【资料原名】:UPS配置计算方法
【资料作者】:黄启军
【资料日期】:2011
【资料语言】:中文
【资料格式】:DOC
【资料目录和简介】:
UPS配置计算方
UPS选配
1.        确定负载容量大小:求出负载功率(KW或KVA)。
2.        根据负载功率选择UPS:建议所带的负载总容量约为UPS额定输出功率的70%为佳。
(1)        当负载功率单位为KVA:UPS容量=负载功率÷0.7。
(2)        当负载功率单位为KW:UPS容量=(负载功率÷0.7)÷0.7;
3.        冗余方式选择:
串联热备份:要求负载功率小于单机容量80%;
并      机:负载功率为单机30%(轻载有利于提高UPS的可靠性)。
蓄电池选配
1.        蓄电池容量与UPS额定功率、UPS直流电压(电池放电完毕前)、要求后备时间有关。
2.        蓄电池容量的计算步骤。
(1)        求出蓄电池的放电电流:
I=(UPS标称输出功率(VA)×负载功率因数×负载率÷逆变器效率)÷蓄电池临界放电电压
UPS标称输出功率:只知道负载功率的情况下,UPS标称输出功率等于负载功率的大小。
负载功率因数:取0.7。
UPS逆变效率:取0.88-0.94。
蓄电池临界放电电压:单节电池标称电压×90%×单组串联个数
(2) 根据后备时间,在电池放电曲线中查出放电率C。
(3) 电池容量
电池容量(Ah)=I÷C
放电速率C与后备时间的关系
放电速率C与后备时间的关系(电池放电曲线)如表0 1所示。
表0 1  放电速率C与后备时间的关系
后备时间        放电率
480分钟        0.12
240分钟        0.22
120分钟        0.35
60分钟        0.6
30分钟        1.1
10分钟        2.8
典型配置示例
已知中兴通讯单进/单出10 KVA UPS的直流电压为192 V,截止保护电压为160 V,要求后备时间为2 h,如何选配蓄电池?
1.        直流电压为192 V,选择16节12V蓄电池。
2.        I(蓄电池的放电电流)=(10000×0.7×0.7÷0.9)÷160=34 A
3.        后备时间2 h的放电系数为0.35。
4.        蓄电池容量(Ah)=34÷0.35=97 Ah
蓄电池容量近似(Ah)=100 Ah
5.        结果
选择100AH/12V蓄电池16节。