(1) 无线信道呼损:无线信道呼损不高于2%
(2) 无线覆盖区内可接通率:要求在无线覆盖区内的90%的位置,99%的时间移动台可接入网络。
(3) 块差错率目标值(BLERTarget):话音1%CS64k0.11%PS数据510%
3.2.2 TD-SCDMA边缘场强要求
(1) 普通建筑物:PCCPCH RSCP>=-80dBm
C/I>=0dB

(2) 地下室、电梯等封闭场景:PCCPCHRSCP>=-85dBm
C/I>=-3dB

(3)室内信号的外泄电平,在室外10米处PCCPCH RSCP≤95dBm室内分布外泄的PCCPCH RSCP比室外宏站PCCPCH RSCP10dB