工程验收中资料问题

一、测试记录的问题
1、无测试记录
1)、整条缆无测试记录;
2)、部分纤芯无测试记录;
3)、只有单方向的测试记录(要双方向的测试记录);
2、测试记录中指标不合格
1)、每条光纤的全程平均衰减值不能大于0.5dB/KM
2)、量程应设置为要测试的光缆全长的2.5—3倍;
3)、A标应放置在距离起点最近的较平滑的位置,B标应放置在距离终点最近的波峰内。
3、测试记录中部门主任未签字认可;
4、测试记录中光缆的长度、衰减值等模糊看不清;
二、竣工图纸的问题
1、无多条缆接续点的熔纤图;
2、无成端接续位置图;
3、竣工图纸中成端位置与测试记录配纤表中的成端位置不一致;
4、图纸和配纤表中光交、分光器等未标明编号;
5、光缆布放路由不合理,沿移动杆、广告牌、围墙等布放;
6、图纸中未标明光缆盘留位置和盘留长度;
7、图纸中前后页不一致;
8、无光缆占用的孔位图。

举报本楼