1.1 用途
DPF08E交流电源分配列柜(简称:列柜)安装于通信局站的机房内机列的端首,为该列通信设备进行交流电源的分配及保护和故障的告警指示,是我厂技术人员在吸取本厂及同类型产品的优点,并借鉴通信维护工程技术人员使用经验的基础上开发出的一种新型产品。该产品具有结构布局合理、模块化,采用上半部接入用户线缆,使用和维护方便等特点,是现代通信机房中重要的配电设备之一。
1.2 工作环境条件
工作温度:0℃~+40℃
相对湿度:≤90%(+20±5℃时)
大气压力:70 kPa ~106 kPa
1.3 电气性能
| | | |
| | | |
| | 试验电压:1000V、50Hz 不与任何负载和输入电源连接 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| |
2、设备结构特点和规格系列
2.1 结构特点
列柜是上下双开门结构,模块化设计。其上半部主要供用户接线缆用,由总(主路)电源输入端(三相)、分路电源输出端、零端输入输出端、保护地输入输出端、熔断器排等组成,包括主路断路器(1个)、告警电源熔断器(4个)和RS-485接口信号输出端等;其下半部由分路模块(3套)组成(见图1)。
列柜的接布线缆方式采用双层隔离方式,用户接线操作在外层,列柜自身的内部布线和维护在内层。内部布线是从总(主路)断路器的输出端起至分路模块的输入端,又从分路模块(空气开关)的输出端一一对应至分路电源的输入端为止,用户只需在分路电源的输出端接上线缆便可获得相应的分路电源(见图2)。
2.2 规格系列
列柜的规格按其高度分为三种,而宽度则恒为600mm;既可以沿用电设备的宽度方向排列安装,又可以沿用电设备的深度方向在列头或列尾安装。具体的标准外形尺寸和空气开关数量的配置系列见表1;具体的主路电源(三相)和分路电源的空气开关容量的搭配配置系列见表3。
表1:列柜的外形尺寸和空气开关数量的标准配置系列
图1:DPF05E 交流电源分配列柜
图2:用户接入线缆端子图
2.3 规格系列命名
列柜的规格系列命名如下:
DPF 08 E -XX,规格流水号
(交流)型号
通信电源分配列柜
例如: DPF08E-01 表示列柜高度为2200,宽度为600,深度300
3、电源分配系统说明
列柜的交流电源分配系统主要由总(主路)断路器(三相)、分路模块(相线L端)和零线(N端)输入输出端、保护地等组成。从总(主路)断路器的输出端起到分路模块的输入端和从分路模块的输出端起至分路电源的输入端之间的内部布线已经在设备出厂前完成;而分路模块由若干个空气开关组成,主路的容量和分路的数量与容量的多种不同的搭配组合,从而形成完整的电源分配系统(见表2)。
表2:交流电源分配和空气开关或熔断器的容量系列
3.1 总(主路)电源断路器的相线L1、L2、L3输出端的每一相端分别与一个分路模块的输入端连接,三相线一共可以连接三个分路模块;总(主路)电源断路器的零线(N端)输出端直接与设备的零线(N端)分配端子的输入端连接。
3.2 分路电源模块(DPF08E-01-300)由10个或12个小容量的空气开关组成,其输入端以纯铜排的形式,其一端连接线耳,对应到总(主路)电源断路器三相线中的其中一个输出端,另一端则连通模块内全部空气开关的输入端(见图3)。
3.3 主路的容量和分路的空气开关数量与容量的搭配配置见表3;总(主路)电源断路器的单相标称最大容量是250A,而列柜的最大分路数是36路,分路的最大容量是32A。
注意:主路断路器整定的额定容量(电流值)是根据用户的要求在设备出厂时已经设定好,用户不能私自更改,如需要更改,请与厂方联系。