(三)蓄电池组的安装(华达)

1)先检查:蓄电池槽应无裂纹、损伤,槽盖应密封良好;检查蓄电池的正负极端是否正确,极板应无变形;连接条、螺栓及螺母应齐全;如出现损坏或数量不齐,暂时不要安装,并与厂家联系;

2)根据图纸确定蓄电池安装位置,然后进行安装:

a.固定底部槽钢:为了电池有最高的稳定性及加强抵抗地震的能力。

b.底层电池固定:用螺栓、螺母将底层电池固定在槽钢上。电池组多列时,相邻两列的底层槽钢用板连接后再拧上螺栓螺母。

c.电池组件安装:将电池组逐列逐层安装到槽钢上,贴上序号标签并固定。

d.绝缘支架安装:进行电池的正负绝缘支架的安装。

e.端子板的安装:使用两个不锈钢螺栓、螺母、垫圈将端子板固定在正负绝缘支架上。

f.线路连接:确保电池极柱干净,进行电池串、并联线路连接。

g.电池护罩安装:进行电池护罩的安装,以保证电池安全运行。

3)安装后检查:逐个检查所有的导电螺丝是否拧紧;电源系统的总电压是否正常,及线路的连接是否正确。