一、        覆盖区域的确定
室内覆盖区域需根据CQT测试数据确定,即CQT测试数据支撑覆盖方案。其数据必须真实,确切并直观的反映出所覆盖区域的信号强度。
二、        设计总体原则
1、信源选择
建议采用RRU 与直放站相结合的方式(具体情况请参照集成商交流模板PPT)。
2、信源输出功率
RRU设计功率(导频)33 dBm,直放站27-30 dBm,避免设计中输出功率过低的情况出现;在新建室分设计中,总体上应遵循RRU优先覆盖平层及室外美化天线等话务量较高的区域,直放站覆盖地下室和电梯的原则。
3、天线布放
    A、宾馆、写字楼等隔断较多平层:天线间距12米左右,不超过15米;
B、大型商场等:天线间距15-20米;
C、地下室:遵循“薄覆盖”原则,采用吸顶天线与板状天线相结合的方式,吸顶天线间距25-30米左右,板状天线覆盖空旷区域,前向40米左右。如地下室隔断较多,天线布放可适当增加,以达到覆盖效果。(薄覆盖见下图)

常规覆盖


薄覆盖
4、小区覆盖
综合考虑工程投资及所吸收话务量,应优先建设小区天面,地下室次之,电梯最后。天面为主,电梯地下为辅。
A、天面覆盖:中、低层小区(12层以下)整体覆盖差的依靠关键基站建设;局部覆盖差的通过CQT测试数据采用RRU加室外天线覆盖。
B、高层小区(12层以上或高于宏站天线平均挂高)采用 RRU壁挂定向天线、上倾角定向天线方式覆盖。(对于楼宇中部难以安装定向天线的,可以在楼顶安装室外天线下倾覆盖)
C、电梯根据CQT数据有选择的进行覆盖。
D、地下室遵循“薄覆盖”原则,以光纤直放站覆盖为主。
5、WLAN覆盖
站点是否需求进行WLAN覆盖,如需求,则其信号遵循只穿过一面墙的原则
6、天线口输出功率(结合天线密度)
A、普通平层天线:1dbm左右,允许范围-2-5dbm;
B、电梯天线:3dbm左右,允许范围-2-5dbm;
C、美化天线:天线口功率暂定15~20dbm,往20dBm靠;
D、WLAN天线:天线口功率允许范围8-12dbm;
三、        常见问题
(一)设计图纸
1、图纸图框中须有工程图例。

2、信源(RRU、直放站近远端、交换机、AP等)需标明安装位置,输出功率,覆盖区域等,安装位置需与平面图中对应;若直放站直接耦合宏站,需注明宏站名及所接扇区。

需要有总的系统原理框图。


3、功率分配需合理,避免浪费信源,如遇特殊情况请注明原因。
4、天线布放总体上按照设计原则执行,合理布放,避免天线布放过密等问题。

5、避免馈线走线不合理和重复走线等问题,1/2馈线和7/8馈线需区分开来。
6、设计中在馈线长度确定的情况下合理运用器件,使平层中天线口输出功率尽量平衡。
7、原理图中所有器件应标明输入功率,馈线需标注线损(若为C网和WLAN合路请一统标出)。

8、原理图和平面图中的器件及天线需全部编号,并相互对应。


9、分布系统的功率要计算准确,避免系统总图***率错误,造成分布系统整体修改功率的情况。
10、图例需与图纸中对应,特别注意对数周期天线和板状天线的区分。方案出现图例错误,图例与图纸不对应。
11、平面图中请标明建筑物尺寸,电梯注明楼层。
12、套用最新图框。
13、原理图中需要有接续标志,并按进行区域划分。前后接续标识需对应。





14、小区方案需与线路设计联合查勘,设计方案中增加管井图,标识信源位置,及各楼宇间走线示意图。

15、设计线长应与实际基本一致,不要过短或过长。

(二)文本
1、文本中须有相关相片(包括站点整体照片、室内照片、GPS地理位置图等),覆盖区域描述需填写。

天辰花园二期
2、经纬度必须准确无误,与站点详细地址相对应;如有电梯覆盖,请填加电梯数量、运行区间及功能表。小区弱覆盖的,要在CQT中体现共有多少部电梯,覆盖了多少部。

3、CQT测试数据需准确全面,结果分析及覆盖区域需全面。应根据CQT的测试数据来确定覆盖方案,也即CQT数据要支撑设计方案。楼宇高层、电梯、地下室、需覆盖区域、无需覆盖区域,都要有数据体现。体现弱覆盖情况,节省投资。
站点信息
站点名称                勘测时间        2010-5-20
勘测单位                勘测人员        
测试仪表        三星测试手机
拨打测试情况
序号        楼号        楼层        位置        PN,RxL,Ec/Io        位置        PN,RxL,Ec/Io        位置        PN,RxL,Ec/Io
1        大楼        1F        中间        176,87,13                                
2        大楼        1F        东侧        89,89,12                                
3        大楼        1F        西侧        176,85,11                                
4        大楼        3F        中间        176,90,15                                
5        大楼        3F        东侧        89,86,11                                
6        大楼        5F        西侧        176,85,11                                
7        大楼        5F        中间        176,83,12                                
8        大楼        8F        东侧        89,88,13                                
9        大楼        8F        西侧        176,85,14                                
10        大楼        11F        东侧        89,86,13                                
11        大楼        12F        西侧        176,87,14                                
12        大楼        12F        西侧        176,91,14                                
13        大楼        电梯                176,102,13                                
14        大楼        电梯                176,97,11                                
测试结果分析及拟覆盖区域确定
经测试发现苏州市园区东环大厦:大楼已使用,大楼平层信号较差,通话质量较差,考虑到作为办公写字楼,话务需求量较大,需做C+W信号覆盖。
拟覆盖区域:全覆盖



4、文本中设计方案表需填写清晰全面,设备安装位置和输出功率需与图纸对应,所用设备和器件需对应料单(包括C网和WALN等);覆盖方式需填写。

CDMA设计方案
覆盖范围        16#-24#楼地下室与40部电梯        楼宇覆盖方式        分布覆盖
                电梯覆盖方式        井道内覆盖
主要工程量        RRU2套,4套直放站,功分器及耦合器共239只、1/2″馈线5200米、吸顶全向天线72副、板状天线175副.
设     备     安     装     情     况        1        安装位置        设备类型        型号        覆盖区域
                21#地下室中单元弱电间        RRU        2W        21#及22#楼地下室及电梯
                输入功率        输出功率        增益        
                        33dBm               
        2        安装位置        设备类型        型号        覆盖区域
                19#地下室中单元弱电间        光纤直放站        20W        19#楼地下室及电梯和5#车库
                输入功率        输出功率        增益        
                        25dBm               
        3        安装位置        设备类型        型号        覆盖区域
                25#地下室中单元弱电间        光纤直放站        20W        24#及25#楼地下室及电梯
                输入功率        输出功率        增益        
                        30dBm               
        4        安装位置        设备类型        型号        覆盖区域
                20#地下室中单元弱电间        RRU        2W        20#楼地下室及电梯和4#车库
                输入功率        输出功率        增益        
                        33dBm               
        5        安装位置        设备类型        型号        覆盖区域
                16#地下室中单元弱电间        光纤直放站        20W        16#楼地下室及电梯
                输入功率        输出功率        增益        
                        23dBm               
        6        安装位置        设备类型        型号        覆盖区域
                17#地下室中单元弱电间        光纤直放站        20W        17#楼地下室及电梯
                输入功率        输出功率        增益        
                        23dBm               
备注        

5、WLAN信道配置等信息需填写全面。
6、附图与图纸对应,套用最新模板。
(三)料单
料单中器件和馈线的数量请准确填写,避免虚报、漏报现象,杜绝施工器件和馈线数量远超出设计数量的情况,馈线可以有10%余量;请套用最新的料单模板。
常见错误:
1、        料单中器件数与设计、与实际用量相差过大。

2、        Wlan的工费取定:
甲级(wlan工费,每工46元)乙级(wlan工费,每工43元)丙级(wlan工费,每工39元)
3、        套用新的材料预算表模版。