北京TD基站防雷接地解决方案
中兴通讯股份有限公司

1、GPS防雷器接地
GPS防雷器是芯线和屏蔽层之间装钳位型避雷元件,限制BBU设备侧的芯线和屏蔽层之间的浪涌侧电压,从而保护BBU GPS接收机。
2、室内防雷箱
室内防雷箱的采用35mm2地线接在室内地排,如果地线超过2米,用一根6 mm2的地线接到直流电源柜内部的地排上,构成一个均压环,保证室内防雷箱和直流电源柜是等地位。
3、室内覆盖GPS馈线接地
由于室内覆盖GPS馈线走弱电井,没有接地端子,不能满足馈线的三点接地要求,只能在楼顶接地,如果楼顶接闪时,楼顶的高电位就有可能通过屏蔽层引入的室内机房,所以室内覆盖的GPS馈线不接地。