IPRAN项目-CX设备安装工艺要求
   
机柜底座放置在绝缘板上,先安装绝缘垫片,依次安装平垫、弹垫和螺栓,穿过底座和绝缘板,插入地面的膨胀螺母中。
STEP1 机柜固定和绝缘:(注意:现场经常出现绝缘垫片未安装)
   
   
电源线、地线和信号线的整体布线要求“横平竖直”;光纤进出机柜必须使用保护导管,保护导管进入机柜10CM,管口需要进行防割处理。线缆布防需要在机柜侧面进行固定。
STEP2布线美观:
   
   
电源线、地线和信号线等两头的挂牌或者标签都要要求制作粘贴整齐;
STEP3标签及挂牌
   
   
机柜、机柜侧门和前后门可靠接地。
STEP4 设备可靠接地:
  
    STEP8 工程现场全景图,
离开机房做到日清日洁,保持机房整洁。
  
   
信号线布放按照每块单板单独绑扎成一束方便维护扩容。ODF架内光纤布放整齐标签粘贴整齐
STEP7 工程现场清理:
  
   
电源柜提供给设备供电的开关容量与设计相符,做好标识;检查机柜的防静电手镯是否有安装好;
STEP6 电源柜开关标识及防静电手镯:
    
   
电缆绑扎应整齐美观,线扣间距均匀,松紧适度,朝向一致,多余线扣应剪除,室内所有线扣必须齐根剪平不拉尖;
STEP5 线扣使用:
        STEP9 按SQ关键点检查-关键质量核查点表