一个多月之前谈了一个疗养院的无线覆盖。实地勘察后决定用室分方案。当时楼宇土建已基本完工,桥架已经成形。我组织了施工人员入场施工,按照甲方要求,把馈线放置到了弱电桥架中。这个桥架的设计相当的脑残,强电桥架在弱电桥架跟消防桥架之上,消防桥架跟弱电桥架并排位于强电桥架下方,两层桥架之间的距离仅为一拳,宽度也是1强电=1弱电+1消防。在施工初期就看到施工要比正常的桥架费事很多,尤其是桥架两边是消防水管路通风管道跟墙壁,这种情况下我们就开工。施工过程还算顺利,可是到后期吊顶之后麻烦就来了,由于各各工程施工完毕后棚顶相当的拥挤,给后期的器件天线‘安装带来了很多麻烦,拖延了整体工期,还好就是乙方进度也是很慢。所以我整体并没有耽误对方的进度。

其他的具体细节就不表述了,我想要说的就是,室分施工要看具体的施工条件,不能一味的跟着甲方要求走,其实完全可以通过套管走施工的方式,这样节省大量的工期,也相当于省了银子。这次算是自己的一次经验累积了。