1 目前在设计中没有考虑到的通信机房问题
  从运行部门反馈信息的统计中,总结目前通信机房普遍存在的问题主要有四个方面:
  a) 机房间隔,包括机房空间、门、窗的设计,机房的防热辐射和密封性的考虑等;
  b) 电源布线系统,包括交流配电箱、配电开头、电源线的布线和检修插座的设计等;
  c) 室内装修,包括机房的墙壁、天花、地面等的装修标准的设计;
  d) 接地系统,包括机房地线、设备接地和交流电源的接地设计等。
  这些问题的产生都与设计不周有直接关系,因此而造成的对运行的影响也很大。
1.1 机房间隔
  在电力系统目前运行的机房中,机房间隔的普遍特点是:空间大、窗户多、门窗密封性不好。这是由于长期以来机房的设计都沿袭了传统住房的“宽敞明亮”的设计准则,所以,机房除摆放必要的设备外,都留有较宽敞的空间,并将办公桌、资料柜等等也设计放置在机房内。房门则多采用铝合金推拉门,门缝很大。而且都设计有好几扇窗户,注重采光性。
  其实,机房是设备运行的地方,它的作用和目的是更好地保证设备的运行环境。空间大,机房的控温性能必然下降;门窗多、光线足,机房的热辐射必然增大;密封性差必然会导致冷气外泄,易进入鼠、虫等。所有这些均不利于设备的正常运行。
1.2 电源及其布线系统
1.2.1 照明用电与设备用电
  照明用电与设备用电没有分开。往往是一条三相四线电缆放到机房配电开关箱,各房间的照明和插座用电按用电容量平均分配到三相开关中,设备用电只能在这三相中取。象这样设备与照明共用的情形,不利于设备安全运行,因此,投入运行后,运行人员只好另放电缆到总开关,既不规范也造成了二次劳动的浪费。
1.2.2 电源布线
  电源布线多采用墙埋暗线,不利于设备的安全运行。由于电线埋进了墙体内,虽然美观,但出现故障的机会将增大,最容易产生的故障是漏电和短路,如果线材和施工质量不保证的话,情况会更严重。这种情况下,运行人员是很难检查,甚至是无法检查的,唯一的办法只能是重新布置用电线路。由于机房是设备运行的地方,不需要过于考虑美观问题,所以电源布线还是宜采用明线结构。
1.2.3 检修用插座
  运行人员现场处理故障和测试设备时,必须使用电源插座,但绝大部分机房没有设计检修专用的插座,造成了运行人员的极大不便,有时甚至需要临时放电缆到很远的地方接用电源。应该在靠近设备的地方增加检修专用插座,插座应是规范的二、三插口。
1.2.4 配电开关箱及其开关
  配电开关箱及其开关质量普遍较差,容量偏低。电源在设备运行中起着极其重要的作用,可靠的电源系统是安全运行的保证。然而,由于没有对开关箱和开关进行规范,移交运行的往往是某些质量差、容量小、价钱低廉的开关箱和开关,运行一段时间后,就出现打火、跳抢现象,严重威胁设备的正常运行。运行人员的做法一般是新站交付运行后就将所有配电开关进行更换,以保证可靠性。
1.3 室内装修
  室内装修方面的设计也是沿袭了传统住房的设计准则,在美观方面过于讲究,而忽略了在设备运行环境方面的考虑,特别是一些位于变电站和电力局大楼内的机房。这些机房的装修标准高,一般情形有几种:吊装天花板;地面铺彩铀砖、耐磨砖或木板;墙壁贴瓷片、刮塑甚至钉木板。
  其实,所有这些装修都是不必要的。对机房而言,美观、豪华是次要的,关键是要利于设备安全运行。首先,铺设地面、墙壁刮塑等不利于设备的安装固定。其次,天花板和墙壁钉木板等不利于机房防火。经过装修的机房一般都无法通过安全检查,交运行后都会被拆除。这给安装、运行部门带来极大麻烦,也造成了国家资金的无谓浪费。
1.4 机房接地
1.4.1 环行地母线
  普遍存在的问题是没有环行地母线,也没有防雷规程所要求的“至少三点接地点”,只有从地网引进的单点接地点,这是不合规范的。由于没有环行地母线,设备不能就近接地,只能在安装设备时将所有接地线汇接到单一的接地点上,以至防雷效果地降低。
1.4.2 交流配电箱零线接地
  大多数机房交流配电箱零线也没有按规定接地。
2 在设计上的改进措施
  针对以上种种影响运行的问题,在机房的设计上相应地可以总结出以下几条改进措施:
  a) 机房只摆放必要的运行设备,使空间尽可能小;
  b) 窗户对设备运行无实际效用,应尽量取消;
  c) 采用密封门,提高机房密封性;
  d) 设计专用的设备配电箱,将设备用电和其他用电分开;
  e) 机房布线应采用明线结构;
  f) 检修用插座应列入设计的考虑中;
  g) 明确配电箱和开关的型号、容量和技术参数;
  h) 从实际运行情况出发,避免豪华装修;
  i) 增加环行地母线的设计;
  j) 增加交流零线接地的设计。