基站设备安装工艺要求
机房条件
机房应密封防尘,干净整洁,地面应作防静电处理,室内环境温度为-5到+50摄氏度(具体参见设备要求).
基站安装

地板承重应满足设备安装要求,各设备重量为:基站及开关电源:500kg/m2, 电池:1000 kg/m2 (具体参见设备要求),若机房承重不能满足要求,应采取有效措施.

机房面积应满足远期发展的需求.

室内走线架高度应高于2.2米.

接地排应安装在走线架上方且靠近馈线窗.

机房具备照明、通用的交流220V电源插座.

机房应配置适当容量的空调,空调容量近似计算公式为 ( Px860+Sx85) x1.3Kal/h 其中P为机房内所有设备所发热量,S为机房面积(m2).

设备的安装

应严格按照共同确定的安装设计文件进行安装.所有铁架和机架的安装应符合平面设计图,机架安装完毕后,水平、垂直偏差不大于3毫米.

基站机柜背板距墙100毫米,机柜前留有600毫米操作空间.

铁架的立柱应垂直,上下两端相差应不大于立柱全长的1%.

各种螺丝必须锁紧,同一类螺丝露出螺帽的长度应一致.机架、列架必须按照施工图的防震要求进行加固.
垂直电缆走线应与地面保持垂直,无倾斜现象,垂直偏差应小于3毫米.

吊架安装应符合施工图规定,必须牢固、整齐、无歪斜现象.

机架上各种零件不得脱落或损坏,油漆应完好无损.各种标志应正确、清晰、齐全.

机房线缆进出孔洞,完工后必须堵塞、密封.  