| 接到施工队的开站电话后,查看电路调度通知单,获知新开站的入网方式及光纤连接情况,上载网元数据并搜索路径。
| | |
| 核查环网状态,确认全网无异常告警,性能指标正常,光纤连接正确,业务路径正常,环上业务保护路径完整,保护方式为不可恢复式,保存记录环上业务情况。
| | |
| 通知施工队可以开环加点,施工队接到电话后开始断纤,网管操作人员同时确认断纤正确,方可进行下一步操作。
| | |
| 施工队进行连纤,将新站加入环里,网管操作人员将新站网元新建到R7网管上。
| | |
| 单站配置穿通业务,确保业务时隙和级别正确无误,查看环网告警,确认无异常告警。
| | |
| 设置网元ID,METRO1000设备ID采用依次递增方式,单站不进行预先规划。如当前网管最大值为520,则下一个新加网元ID则设置为521。修改网元名称:W-ID-局点名称。
| | |
| 搜索并创建光纤。
| | |
| 查询光功率,包含新建站点的上下游设备,并和施工现场测试的值比较无异常,确保输入光功率符合要求。
| | |
| 根据环网以前的时钟跟踪状态,添加时钟源,启用标准SSM协议,时钟跟踪严禁成环。
| | |
| 创建保护子网。
| | |
| 进行路径搜索,搜索完成之后,查看环网业务路径,确保环上所有业务的路径齐全,且保护正常
| | |
| 同步网元时间,设置同步方式为网管
| | |
| 打开15分钟和24小时性能监视,新上网元至少观察15分钟无误码,并于一周内观测24小时性能无误码方可认定工程完成。
| | |
| 补充服务层路径。
| | |
| 配置对线业务,和施工现场人员测试线缆,保证2M线缆正常。
| | |
| 测试完成后,删除配置业务。
| | |
| 添加网元用户:用户名XXXXXX密码为XXXXXXXX。更改登录名为新建用户名。
| | |
| 备份网元数据库。操作完成。
| | |
| 1、确保每一步都操作正确,不允许有遗漏2、如果操作过程中发现异常,立即停止下一步操作,及时上报并处理。3、步骤中红色区域为操作时重点注意的地方。
| | |
|
|
|
|
基站名称:W-320-XXXXXX
签字:XXX
日期:2010年3月1日 | |