一、     准备工作:
1、测试工具、仪表:
      
  
序号
  
仪表、工具
数量(台)
备注
1
万用表
1
测量电池端电压用
2
活口扳手
2
需提前做做绝缘处理
3
凡士林
拔酸电池极柱清理用
2、在测试之前,将需测试的电池使用经绝缘处理的扳手对螺丝进行紧固;重点对有发热现象的电池进行检查并紧固螺丝;
3、在测试之前,对拔酸电池进行清理污垢,并涂抹凡士林;
二、交流断电测试方法(适用于电池放电12个小时,不会断站的机房):
   1、将开关电源交流输入开关断电;
   2、电池放电10分钟时,开始对电池进行电压测量;
3、2个人配合对电池进行逐节电压测量,其中一人测量,一人记录。测量顺序为自上到下、自里到外;现场记录每节电池的电压,并对单只电池低于整组电池平均电压0.1V的电池或单只电池电压低于1.9V的电池在测试表中进行标注;
4、如一次测量不能确定落后电池时,每间隔30分钟,进行再次测量。
5、测试完毕后,将开关电源的交流输入开关合闸送电。
三、降压放电测试方法(适用于电池放电较短时间,就会断站的机房):
1、在开关电源的监控模块将电池浮充电压设置为48V;
2、电池放电10分钟时,开始对电池进行电压测量;
3、2个人配合对电池进行逐节电压测量,其中一人测量,一人记录。测量顺序为自上到下、自里到外;现场记录每节电池的电压,
并对单只电池低于整组电池平均电压0.1V的电池或单只电池电压低于1.9V的电池在测试表中进行标注;
4、如一次测量不能确定落后电池时,每间隔30分钟,进行再次测量。
5、测试完毕后,在开关电源的监控模块上将电池浮充电压设置为53.5V.