1   通信工程制图基本知识
1.1     

  通信工程图纸是在对施工现场仔细勘察和认真搜索资料的基础上,通过图形符号、文字符号、文字说明及标注来表达具体工程性质的一种图纸。它是通信工程设计的重要组成部分,是指导施工的主要依据。通信工程图纸里面包含了诸如路由信息、设备配置安放情况、技术数据、主要说明等内容。
通信工程制图就是将图形符号、文字符号按不同专业的要求画在一个平面上,使工程施工技术人员通过阅读图纸就能够了解工程规模、工程内容,统计出工程量及编制工程概预算。只有绘制出准确的通信工程图纸,才能对通信工程施工具有正确的指导性意义。因此,通信工程技术人员必须要掌握通信制图的方法。
  为了使通信工程的图纸做到规格统一、画法一致、图面清晰,符合施工、存档和生产维护要求,有利于提高设计效率、保证设计质量和适应通信工程建设的需要,要求依据以下国家及行业标准编制通信工程制图与图形符号标准:
GB/T 4728.113        《电气通用图形符号》
GB/T 6988.17         《电气制图》
GB/T 501042001     《建筑制图标准》
GB/T 79291995        1:500 1:1000 1:2000地形图图式》
GB 71591987            《电气技术中的文字符号制订通则》
GB 73561987          《电气系统说明书用简图的编制》
YD/T 50151995  《电气工程制图与图形符号》
1.2  通信工程制图的总体要求
  通信工程制图的总体要求如下:
  (1) 根据表述对象的性质、论述的目的与内容,选取适宜的图纸及表达手段,以便完整地表述主题内容。当几种手段均可达到目的时,应采用简单的方式,例如:描述系统时,框图和电路图均能表达,则应选择框图;当单线表示法和多线表示法同时能明确表达时,宜使用单线表示法;当多种画法均可达到表达的目的时,图纸宜简不宜繁。
  (2) 图面应布局合理、排列均匀、轮廓清晰,便于识别。
       (3) 应选取合适的图线宽度,避免图中的线条过粗或过细。标准通信工程制图图形符号的线条除有意加粗者外,一般都是粗细统一的,一张图上要尽量统一。但是,不同大小的图纸(例如A1A4)可有不同,为了视图方便,大图的线条可以相对粗些。
  (4) 正确使用国标和行标规定的图形符号。派生新的符号时,应符合国标图形符号的派生规律,并应在适合的地方加以说明。
  (5) 在保证图面布局紧凑和使用方便的前提下,应选择适合的图纸幅面,使原图大小适中。
       (6) 应准确地按规定标注各种必要的技术数据和注释,并按规定进行书写和打印。
  (7) 工程设计图纸应按规定设置图衔,并按规定的责任范围签字。各种图纸应按规定顺序编号。
  (8) 总平面图、机房平面布置图、移动通信基站天线位置及馈线走向图应设置指北针。
  (9) 对于线路工程,设计图纸应按照从左往右的顺序制图,并设指北针;线路图纸分段按“起点至终点,分歧点至终点”原则划分。
1.3  通信工程制图的统一规定
  1.图幅尺寸
  工程设计图纸幅面和图框大小应符合国家标准GB 6988.2《电气制图一般规则》的规定,一般采用A0A1A2A3A4及其加长的图纸幅面。图纸的幅面和图框尺寸应符合表1-1的规定和图1-1的格式。
1-1  幅面和图框尺寸
1-1  图框格式
当上述幅面不能满足要求时,可按照GB 4457.1《机械制图图纸幅面及格式》的规定加大幅面,也可在不影响整体视图效果的情况下分割成若干张图绘制。
  根据表述对象的规模大小、复杂程度、所要表达的详细程度、有无图衔及注释的数量来选择较小的合适幅面。
 2.图线型式及其应用
  线型分类及用途应符合表1-2的规定。
1-2  图线型式及用途
       图线的宽度一般为0.250.30.350.50.60.71.01.21.4(单位为mm)。通常只选用两种宽度的图线,粗线的宽度为细线宽度的两倍,主要图线粗些,次要图线细些。对复杂的图纸也可采用粗、中、细三种线宽,线的宽度按2的倍数依次递增,但线宽种类也不宜过多。使用图线绘图时,应使图形的比例和配线协调恰当、重点突出、主次分明,在同一张图纸上,按不同比例绘制的图样及同类图形的图线粗细应保持一致。
       细实线是最常用的线条。在以细实线为主的图纸上,粗实线主要用于主回路线、图纸的图框及需要突出的设备、线路、电路等处。指引线、尺寸线、标注线应使用细实线。当需要区分新安装的设备时,粗线表示新建,细线表示原有设施,虚线表示规划预留部分。在改建的电信工程图纸上,需要表示拆除的设备及线路用“×”来标注。
  平行线之间的最小间距不宜小于粗线宽度的两倍,同时最小不能小于0.7 mm。在使用线型及线宽表示图形用途有困难时,可用不同颜色区分。
3.图纸比例
  对于建筑平面图、平面布置图、管道线路图、设备加固图及零部件加工图等图纸,一般有比例要求;对于系统框图、电路组织图、方案示意图等此类图纸则无比例要求,但应按工作顺序、线路走向、信息流向排列。
  对平面布置图、线路图和区域规划性质的图纸,推荐的比例为110120150110012001500110001200015000110 000150 000等,各专业应按照相关规范要求选用适合的比例。
       对设备加固图及零部件加工图等图纸推荐的比例为:1214等。
  对于通信线路及管道类的图纸,为了更为方便地表达周围环境情况,可采用沿线路方向按一种比例,而周围环境的横向距离采用另外一种比例或基本按示意性绘制的方法。
  应根据图纸表达的内容深度和选用的图幅,选择适合的比例,并在图纸上及图衔相应栏目处注明。
4.尺寸标注
  一个完整的尺寸标注应由尺寸数字、尺寸界线、尺寸线及其终端等组成。
  图中的尺寸单位,除标高和管线长度以米(m)为单位外,其他尺寸均以毫米(mm)为单位,按此原则标注的尺寸可不加单位的文字符号。若采用其他单位时,应在尺寸数值后加注计量单位的文字符号,尺寸单位应在图衔相应栏目中填写。
  尺寸界线用细实线绘制,由图形的轮廓线、轴线或对称中心线引出,也可利用轮廓线、轴线或对称中心线作为尺寸界线。尺寸界线一般应与尺寸线垂直。
       尺寸线的终端,可以采用箭头或斜线两种形式,但同一张图中只能采用一种尺寸线终端形式,不得混用。
  采用箭头形式时,两端应画出尺寸箭头,指到尺寸界线上,表示尺寸的起止。尺寸箭头宜用实心箭头,箭头的大小应按可见轮廓线选定,其大小在图中应保持一致。
  采用斜线形式时,尺寸线与尺寸界线必须互相垂直。斜线用细实线,且方向及长短应保持一致。斜线方向应以尺寸线为准,逆时针方向旋转45°,斜线长短约等于尺寸数字的高度。
       图中的尺寸数字,一般应注写在尺寸线的上方或左侧,也允许注写在尺寸线的中断处,但同一张图样上注法应尽量保持一致。尺寸数字应顺着尺寸线方向书写并符合视图方向,数值的高度方向应和尺寸线垂直,并不得被任何图线通过;当无法避免时,应将图线断开,在断开处填写数字。在不致引起误解的前提下,对非水平方向的尺寸,其数字可水平地注写在尺寸线的中断处。标注角度时,其角度数字应注写成水平方向,一般应注写在尺寸线的中断处。
  有关建筑类专业设计图纸上的尺寸标注,可按GB/T 50104—2001《建筑制图标准》要求标注。
 5.字体及写法
  图中书写的文字(包括汉字、字母、数字、代号等)均应字体工整、笔划清晰、排列整齐、间隔均匀,其书写位置应根据图面妥善安排,文字多时宜放在图的下面或右侧。
文字内容从左向右横向书写,标点符号占一个汉字的位置。中文书写时,应采用国家正式颁布的简化汉字,字体宜采用长仿宋体。
       文字的字高,应从3.557101420(单位为mm)系列中选用。如需要书写更大的字,其高度应按  的比值递增。图样及说明中的汉字,宜采用长仿宋字体,宽度与高度的关系宜符合表1-3的规定。大标题、图册封面、地形图等的汉字,也可书写成其他字体,但应易于辨认。
1-3  长仿宋字体字宽与字高的对应关系
       图中的“技术要求”、“说明”或“注”等字样,应写在具体文字内容的左上方,并使用比文字内容大一号的字体书写。标题下均不画横线,具体内容多于一项时,应按下列顺序号排列:
  123……
  (1)(2)
(3)……
  ①,②,③
……
图中所涉及数量的数字均应用阿拉伯数字表示,计量单位应使用国家颁布的法定计量单位。
6.图衔
  通信工程勘察设计制图常用的图衔种类有通信工程勘察设计各专业常用图衔、机械零件设计图衔和机械装配设计图衔。对于通信管道及线路工程图纸来说,当一张图不能完整画出时,可分为多张图纸进行,这时,第一张图纸使用标准图衔,其后序图纸使用简易图衔。
  通信工程勘察设计常用标准图衔的规格要求如图1-2(a)所示,简易图衔规格要求如图1-2(b)所示。
1-2  通信工程勘察设计常用图衔
 7.图纸编号
  图纸编号的编排应尽量简洁,设计阶段一般图纸编号的组成可分为四段,按以下规则处理。
对于同计划号、同设计阶段、同专业而多册出版的图纸,为避免编号重复,可按以下规则处理。
      其中,工程计划号可使用上级下达、客户要求或自行编排的计划号;设计阶段代号应符合表1-4的规定;常用专业代号应符合表1-5的规定。
1-4  设计阶段代号
1-5  常用专业代号
需要说明以下几点:
  (1) 总说明附的总图和工艺图纸一律用YZ,总说明中引用的单项设计的图纸编号不变;土建图纸一律用FZ
  (2) 单项工程土建要求在专业代号后加F
  (3) (A)用于大型工程中分省、分业务区编制时的区分标识,可以是数字123或拼音字母的字头等。
  (4) (B)用于区分同一单项工程中不同的设计分册(如不同的站册),一般用数字(分册号)、站名拼音字头或相应汉字表示。
在上述所讲的国家通信行业制图标准对设计图纸的编号方法规定的基础上,一般每个设计单位都有自己内部的一套完整的规范,目的是为了进一步规范工程管理,配合项目管理系统实施,不断改进和完善设计图纸编号方法。以某设计院的图纸编号方法为例,通常具体规定如下。
1) 一般图纸编号原则
  (1) 图纸编号=专业代号(23位字母)+地区代号(2位数字)+单册流水号(2位数字)+图纸流水号(3位数字),其中地区代号可参见附录B。例如:江苏联通南京地区传输设备安装工程初步设计中的网络现状图的编号为GS0101-001
  (2) 通用图纸编号=专业代号(2位字母)TY+图纸流水号(3位数字)。例如:江苏联通南京地区传输设备安装工程初步设计通用图纸编号为GSTY-001
  (3) 图纸流水号由单项设计负责人确定。
 2) 线路设计定型图纸编号原则
  线路定型图编号按国家统一编号,如RK-01,指小号直通人孔定型图;JKGL-DX-01,指架空光缆接头、预留及引上安装示意图。
  3) 特殊情况图纸编号原则
  若同一个图名对应多张图,可在图纸流水号后加(x/n),除第一张图纸外,后序图纸可以使用简易图衔,但图衔不得省略。“n为该图名对应的图纸总张数,“x为本图序号。如“××路光缆施工图”有20张图,则图号依次为“XL0101-001(1/20)XL0101-001(20/20)”。这样编号便于审查和阅读。
4) 建筑设计图纸编号原则
       (1) 方案设计阶段:
       建筑专业:建方—01,建方—02,以此类推。
       结构专业:结方—01,结方—02,以此类推。
       电气专业:电方—01,电方—02,以此类推。
       给排水专业:水方—01,水方—02,以此类推。
       消防专业:气方—01,气方—02,以此类推。
       智能化专业:智方—01,智方—02,以此类推。
空调专业:空方—01,空方—02,以此类推。
  (2) 可研设计阶段:将方案设计阶段图号中的“方”改为“可”,其他不变。
  (3) 初步设计阶段:将方案设计阶段图号中的“方”改为“初”,其他不变。
  (4) 施工图设计阶段:将方案设计阶段图号中的“方”改为“施”,其他不变。
  注:建筑专业配合通信专业做的工程,其设计图纸编号按一般图纸编号原则执行。
8.注释、标注及技术数据
  当含义不便于用图示方法表达时,可以采用注释。当图中出现多个注释或大段说明性注释时,应当把注释按顺序放在边框附近。有些注释可以放在需要说明的对象附近;当注释不在需要说明的对象附近时,应使用指引线(细实线)指向说明对象。
  标注和技术数据应该放在图形符号的旁边。当数据很少时,技术数据也可以放在矩形符号的方框内(例如继电器的电阻值);数据较多时可以用分式表示,也可以用表格形式列出。
 当用分式表示时,可采用以下模式:

其中:N为设备编号,一般靠前或靠上放;ABCD为不同的标注内容,可增可减;F为敷设方式,一般靠后放。
当设计中需表示本工程前后有变化时,可采用斜杠方式:(原有数)/(设计数)
  当设计中需表示本工程前后有增加时,可采用加号方式:(原有数)(增加数)
  当设计中需表示本工程前后有减少时,可采用减号方式:(原有数)(减少数)
常用的标注方式见表1-6所示。
1-6  常用标注方式
在对图纸标注时,其项目代号的使用应符合GB 5094—85《电气技术中的项目代号》的规定,文字符号的使用应符合GB 7159—1987《电气技术中的文字符号制定通则》的规定。
  在通信工程设计中,由于文件名称和图纸编号多已明确,在项目代号和文字标注方面可适当简化,推荐的处理方法如下:
  (1) 平面布置图中可主要使用位置代号或用顺序号加表格说明。
(2) 系统方框图中可使用图形符号或用方框加文字符号来表示,必要时也可二者兼用。
  (3) 接线图应符合GB/T 6988.3—1997《电气技术用文件编制 3部分:接线图和接线表》的规定。
  对安装方式的标注应符合表1-7的规定。
  对敷设部位的标注应符合表1-8的规定。
1-7  安装方式的标注
1-8  对敷设部位的标注
1.4  图形符号的使用
 1.图形符号的使用规则
  当标准中对同一项目有几种图形符号形式可选时,选用宜遵守以下规则:
  (1) 优先选用“优选形式”;
  (2) 在满足需要的前提下,宜选用最简单的形式(例如“一般符号”)
  (3) 在同一册设计中同专业应使用同一种形式。
一般情况下,对同一项目宜采用同样大小的图形符号。特殊情况下,为了强调某些方面或为了便于补充信息,允许使用不同大小的符号和不同粗细的线条。
  绝大多数图形符号的取向是任意的。为了避免导线的弯折或交叉,在不引起理解错误的前提下,可以将符号旋转获取镜像形态,但文字和指示方向不得倒置。
标准中图形符号的引线是作为示例画上去的,在不改变符号含义的前提下,引线可以取不同的方向,但在某些情况下,引线符号的位置会影响符号的含义。例如:电阻器和继电器线圈的引线位置不能从方框的另外两侧引出,应用中应加以识别。
  为了保持图面符号的均匀布置,围框线可以不规则地画出,但是围框线不应与设备符号相交。
2.图形符号的派生
  在国家通信工程制图标准中只是给出了图形符号有限的例子,如果某些特定的设备或项目无现成的符号,允许根据已规定的符号组图规律进行派生。
  派生图形符号,是利用原有符号加工成新的图形符号,应遵守以下的规律:
  (1) (符号要素)(限定符号)→(设备的一般符号)
  (2) (一般符号)(限定符号)→(特定设备的符号)
(3) 利用23个简单的符号→(特定设备的符号)
  (4) 一般符号缩小后可以做限定符号使用。
  对急需的个别符号,如派生困难等原因,一时找不出合适的符号,允许暂时使用在框中加注文字符号的方法。
  (1) 通信工程图纸是通信工程设计的重要组成部分,是指导施工的主要依据。在通信工程中,只有绘制出准确的通信工程图纸,才能对通信工程施工具有正确的指导性意义。
  (2) 鉴于目前通信工程建设中所使用的制图标准和图形符号有些混乱,为了规范通信工程图纸设计,提高设计质量和设计效率,合理指导工程施工,不断适应通信建设的需要,特制定通信工程制图统一标准。
(3) 本章所讲通信工程制图的总体要求和统一规定,以及通信工程常见的图形符号都是依据国家信息产业部所颁布的通信工程制图标准及图形符号来确定的。
  (4) 该标准是在中华人民共和国邮电部YD/T 5015—1995《电信工程制图与图形符号》基础上修订的,并参考了国家标准GB/T 6988《电气制图》、GB 4728《电气通用图形符号》、GB/T 50104—2001《建筑制图标准》及GB/T 7929—19951500 11000 12000地形图图式》。