一:勘察共址站的时候,若有图纸,需确实图纸所标的详细地址,机房所在楼层,指北方向。需核对图纸上设备的摆放位置,并同时记录机房的空间,梁位,以防增加电池。
草图上需记录以下信息:
AC-------AC的型号,空开或熔丝使用情况;   
DC-------DC的型号,DC的空开使用情况,DC的整流模块个数,模块的型号(为多少安时),DC上电子屏上的读数;如若有DC/DC,需记录DC/DC的空开情况及模块数量,数值;
蓄电池---蓄电池的型号,蓄电池的安装方式;若需新增电池组,现场定出蓄电池的安装位置;
主设备---主设备的型号(RBS2202,RBS2206,RBS6201,RBS6601,TD华为DBBP530),主设备的载波配置(多少个合路器,多少个载波),新增的需在现场用笔在草图上标出,DF也需在现场定出位置安装;
地线排---需描述出还剩多少个孔未用,如若需新增,现场定出位置;
爱立信小地排----需在草图上定出其所在位置,孔洞剩余情况;
馈线窗------若有图纸,需核对馈线窗的位置,及馈孔剩余情况;
走线架------需描出走线架的安装布置(水平走线架距地多少,垂直走线架的位置)
室外走线架----若有图纸,需核对室外走线架的安装路由,安装位置(距墙,距地)。若需新增,现场草图画出新增的走线架的安装位置;
天线-------若有图纸,需核对原有天线的位置,新增的一套系统的天线需与原有天线保持一段距离,新增的天线需在现场草图上具体定位,(注:新增的天线须安装在天面、梯间的边上-即梁位上);
若需新增空调美化外罩,空间应足够大(美化外罩正面与天线覆盖方向一致)

二.新址新建站勘察注意事项:
1)对室内勘察时,需在草图上首先注明机房所在楼层,指北方向,机房空高;
2)在对机房进行勘察描图时,除仔细测量各墙的尺寸外,需注意墙的厚度(120厚还是180厚砖墙),墙是否有裂缝,地板是否需重铺耐磨砖,梁的位置,在梯间的机房,特别注意机房是否有渗水迹象,门的宽度及材质,窗户的大小及是否破损,是否有防盗网,馈窗所开位置需特别测量梁的高度,机房是否有水管及消防喷嘴,在现场最好定出空调室外机的安装位置
3)天面勘察时,需仔细核对需求表天线摆放位置及覆盖方向