一、 准备工作: 1、测试工具、仪表: 2、在测试之前,将需测试的电池使用经绝缘处理的扳手对螺丝进行紧固;重点对有发热现象的电池进行检查并紧固螺丝; 3、在测试之前,对拔酸电池进行清理污垢,并涂抹凡士林; 二、交流断电测试方法(适用于电池放电1至2个小时,不会断站的机房): 1、将开关电源交流输入开关断电; 2、电池放电10分钟时,开始对电池进行电压测量; 3、2个人配合对电池进行逐节电压测量,其中一人测量,一人记录。测量顺序为自上到下、自里到外;现场记录每节电池的电压,并对单只电池低于整组电池平均电压0.1V的电池或单只电池电压低于1.9V的电池在测试表中进行标注; 4、如一次测量不能确定落后电池时,每间隔30分钟,进行再次测量。 5、测试完毕后,将开关电源的交流输入开关合闸送电。 三、降压放电测试方法(适用于电池放电较短时间,就会断站的机房): 1、在开关电源的监控模块将电池浮充电压设置为48V; 2、电池放电10分钟时,开始对电池进行电压测量; 3、2个人配合对电池进行逐节电压测量,其中一人测量,一人记录。测量顺序为自上到下、自里到外;现场记录每节电池的电压, 并对单只电池低于整组电池平均电压0.1V的电池或单只电池电压低于1.9V的电池在测试表中进行标注; 4、如一次测量不能确定落后电池时,每间隔30分钟,进行再次测量。 5、测试完毕后,在开关电源的监控模块上将电池浮充电压设置为53.5V.
|