基站勘查流程及要求
1.机房位置概况
1)确定站点的维护单位(室外站找维护单位借钥匙,室内站找物业开门); 2)室外站借钥匙时将当天拟查的站点地址跟维护单位确认清楚,勘查时不到迫不得已减少与维护单位询问的次数; 室内站根据已有地址先去找物业,一般物业或工程部会带到机房、也有可能只提供钥匙,不告知具体位置,此种情况需跟维护单位确认站址; 3)勘查时记好机房的具体位置,方便下次找站(具体到街道名称、大楼名称、楼层号,并标注进机房的方式:到哪里找谁开门等信息); 4)进机房前拍照(开门前和开门后进入各1张,如有门牌或站名标牌,务必拍进去); 5)有与联通、移动共站的机房,注意区分电信的机架。 2.机房整体情况1)机房整体布局情况拍照(1-2张照片能看清整体布局); 2)绘制机房平面草图(含原有机架位置),要求: a/标注机房的指北方向; b/需要标注所有尺寸:机房长、宽、高,机架长、宽、高,机架列距墙、列间距,走线架高度、活动地板高度,房柱、门窗,天馈线缆孔洞尺寸; c/标注地线排位置、天馈线缆孔洞; d/走线架图。 3.确定电源情况1)确定机房是直流供电还是交流供电(一般室外站直流供电、室内站交流供电); 2)直流供电情况: a/绘制电源柜立面图,并标注空开/熔丝的电流容量及使用情况; b/记录开关电源的整流器数量、规格及空位 c/电源柜拍照1-2张(要求能看清楚空开的电流及占用情况、整流器数量); d/本期新增设备用电需求:主备10A直流电各1路; 交流供电情况: a/标注引电位置(插线排或其他); b/拍照1-2张,要求能看清引电位置; c/本期新增设备需增加交流转直流设备(整流器):从插线排引1路交流电,输出2路10A直流给设备供电。 4.确定综合机柜情况1)绘制综合机柜里立面图,(2米的机柜为42U,1U=44.45mm),确定每个设备的高度,空余空间的高度; 2)如直流供电情况,确定是否有架顶直流电源分配盒或壁挂直流电源分配盒,如有,绘制好直流电源分配盒的面板图及空开/熔丝占用情况,确定是否够本期新增设备用电需求:主备10A直流各1路; 3)综合机柜拍照1-2张,要求能看清机柜两侧的安装孔。 5.本期设备安装位置本期新增IPRAN接入设备ATN950B,设备尺寸为:442 mm(宽)×220 mm(深)×2U(高),(1U=44.45mm,如交流供电,需增加整流器,高度1U),IPRAN设备和整流器均安装在综合机柜内,确定在综合机柜内的安装位置及引电位置。(注:综合机柜考虑散热等因素,架底至少预留2-3U,架顶预留2U,IPRAN设备与整流器之间空1U,IPRAN设备与整流器应安装在同一机柜)。 如综合机柜无安装位置,需要新立机柜,指定新立机柜的位置(600mm*600mm的空间)。 需要新放光缆的机房,需要确定ODF的成端位置,一般3U高度,也安装在综合机柜内。 如需要新立机柜,确定一下地线排的占用情况,是否有空余端子。 6.ODF情况1)调查机房内已有的所有ODF盒的型号、光缆局向、每个局向的纤芯数及使用情况,确定光纤连接器为FC(圆头)还是SC(大方头); 2)每个ODF盒拍照,要求能看清楚光纤连接器使用情况、ODF盒的型号及光缆局向标签等。
|