7409 | AC
VOLTAGE
HIGH
>253V
| 1 | 建议改一星级告警,机房的环境监控对基站的正常工作有较大影响。 | 电源 | 外维中心 |
7410 | EAC
USER
DEFINABLE
INPUT
ALARM
TEXT
| 3 | 建议改一星级告警,机房的环境监控对基站的正常工作有较大影响。 | 电源 | 外维中心 |
7410 | AC
VOLTAAGE
LOW
<187V
| 2 | 建议改一星级告警,机房的环境监控对基站的正常工作有较大影响。7415 | BATTERIES
CAPABILITY
LOW<30%
| 2 | 建议改一星级告警,机房的环境监控对基站的正常工作有较大影响。 | 电源 | 外维中心 |
7416 | AIR-CONDITION
GUARD
| 2 | 建议改一星级告警,机房的环境监控对基站的正常工作有较大影响。 | 空调 | 外维中心 |
7508 | RADIO
TIMESLOT
FAILURE
IN
TRX
| 2 | 重启TRX,再观察其工作状态是否正常,或更换TRX | TRX故障 | 外维中心 |
7509 | RADIO
TIMESLOT
FAILURE
IN
TRX
| 2 | 重启TRX,再观察其工作状态是否正常,或更换TRX | TRX故障 | 外维中心 |
7512 | FRAME
CLOCK
INTERFACE
FAILURE
| 2 | 更换载频,检查载频背板的时钟线及接头,检查载频背板,检查BCF。 | TRX故障 | 外维中心 |
7514 | 13
MHZ
CLOCK
IS
MISSING
IN
TRX
| 2 | 更换载频,检查载频背板的时钟线及接头,检查载频背板,检查BCF。 | TRX故障 | 外维中心 |