德州公司中恒开关电源设备事故分析报告 摘要 9月23日艾家坊基站中恒开关电源出现着火事故,导致基站掉电,通信设备较长时间中断,当地移动电话用户不能正常通话,影响了用户满意度。虽然基站早已恢复了正常工作,但是为了预防事故的再次发生,提高通信设备工作的可靠性,消除安全隐患,我们于9 月26 日下午对该站的供电情况作了全面的测试。 关键词:开关电源、中恒、故障 一、基站供电设备情况描述 1、开关电源:中恒S200,配置为3 个整流器共150A,负载电流10A,整流器的限 流点为(10+150)÷3=53A。 2、蓄电池:华日电池,两组500AH,蓄电池充电电流比率为0.15C。 3、交流电:A 相-218VAC,B 相-238VAC,C 相-220VAC.机房交流配电部分装有B 级防雷,零地电压为0.8VAV,变压器零线接地良好。 目前电源设备运行正常。 二、测试情况 为了了解市电异常作用在整流器模块时的工作状况,我们对几种可能情况进 行了测试。 1、断开低压变压器输入B 相的跌落保险(中间的一个)的情况 在断开之前关闭电源柜的交流输入(整流器输入总开关),当断开该跌落保 险后低压变压器就开始有吱吱的叫声。空载时用万用表测量交流电压,相电压:A 相278VAC、B 相312VAC、C 相100VAC;线电压:UAC=195VAC,UBC=345VAC,UAB=395VAC。加载时(将3 个整流器全部打开),用万用表测量交流电压,A 相88AC、B相320VAC、C 相295VAC;线电压:UAC=365VAC,UBC=565VAC,UAB=393VAC。此时整流器的工作情况如下:A 相的整流器正常工作,电流为20A(限流等亮,电流指示段码4 个格-3 格变化),B 相和C 相的整流器均不能工作。 2、断开低压变压器输入A 相的跌落保险(右边的一个)的情况 在断开之前关闭电源柜的交流输入(整流器输入总开关),当断开该跌落保 险后低压变压器就开始有吱吱的叫声。空载时用万用表测量交流电压,相电压:A 相15VAC(电压有波动现象)、B相190VAC(电压有波动现象)、C 相200VAC(电压有波动现象);线电压:UAC=216VAC,UBC=398VAC,UAB=185VAC。 ①加载时(将3 个整流器全部打开),用万用表测量交流电压,A 相289AC、 B 相310VAC、C 相120VAC;线电压:UAC=355VAC,UBC=399VAC,UAB=580VAC。此 时整流器的工作情况如下:C 相的整流器正常工作,电流为40A(限流工作),A 相和B 相的整流器均不能工作。 ②加载时,将A 相整流器关闭,只有B 相整流器在工作,输出电流从40A 至满载不停变化,整流器内部发出嗤嗤的声音,C 相整流器工作状态不稳定(频 繁开/关)。用万用表测量交流电压,A 相275VAC(电压波动比较剧烈)、B 相240VAC(电压波动比较剧烈)、C 相300VAC(电压波动比较剧烈);线电压:UAC=550VAC,UBC=393VAC,UAB=342VAC。 ③加载时,将A 相和C 位置整流器关闭,只有B 相整流器在工作时,输出电 流从40A 至满载不停变化,整流器内部发出嗤嗤的声音。B 相电压变化异常(从 监控单元看):从160VAC→240VAC,此时整流器工作在满负荷状态(指示段码满 格);然后该相电压又发生了变化:从240VAC→120VAC,此时整流器处于限流状 态,输出电流为40A 左右,整流器声音异常。 三、整流器工作情况描述 杭州中恒电器股份有限公司S200-002364 整流器,对交流异常有如下的保护 功能,过压保护点为300VAC±10V(关闭输出),低输入电压时是通过不同的输 入电压范围调节输出限流值来保证整流器工作在最佳状态。交流电压在 165VAC-300VAC 时,输出限流最大值为52.5A-55A;交流电压在110VAC-165VAC 时,输出限流最大值为35A±2A;交流电压在80VAC-110VAC 时,输出限流最大 值为15A±2A。 从上面的测试情况来看整流器的过压保护功能正常,输入电压在295 以上的 整流器不工作;整流器输入电压在120Vac 时整流器仍能工作,输出电流大约在 40A 左右,限流指示灯亮;整流器输入电压在88Vac 时,输出电流大约在20A 左 右。从而说明整流器过压保护功能和降载保护功能正常作用。 四、变压器高压缺相对低压侧的影响分析 对于标准的双绕组电力变压器的接线最好一次侧用△方式接线,二次侧用Y 方式接线。一次侧用△方式接线使三次谐波电流或二次侧接地故障电流所引起的 零序电流在一、二次侧两个系统是隔离的。下图是变压器绕组的连线图。 高压侧的三角形接线方式,其矢量图如下所示。 交流电压矢量表示公式:UA+UB = -UC,如果高压A 相缺相时,三相输入的 平衡遭到破坏(0 点电压不再为0 了),A 相电流为0,AB 之间电压基本为零,低压侧Ua 也基本为零,BC 之间电压基本正常,低压侧Ub 基本正常,大约在220V 左右,C 相由正常的C→A 变成了C→B,即CB 之间变成了两个绕组串联,低压侧 Uc=10000/45.45÷2=112V 左右。对于变压器低压侧的三相四线制(Y0),在带载的情况下,由于高压侧缺相平衡遭到破坏,已经无法通过零线(中性点由于高压缺相其电位已经不是零了,而变成了100V 左右,并且处于漂浮状态)来平衡每相电压的,因而低压侧会出现两相电压偏高的现象。特别是低压侧带不平衡负荷时,这种不平衡状态更加剧。 说明:如果变压器的高压侧绕组采用的是Y 方式,那么这种情况相对会得到 很大改善,但是也摆脱不了低压侧电压异常地命运。如图2 所示。 五、可能性分析 从故障现象及处理过程以及测试情况,出现该基站障碍,可能由以下几个原 因引起。 1、变压器高压输入端的A 相跌落保险闭合处接触不好打火,在一定的时间 段后接触处氧化加剧,接触电阻增大,导致变压器高压输入(A 相)电压异常(一 会电压高,一会电压几乎没有,如此变化),最后几乎完全失效(变压器的C 相 电压缺相),这一点在恢复基站电源工作的时候得到了印证。在缺相状态我们可 以参照上面的测试数据,放在A 相位置的整流器工作的工作情况极可能会出现我 们测试的情况:“输出电流从40A 至满载不停变化,整流器内部发出嗤嗤的声音。 交流电压从160VAC→240VAC,此时整流器工作在满负荷状态(指示段码满格); 然后该相电压又发生了变化:从240VAC→120VAC,此时整流器处于限流状态, 输出电流为40A 左右,整流器声音异常。”如果长期如此反复,就会引起整流器 故障甚至损坏、起火(碳化),在这种非常异常的情况下整流器在几个工作状态 下频繁变化,整流器本身只能在一定范围内起到保护,而无法阻止整流器的工作 状态在这种环境下频繁切换。如果整流器长时间处于此状态,那么一些功率器件 受损或电感出现饱和,导致器件超过其热应力范围而损坏(交流输入保险为32A, 在此状态下通过保险的电流并不会达到熔断值,所以保险对此情况并不能保护)。 2、基站交流供电停电一段时间后,蓄电池放电深度较深,假如两个整流器 能正常工作,那么整流器在较长时间内处于限流状态,实际限流值=(10A+1000 ×0.15)÷2=80A,也就是两台整流器工作在最大电流55A 状态,至少10 小时。 整流器长时间工作在最大额定电流时是非常危险的,整流器容易出现故障,甚至 造成损坏。 六、解决方案 分别从电源角度和系统角度分析 1、从电源角度 不管问题出现在哪一个部分,为了提高通信设备的工作可靠性。本着“精诚 服务,凝聚顾客身上”的宗旨,我们从电源设备的角度出发,尽量增加其可靠性。 针对目前电网的情况,调整整流器的欠压保护功能,将低压工作点抬高,比如调 到165VAc 或150V。 这样调整有利有弊,利在于当低压变压器高压侧出现长时间缺相时,在类似 情况时整流器处于保护状态(所有整流器不会有输出),这样就避免了整流器在 三种状态下频繁切换,提高了电源的可靠性。同时由于整流器不能工作,容易从 远程及时发现问题所在,将故障消灭在萌芽状态,避免不必要的损失;弊在于缩 小了开关电源交流输入的工作范围,失去了ZXD2400 V3.0 整流器80-300VAC 宽 输入范围的优点(调整后的工作电压范围165-300VAC)。如果市电不正常时(相 电压低于165VAC),整流器就不能工作,蓄电池放电直到电源系统下,电通信设 备停止工作,导致断站。假如此类情况比较多的话,维护量将会增加。 2、从系统角度 ①增加机房环境监控功能:众所周知,保证通信设备安全是非常重要的,为 了防患于未然,建议增加机房动力环境监控设备,及时检测机房的变化情况,也 能及时发现问题或者为故障分析提供依据,这样能提高通信设备的安全可靠性。 ②从源头解决问题:从测试情况来看,导致变压器低压侧电压异常的原因是 高压侧较长时间缺相或处于若断若离状态,所以从安全和杜绝隐患角度考虑需要 对有专用变压器的基站进行检查。检查项目:检查高压侧的跌落保险是否接触良 好或符合安全要求;检查变压器的接线是否可靠等。详细情况可以咨询电力部门。 如果基站的交流供电使用的是公网变压器,一旦出现类似故障的话,电力部门会 及时发现,所以隐患比较小;另外还需要对机房交流供电系统的零线进行检查, 零地电压一般不超过10VAC,对零线驳接处进行详细检查,不得有氧化或接触不 良的情况存在,如果三相四线制供电的零线断开的话,电源的整流器烧毁的可能 性极大。 ③合理配置开关电源容量:整流器个数=(负载容量+0.15C)×120%÷单 个整流器的额定输出电流+1 个整流器容量。C 为蓄电池的总容量,120%为设计的余量加权系数,1 为N+1 冗余备份。 在选择电源系统时,原则上要保证该电源机架上的整流器个数最少不得小于3 个。另外还要考虑到以后的扩容。以该基站为例,蓄电池为2 组500AH,负载电流为10A,那么所需电源的容量=(10+150)×120%=192A。根据以上原则应选择中恒S200-500 电源系统,最终配置应为5 个整流器,容量为250A。如果在限流 充电时,整流器的最大工作电流就是32A,这样比较安全可靠。 结论:解决通信设备供电的安全是需要以“系统”的方法去通观全局,这样才能有备无患。
|