业高度H为30以上时,地面安全半径R为5。H为50米时,R为8如感觉有风,在铁塔底基外半径10范围内不允许任何人员活动。地面人员必须佩戴安全帽
8、天线正前方不能有物体阻挡。阻挡物体判断标准:在视距范围内,以天线的正中轴线为基准,凡阻挡面积超过实际辐射面积1/2的,即可视为阻挡。
9、在空间分集方式下同小区天线的方位角要求一致,差异小于5度;在空间分集方式下同小区天线的俯仰角要求一致,差异小于1度
10、抱杆与悬臂应用焊接螺栓固定连接,抱杆与塔架的固定点要求至少有两处。对于楼顶站而言,抱杆支撑体应用螺栓,膨胀钉等坚固可靠的金属紧固件固定在墙体或屋顶楼板。在使用的紧固组件中,不应包含木料,塑料,编织绳等非耐用材料附件。
11、楼顶桅杆顶端必须要安装避雷针,避雷针长度要大于40厘米。
12、铁塔高度超过60米处于航线上应按规定安装警航灯。
13、室外跳线要固定在桅杆悬臂上,防止风摆。
14、系统对地电阻应小于5欧姆
15、拉线塔不管是楼顶拉线还是地面拉线塔,其拉线与铁塔的夹角必须控制在25—30°
16、与铁塔基础相连接的构件螺栓必须上2个螺母。
17、天馈系统主要由天线,主馈线,接头,室外跳线,室内跳线,避雷器,防水组件和接地组件等部件构成。

二、问答题:
天馈线系统的直观检查项目?
在用天馈线系统及附件的型号、规格、数量与资料相符。
天线紧固、附件齐全,无形变、无锈蚀,调整螺丝有防锈处理。
馈线排列整齐、紧固良好,列形变、无损伤,卡具无缺损、无锈蚀。
馈线接地良好,尾缆接地处有防锈处理。
馈线接头及馈线窗密封良好。天馈线标示齐全、准确。场区无阻挡。
2、天馈线系统的测试调整项目?
天馈线系统驻波比测试。
天支垂直度测量与调整。
天线方向角、俯仰角的测试与调整。
各部件的紧固。各缺损件的补装。
3请分别指出下图中的天线安装错误:


左:
1.全向抱杆过高, 与天线辐射面有重合(必答) 2.天线支架不牢固

右:
1.抱杆顶端没有避雷针(必答) 2.天线安装不规范,天线顶端距抱杆顶端距离较近

4请指出下图中的馈线安装错误:


左图: 1.跳线的弯曲过度, 损坏(必答) 2. 馈线走线乱 3. 馈线直接与墙尖锐角相碰撞
右图: 1.馈线入窗没有滴水弯或不足(必答) 2. 馈线固定不足(必答)
5请指出下图中的接地卡的安装错误:



左图: 1.两个地线接入同一地点(必答); 2. 连接面没有导电油,生锈使接地可靠性降低(必答) 3. 地排没有除锈
右图: 1.多点地线汇入一点(必答); 2. 自行延长接地线, 使接地可靠性降低(必答) 3.馈线回水弯问题
5、请列出可能系统VSWR高的至少三个原因
1. 器件本身的VSWR;
2.
接头安装工艺粗糙; 3. 馈线受损伤变形;4.元器件进水;5.近距离的阻挡6.元器件不匹配;7.接头间连接扭力不达标;
6电缆卡子对电缆的固定非常重要. 为什么馈线卡子要按照规定的间隔安装? 一般的间隔最大是多少?
保证在一定的风力下馈线没有晃动. 一般的最大间隔为800毫米.
已有 1 人评分经验 家园分 收起 理由
西红柿 + 5 + 10 + 5 奖励。。。

总评分: 经验 + 5  家园分 + 10  + 5   查看全部评分

举报本楼