微蜂窝机房注意事项 1.微蜂窝机房位置要求 微蜂窝机房应设在所属室内覆盖系统的主体建筑内,且能保证基站设备全天候、安全、稳定的运行,首选微蜂窝机房应在业主的通信机房。 如果不能在业主的通信机房内安装设备,优先选择独立房屋作为微蜂窝机房,如果与业主共用房屋作为微蜂窝机房,且面积较大时,则最好可以打隔断,建成独立机房。 2.微蜂窝机房面积要求 安装一套微蜂窝基站,机房面积应不低于4平方米,长2m,宽2m,净高保证在2.2m以上,确保设备合理的安装空间(面积不能过大,确保安装一台2匹壁挂空调的情况下,室内温度达到25摄氏度的恒温),安装两套微蜂窝基站,机房面积应增加1平方米,需要两套以上的微蜂窝基站,机房数量和面积应视安装设备数量而估算。同一机房安装设备数量超过3套时,最好安装两台2匹壁挂空调,机房面积过大时,应考虑壁挂空调安装位置最好正对微蜂窝基站设备。 3.微蜂窝机房其它要求 Ø 微蜂窝机房应具备良好的密封、防尘条件。此外,微蜂窝机房线缆出入口要做好密封处理。 Ø 防水: 机房内不能有各类的有水管道、阀门、暖气;微蜂窝机房内要保证无渗漏,无喷淋灭火器。 Ø 微蜂窝机房内要保证最少有一支40瓦的日光灯作为机房照明。如果微蜂窝机房为独立机房,业主不能提供照明时,由我方安装。 Ø 微蜂窝机房为独立机房时,要配齐两个粉末灭火器。 Ø 微蜂窝机房内地面、墙面平整,需刷白漆;室内以及周围无杂物,无易燃、易爆物品。地面无需安装防静电地板, 以下两种方式都可: a.水泥地面,刷防火漆 b.水磨石地面 Ø 微蜂窝机房为独立机房时,要有正规出入口,安装标准单锁眼,宽度为800毫米的防盗门(正规厂家生产),以保证设备正常出入以及设备安全。 Ø 微蜂窝机房要打隔断建成独立机房时,根据现场具体情况,使用合理的、优质的材料建成隔断。(如:轻钢龙骨) Ø 所选微蜂窝机房内若无全天候恒温空调,该机房必须具备安装一台2匹壁挂空调的条件,根据具体情况合理安装空调室外机,便于维护,合理排水。 Ø 防震: 满足8度抗震的标准。 4.微蜂窝机房交流供电要求(2G) 1)东区(Flexi) a.微蜂窝机房内只安装一套2G设备,要求房主提供单相三线制 (火、零、地)220V,不低于32A、不高于63A的独立总开关,房主此电源开关不得接有其它任何设备,功率容量不小于4.0kw,由房主提供的电源开关到微蜂窝机房内交流盘的电源线,单芯线径不得小于4平方毫米。 一套2G设备用电量按照满功率2000W计算,一台2P壁挂空调设备用电量按照2000W计算,传输用电量+照明用电量用电量可忽略。 机房用电量=设备用电量+空调用电量+传输用电量+照明用电量=2000*1+2000*1=4.0KW b.微蜂窝机房内在安装一套2G设备基础上每增加一套设备时,要求房主提供单相三线制(火、零、地) 220V,不低于50A、不高于63A的独立总开关,房主此电源开关不得接有其它任何设备,功率容量不小于6.0kw,由房主提供的电源开关到微蜂窝机房内交流盘的电源线,单芯线径不得小于6平方毫米。 机房用电量=设备用电量+空调用电量+传输用电量+照明用电量=2000*1+2000*2=6.0KW 2)西区(Horizon II) a.微蜂窝机房只安装一套设备时,要求房主提供单相三线制 (火、零、地)220V,不低于20A、不高于32A的独立总开关,房主此电源开关不得接有其它任何设备,功率容量不小于3.7kw,由房主提供的电源开关到微蜂窝机房内交流盘的电源线,单芯线径不得小于4平方毫米。 一套2G设备用电量按照满功率1700W计算,一台2P壁挂空调设备用电量按照2000W计算,传输用电量+照明用电量用电量可忽略。 机房用电量=设备用电量+空调用电量+传输用电量+照明用电量=2000*1+1700*1=3.7KW b.微蜂窝机房安装两套设备时,要求房主提供单相三线制(火、零、地)220V,不低于32A、不高于50A的独立总开关,房主此电源开关不得接有其它任何设备,功率容量不小于5.4kw,由房主提供的电源开关到微蜂窝机房内交流盘的电源线,单芯线径不得小于6平方毫米。 机房用电量=设备用电量+空调用电量+传输用电量+照明用电量=2000*1+1700*2=5.4KW 5.微蜂窝基站主设备保护地要求 机柜保护地优先选择单独接地,地线电阻小于10Ω;房主无法提供单独接地时,采用联合接地,地线电阻小于5Ω。选站时选址厂家提供该地点当年接地体电阻值及有关证明,留作备案。 东区:引入地线长度在20米以内时,地线采用25平方单芯接地线; 引入地线长度在20米以上时,地线采用35平方、50平方或70平方单芯接地线。 西区:引入地线长度在20米以内时,地线采用35平方单芯接地线; 引入地线长度在20米以上时,地线采用50平方或70平方单芯接地线
|