通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

  新兵

注册:2012-12-13
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-12-13 17:32:58 |只看该作者 |倒序浏览
4. 壁挂式

进行壁挂式安装时,要采用固定于墙上的旋转子架,即将旋转子架固定在墙壁上,设备安装在旋转子架中,如图2-10所示。
图2-10
在壁挂式安装时,公司除了壁挂式安装套件,还由于电缆和光缆需要在安装墙上走线,因此,需要根据勘测情况配备一定长度的PVC 走线槽。其他安装方式此项无需勘测。
OptiX OSN 1500支持的安装方式有:
1、19英寸机柜的安装
2、ETSI机柜的安装
3、壁挂式安装
4、桌面放置。
2.3.4  电源/地线/告警勘测
发货原则是电源/地线/告警线/告警级连线在设备侧的接头由《配置手册》决定,长度由勘测确定,发货随电源/地线配置头柜侧OT端子接头,不需另行勘测。
1. 电源勘测
电源勘测项目包括:用户直流电源类型、接入几路电源(一路还是两路)、传输设备到直流电源分配架或列头柜走线长度、是否使用PDU短接铜排、机房配电柜支持最大线径、若电源设备是我方提供,列头柜到电源设备走线长度。       
用户直流电源类型:勘测用户直流电源的输出电压。框式设备155/622、2500、2500REG、2500+、10G采用电源盒供电方式,标准输入电压是-48V,可工作电压范围在-38.4V~-57.6V。目前发货的电源盒主要有SS07PBS,支持2路-48v电源,2路工作地BGND,支持2路保护地PGND。
OSN2000母板插框自带电源板,机柜顶部不再另配电源盒,但是在机柜顶部有一个电源分线盒,所以2路-48v电源,2路工作地BGND和1路保护地PGND仍然是需要勘测的。
特殊情况下框式设备也支持+24V供电,如有这种情况,请在备注栏中说明,这时需要在机柜顶部加装中远通+24V/-48V电源模块,这时机柜原则上只能安装一个子架,若出现用户提供+24V电源,且市场报价一个机柜安装两个子架的情况,请立即联系市场人员修改订单并及时通知订单管理工程师。
盒式设备Metro100/200/500/1000 设备支持-48V/-60V、+24V的直流电源和220/110V的交流电源,Metro1000设备采用交流供电时,需配合UPM完成,使用UPM时的相关勘测注意事项见后文“2.3.2.4 UPM的勘测说明”。
如果采用机柜安装,默认情况下,电源盒供电的-48V电源线为蓝色,线缆横截面积16 mm2;BGND电源地线黑色,特殊情况下红色,线径16 mm2;PGND保护地线颜色是黄绿色,线径是16 mm2。10G和OSN9500产品电源线为25 mm2;不采用机柜的子架直出线的-48V电源线和BGND是两线合一,-48V电源线默认颜色蓝色,BGND电源地线默认黑色,线径5.3 mm2,PGND保护地线默认颜色是黄绿色,线径是5.3 mm2。如果局方对这三种线缆颜色有特殊要求,请在备注种说明。
OSN 9500、OSN 7500、OSN 3500、OSN 2500母板插框自带电源板,机柜顶部不再另配电源盒,但是在机柜顶部有一个电源分配盒可以接入2路-48V(或-60V)电源,2路工作地GND和1路保护地PGND。
OSN 9500单子架要求局方的电源端子至少是63A(如果有安装上下子架的需求,就根据实际情况设定),勘测时要确认局方是否具备条件。
目前OSN系列产品使用的配电盒种类有三种:
SSN1PDU(02120181): 有左右两个开关面板,每个面板上有2个32A和2个20A的空气开关。一般用在安装OSN2500/3500/7500的机柜上;
注:2005-7月之前发货的SSN1PDU是8个20A空开,不能用于新扩容功耗为1100W的 OSN 3500和OSN 7500
TN51PDU (02120513):有左右两个开关面板,每个面板上有2个63A和2个32A的空气开关。当前主要用在OSN3500(大功耗2300W)/7500(大功耗2300W)的机柜上,OSN产品配套发货机柜后续将全部切换为此PDU。
SSJE1JPDU(02120222):有左右两个开关面板,每个面板上有1个63A和2个20A的空气开关。一般用在OSN9500的机柜上,原则上不允许OSN9500与OSN3500/7500共柜使用,除非用户可以提供100A的列头柜空开;
SSJE2JPDU(02120333):有左右两个开关面板,每个面板上有1个63A和2个32A的空气开关,可以给OSN9500和OSN7500或OSN3500共柜时使用。共4路电源输入,OSN9500和OSN7500或OSN3500分别供电;
在OSN9500机柜中扩容OSN7500/3500(共柜安装)时,需要注意所使用的电源分配盒,请看“2.4.11 OSN9500/7500/3500  扩容勘测注意事项”一节。
OSN 9560设备电源勘测要求:
由于本设备都是配套机柜安装,这里重点关注配套本设备机柜的直流配电盒。
直流配电盒安装在机柜内部上方,分为A、B两部分,互为备份,A、B两部分各接入四路-48V直流电源,包括4个BGND电源保护地线,4个-48V电源线。共接入16个电源端子。
直流配电盒提供A、B各四路共8路电源输出端子,对机柜内部子架供电。

OSN 9560机柜提供以下几种电源空开配置情况:
1. 当机柜中配置为1个OSN 9560子架时,机柜PDU要求按照单子架满配置4800W的标准,接入A+B保护共4路电源,用户电源列头柜空开要求为单路至少保证63A;
2. 当机柜中配置为1个OSN 9560子架+ 1个OSN 7500/3500子架时,9560单路空开要求63A,7500/3500单路空开要求32A,所以此种配置对于用户电源列头柜的空开要求为:接入A+B保护共6路电源,用户电源列头柜空开要求为4路63A+4路32A;
OSN 9560 设备-48V直流电源线线径标准:
设备到电源列头柜/接地排距离        线径
≤23.8m        16 mm2
23.8~37.2m        25 mm2
37.2~52m        35 mm2

如用户因机房列头柜条件限制且确实无法进行整改,导致不能提供4路63A空开,但如可提供2路125A空开,则可选用第二种解决方案,即安装PDU短接铜排,提供2路125A直流电接入。PDU短接铜排为PDU选配部件,根据局方确认选配,现场勘测按2路电源线长度进行勘测并发货,如使用短接铜排,1个机柜需配置4个PDU短接铜排。2路电源线包括2根-48V/-60V电源线,2根BGND电源线。短接铜排的使用需要与用户进行确认,并在勘测报告里有所体现。若使用短接铜排,必须使用35mm2电源线,线缆长度必须在25m以内;如果线缆长度大于25m的时候,不能使用这种方式供电。
短接铜排安装位置图::
(图示1)

(图示2)

(图示3)

举报本楼

本帖有 2 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

版规|手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2025-8-7 16:47 , Processed in 0.118290 second(s), 17 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2025 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部