本人从2009年至今,在设备维护日常工作中,除了认真做好自己本职的维护、分析工作外,积极担当起动力与环境监控系统支撑的各项任务,为全州各公司提供技术支撑。一直来始终贯彻维护就是服务、维护就是经营的理念,对工作投入了极大的热情,勤动脑、勤学习,我的技能知识面得以大幅拓展,个人综合能力得以长足的提升,维护管理和设备运行质量有了进一步提高,现将近两年的工作总结如下:

1、           电源、空调工程建设
两年来,积极响应公司各部门办公、生产用电需求。
完成了新大楼21楼无线中心市电和UPS电源工程,13楼客户支撑中心、17楼、18楼、19楼新办公室UPS电源安装。15楼到19楼洗手间集中饮水项目建设。2011年16楼电力室交流配电屏、UPS配电屏搬迁、割接工程。市区局四楼直流配电屏的安装、调试。六楼数据机房新增佳力图空调安装调测。
本着为公司节约就是效益原则做好安装工作,我主要参与工程前期方案制定、电缆布放、设备安装调试、全程做好安全监管指导工作。尽最大的可能为公司节约了成本。

2、           网络优化与隐患排除
近两年,有幸参与新老楼高频开关电源、蓄电池组等核心电源设备更换工作。顺利完成了开发区局电力室有隐患的1架澳洲COM开关电源和2架旧中达电源更换为新的2套中达开关电源。市区局1套中达1500A开关电源、2套艾默生2000A开关电源更换。开发区局电池室有隐患的4组旧蓄电池更换为新的4组光宇GFM-3000蓄电池, 参与更换新大楼9楼4组UPS蓄电池工程。市区局2套旧BEST不间断电源更换为两套科华UPS电源安装调测。

布放市区局电力室到六楼2根120m㎡电源线解决了六楼直流配电屏输入电缆发热隐患。市区局接地网新增一组地网改造,改造后实测阻值为0.69欧,解决了防雷接地隐患。参与新老楼高压供电设备,高压电缆预防性实验,及时排出了市区局两台变压器输出端子紧固镙丝锈蚀供电隐患。参与2011年6月新大楼5楼、17、18、19楼原办公UPS供电改为市电办公割接工程,解决了通信与办公电混用隐患。

2011年2月1日配合供电局抢修老楼市电停电(两路高压进线端子被烧坏)。确保了春节通信畅通。
参与09年网络部组织的国庆网络安全检查(三都、平塘、荔波、罗甸、独山),对县市公司油机启动电池等现场维护与隐患提出了整改。

参与2011本地网电源专业A级隐患建设优化方案制定。参与集团公司安排的都匀老大楼“CN2搬迁电源配套项目”。参与集团公司批准的独山一、二干通信电源割接工程。参与2011年5月独山县电力室市电油机转换屏更换工程。
工程中,我主要参与割接方案制定、电缆布放、设备调试、全程做好安全监管指导工作。提高了团队合作精神。新设备的应用,提高了核心网电源设备供电安全可靠性。

3、          动环监控系统支撑
做好全州动环监控系统支撑工作,策划重新调整2M电路解决了庆云宫、小围寨监控中断,解决了动环告警短信群发模块工作不正常等疑难故障。定期检查动环、视频、安防台服务器工作运行情况。多次电话指导各县市公司处理动环故障。组巡中提出了动环存在不能遥控开关机设备,新增与更换设备需及时纳入动环监控系统管理等建议。

4、 通信机房标准化建设
2010年12楼网监中心机房标准化整治,由于线缆集中在静电地板下,工作量大,人力不足,工期短,我与项目小组积极组织做好前期准备工作,并对机房布局、线缆走向、电脑主机调整等前期规划提出了合理可行方案。为节约成本,施工中充分利用旧的符合安全生产的网线,先易后难;不怕脏、不怕苦、积极主动清理零乱无用网线、规范标签标识;严把各专业服务器、网管、电源割接。对机房进行了彻底整治。
整治后,实现了三线分离,消除了安全隐患;机房布局调整,美化了环境;为综合化集中监控维护打下了高效工作的基础。

5、   电源资源管理
及时做好新老楼更换的中达开关电源等变更、新增设备的资源动态管理工作,并电话指导做好县公司资源管理支撑工作。让资源系统能更好的支撑日常维护工作。

6、    电源节能降耗、新技术
转型业务、数据通信、各种增值业务平台在电信运营商的比重日趋增大,安全要求、节能要求与电源保障提出了空前的要求,通信用240V直流供电方式(简称高压直流电源)代替UPS电源将给通信行业产生较大的经济效益和社会效益。黔南分公司作为贵州省高压直流电源和精密空调室外机喷淋雾化新技术试点单位。
我参与了2011年1月新大楼电池室高压直流240V南都蓄电池2组安装调测。新大楼各楼层动力源高压直流电源整流屏和各楼层配电屏安装调测。2011年8月实施12楼高压直流电源成功割接。
市区局三楼精密空调8台室外机喷淋雾化节能降耗工程。2011年6月新大楼电力室节能降耗空调添加节能剂工程。
尽量减少中央空调的开机时间,根据负荷大小控制整流模块的开启数量,及时关闭退网设备,以减少无关损耗,尽最大的可能为公司节约成本。
以上新技术应用及节能措施,经我电源组实测统计比较,的确是一个节能增效,值得推广的项目。

7、   一专多能
综合化集中监控要求上岗人员多能化,在做好电源专业的同时,在监控岗上,我能及时发现电源、传输、数据等各专业网络异常情况,及时做好障碍管控。主动帮助新老同志学习网络监控知识,积极配合各专业支撑人员处理好网络故障。主动学习数据VPN制作、EPON组网、传输波分技术与故障技能,努力学习各项技术知识,使自己跟上时代前进的步伐。
我执著认真、任劳任怨、独当一面。CCG开展来,积极做好公司CCG业务发展支撑工作,为公司发展添砖加瓦。

8、   发展方向
随着通信行业日新月益的发展,各种新技术的应用,建设安全可靠高效节能的供电系统,提出了更高的要求,我所学的知识感觉到远远不够,我会自强不息,我愿意承担更多的责任,为公司做出更多的贡献。