你知道用电器的功率,可以计算一下用电器的电流,然后根据电流来选电缆线的线径(有电缆线载流表可以查,一般电工手册上都有的),计算时考虑敷设环境、温度、长度、电压降等因素,根据公式来计算,或者你可以咨询出售电缆的厂家,他们会帮你计算好的;以下是我随便算了一个仅供参考;

计算功率 Pjs = 100 kw   计算电流 Ijs = 178.75A
电缆线截面 S = 95~120 平方及以上,推荐 120平方
功率因素 Cos = 0.85   相位 : 三相   校正系数 = 0.70
自动开关选200A
2:按灵敏度选择时,截面 S = 95 平方  满足
线路允许长度 L = 220V/(线路相保阻抗x1.3x自动开关整定电流x瞬动倍数 > 100.0m
     377.6m = 220V/(0.8252x1.3x200Ax10) > 100.0m
注意:此计算未考虑上级系统,实际电缆长度可能会更短,截面要增加一档。
3:按整定电流选择时,截面 S = 120 平方  满足
A,校正后载流量=样本载流量x校正系数x样本温度/环境温度
     220.50 A=315.00Ax0.70x25.00/25
B,校正后载流量/1.1 > 自动开关整定电流
     220.50A/1.1=200.45A>200A