通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

  列兵

注册:2007-4-3
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-4-16 14:20:41 |只看该作者 |倒序浏览
电源线径计算
交流线径计算
   计算公式:KI≥Ijs
   式中:Ijs——最大计算负荷电流(A);
         I——考虑标准敷设条件(空气温度为25℃,土壤温度为15℃)及导线连续发热的容许温升而制定的导线持续容许电流(A);常用导线的持续容许电流见下表。
         K——考虑不同敷设条件的修正系数;
         不同敷设条件的修正要考虑的因素很多,主要因素为:
         K=Kt·K1·K2
   式中:Kt——温度校正系数,见表1.12;
         K1——电缆直埋地敷设多根并列校正系数,见表1.13;
         K2——电缆穿管多根并列在空气中敷设校正系数。
  常用导线的持续容许电流表
项  目        铜芯聚乙烯绝缘电缆在空气中敷设的载流量(A)
(环境温度按30℃考虑,取Kt=0.935(65℃芯线工作温度)
截面(mm²)        主芯线        4        6        10        16        25        35        50        70        95        120        150        185        240
        中性线        2.5        4        6        6        10        10        16        25        35        35        50        50       
1kV(四芯)                28        36        48        67        87        111        139        172        211        243        281        322       
6kV(三芯)                                52        68        88        110        138        169        203        234        271        311        365
  不同环境温度时载流量的校正系数Kt值
线芯工作温度(℃)        环境温度(℃)
        5        10        15        20        25        30        35        40        45
90        1.14        1.11        1.08        1.03        1.0        0.960        0.920        0.875        0.830
80        1.17        1.13        1.09        1.04        1.0        0.954        0.905        0.833        0.798
70        1.20        1.15        1.10        1.05        1.0        0.940        0.880        0.815        0.745
65        1.22        1.17        1.12        1.06        1.0        0.935        0.865        0.791        0.707
60        1.25        1.20        1.13        1.07        1.0        0.926        0.845        0.756        0.655
50        1.34        1.26        1.18        1.09        1.0        0.895        0.775        0.633        0.447
  电缆直埋地多根并列敷设时载流量的校正系数K1值
电缆间净距(mm)        电缆根数
        1        2        3        4        5        6        7        8
100        1.00        0.88        0.84        0.80        0.78        0.75        0.73        0.72
200        1.00        0.90        0.86        0.83        0.81        0.80        0.80        0.79
300        1.00        0.92        0.89        0.87        0.86        0.85        0.85        0.84

实际上,上述计算公式是按发热量计算导线截面积,是一个比较方法得出的,在工程中需要快速大致计算或判断时,可采取经济电流密度估算法,每平方毫米按能承载电流I经济=3-5A(主要与散热环境有关,线径越大,经济电流取值越小),S=I负载/I经济
直流线径计算
计算公式:
其中--- 导线中最大电流(安)  L--- 导线回路长度(米)
        r--- 系数,铜取57       --- 导线设定压降(伏)
    S--- 导线截面积(平方毫米)
直流-48V供电回路全程允许压降分配表
区段        蓄电池        蓄电池-直流配电屏        直流配电屏        直流配电屏-高阻柜        高阻柜        高阻柜-设备        合计
分配压降(V)        0.2        0.7        0.4        0.7        0.2        1.0        3.2
备注:从开关电源直接至设备时,压降值一般取1.5。
保护地线径配置[交流保护地线设置方法有依据呢。]
通信局(站)内各类接地线应根据最大故障电流值和材料机械强度确定,宜选用截面积为16mm2~95mm2的多股铜线。
配电室、电力室、发电机室内部主设备的接地线,应采用截面积不小于16mm2的多股铜线。
跨楼层或同层布设距离较远的接地线,应采用截面积不小于70mm2的多股铜线。
数据服务器、环境监控系统、数据采集器、小型光传输设备等小型设备的接地线,可采用截面积不小于4mm2 多股铜线。
在接入网、移动通信基站等小型局(站)内,光缆金属加强芯和金属护层应在分线盒内可靠接地,并应用截面积不小于16mm2的多股铜线引到局(站)内总接地排上。
光传输机架设备或子架的接地线,应采用截面积不小于10mm2的多股铜线。
总配线架的接地线应采用截面积不小于70mm2的多股铜线。

举报本楼

本帖有 2 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

版规|手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2025-8-4 04:15 , Processed in 0.181727 second(s), 17 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2025 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed