通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

  新兵

注册:2014-9-2
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-12-9 13:19:24 |只看该作者 |倒序浏览
杆路工程
一、        立杆
1、立杆
⑴、电杆深度应符合规定,偏差应小于±50mm;
类别        杆长(M)        普通土        硬土        水田、湿地        石质
水泥电杆        6        1.2        1.0        1.3        0.8
        7        1.3        1.2        1.4        1.0
        8        1.5        1.4        1.6        1.2
⑵、挖洞直径应比电杆根部大150mm;     75mm
⑶、受力的洞壁应尽量保持原土;
⑷、立杆后回填泥土应夯实并应预
留高出150-200mm的泥土;(300mm一次)
⑸、电杆应按设计规定的杆距立杆。一般情况下,市区电缆线路杆距为35-40m,郊区的杆距为45-50m;
2、竖立电杆应达到以下标准:
⑴、直线线路的电杆位置应在线路路由的中心线上。电杆中心线与路由中心线的左右偏差应不大于50mm;电杆本身应上下垂直;
⑵、角杆应在线路转角点内移。内移值为100-150MM,装撑杆的角杆可不内移;图一
              杆根
吊线
  内移100-150        杆梢
        图一       角拉        终端拉线    图二  100-200mm
⑶、终端杆竖立后应向拉线侧倾斜100-200mm;图二
二、拉线
1、拉线设置应符合设计要求。拉线应采用比吊线大一规格的镀锌钢绞线;(如吊线7/2.2侧拉线为7/2.6)扎固方式以设计材料为准施工;
2、拉线上把与水泥杆应用抱箍法结合;
3、架空电缆线路拉线上把在电杆上的装设应符合以下规定;
⑴、杆上只有一条电缆吊线且装设一条拉线时选用图三;
不小于500mm
吊线       400mm                    吊线
距:高 =1:1                    拉高  
                                                   

拉线      拉距                                 拉线


               图三                          图四
⑵、杆上只有两层电缆吊线且装设两层拉线时选用图四;
4、拉线上把扎固应符合下列规定:长度单位mm
⑴、另缠法:图五
                      首节  间隙 末节   留长

                                    3.0铁线3+2圈
种类        拉线程式        缠扎线径        首节长度        间隙        末节长度        留头长度        留头处理
水泥电杆        1×7/2.2        3.0        100        30        100        100        用3.0mm铁线另缠5圈扎固
        1×7/2.6        3.0        150        30        100        100       
        1×7/3.0        3.0        150        30        150        100       
        2×7/2.2        4.0        150        30        100        100       
        2×7/2.6        4.0        150        30        150        100       
        2×7/3.0        4.0        200        30        150        -100       

⑵、夹板法:图六       50        100
             Φ7夹板       100          3.0铁线3+2圈
电杆                                        7/2.2拉线(吊线)
                      7/2.2拉线上把(终端)夹板法
                      50    150     100
Φ7夹板                       3.0铁线3+2圈
电杆                                        7/2.6拉线 (吊线)
7/2.6拉线上把(终端)夹板法
Φ9夹板          30          50  100   100
                                         3.0铁线3+2圈
电杆                                         7/3.0拉线(吊线)
                      7/3.0拉线上把(终端)夹板法
⑶、卡固法:
                    100      100       150
电杆
  Φ8或Φ10卡子       3.0铁线3+2圈
图六拉线上把(终端)卡固法
⑷、上述三种方法规格允许偏差±4mm,累计不大于10mm;




5、拉线地锚
⑴、一般地锚出土长度为600mm,允许偏差50mm至-300mm;图七
⑵、拉线地锚实际出土点与正确出土点之间的偏差不大于50mm;图八
           300-600mm   拉环
         



图七                      图八     偏差50mm
⑶、拉线地锚实际出土点与正确出土点之间的偏差不大于50mm;图八
⑷、拉线地锚应埋设端正,不得偏斜,地锚拉线盘与拉线垂直;
⑸、埋设拉线地锚的出土斜槽,应与拉线上把成直线,不得有扛、顶现象;图七虚粗线









6、拉线中把
⑴、与地锚连接处按拉线程式加装拉线衬环,衬环应装在拉线弯回处;
⑵、拉线中把夹固、缠扎规格:单位mm图九
类别        拉线程式        夹、缠物类别        首节        间隔        末节        全长        钢线留长
夹板法        7/2.2        Φ7夹板        1块        280        100        600        100
        7/2.6        Φ7夹板        1块        230        150        600        100
        7/3.0        Φ7夹板        2块中隔30        100        100        600        100
另缠法        7/2.2        3.0钢线        100        330        100        600        100
        7/2.6        3.0钢线        150        280        100        600        100
        7/3.0        3.0钢线        150        230        150        600        100
        2×7/2.2        4.0钢线        150        260        100        600        100
        2×7/2.6        4.0钢线        150        210        150        600        100
        2×7/3.0        4.0钢线        200        310        150        800        150
        V型27/3.0        4.0钢线        200        310        150        800        150

                             全长
       地锚  衬环  首节     间隔     末节  留长
                                                  拉线
                     3.0铁线3+2圈
                     拉线中把缠扎图
全长
                        首节       间隙
                        间隙             末节    留长
地锚      衬环
                                  30间隙     3.0钢线3+2圈
                     图九拉线中把夹固图


7、吊线终结
⑴、吊线另缠法
            100  30   100   100
电杆                                     7/2.2吊线

3.0铁线3+2圈
                150     30   100   100
                                           7/2.6吊线
电杆
3.0铁线3+2圈
                150     30    150      100
                                           7/3.0吊线
电杆
3.0铁线3+2圈
吊线另缠法终结图
⑵、夹板法:与拉线上把扎固规格相同;






7、壁雷线和地线制作
                   100mm
            100mm                                 100mm
            100mm        1/4用3.0钢线缠绕4圈固定            100mm

                                              夹固
4mm钢线延伸离地面         700 mm以下            拉线
水泥电杆壁雷线安装图             利用电杆拉线做壁雷线安装图
8、避雷线装设地点
⑴20P以上的分线设备或交接箱;
⑵角杆、分线杆、跨越杆及直线路每隔5-10根的电杆;
⑶通信线路与10KV以上高压输电线路交越的两侧电杆;
⑷曾受雷击的电杆;
    吊线                             拉线杆箍
                           电缆   4mm钢线         300mm
                                 吊线

                                                       拉线
                        
连接1070或2100地线棒
吊线直接入地式地线安装图      吊线利用拉线做地线安装图

        500  250 250    500               500    250  250        250

分线设备
                         站台
2      2500-3300   
                           1/2
                            300
                    连接1070或2000地线棒
单杆分线设备电缆地线安装图    H杆交接箱、电缆地线安装图



                          
                          
150
地线端子      0
                                      2500-3300
                                    1/2
                                    300

H杆交接箱、电缆地线引入安装图    电杆(墙壁)引上(下)管安装图


敷设电缆的一般规定

1、敷设电缆时,应注意对电缆进行保护,并要求电缆的弯曲半径必须大于电缆外径的1.5倍;
2、架空吊线式电缆持钩间距为500mm,挂钩的死钩应在逆向牵引方向(局方一侧)以免电缆牵引时挂钩被拉跑或脱落。挂钩的选用:选择的挂钩应比电缆外径大1.5倍。如100P电缆外径为18mm侧应选用35mm的挂钩;                            100-250  500
3、钉固式墙壁电缆卡子的水平间距为
500mm,垂直方向为1000mm,弯角夹            500      
处为100-250mm一只且要均匀平直;
4、吊线式墙壁电缆吊线中间支承物的            保护  100-250
间距为8-10米/个;
5、吊线式架空电缆每隔5-8档应在电杆处留有余弯一处;      500
6、吊线式架空电缆每档杆距间应加三处防盗吊扎。
其中距离电杆5米处及杆距中间各扎一处;

           5m      1/2     5m        500mm     200-250mm
                                           光缆余弯应加保护

7、敷设电缆时应记录电缆护套上的数码(长度),保持竣工图纸及交工技术文件资料的准确性;
8、电缆接头吊扎示意图
用1.7铝塑芯线采取吊扎形式,把电缆接头及镀锌钢绞线缠绕4圈固定,规格如下图




          50mm                1/2                 50 mm














成端电缆编制
1、        交接箱成端电缆制作









2、        总配线架成端制作      
走线架
                  







约300 mm
总配线架成端制作编扎规定
⑴引入电缆至直列架时,电缆外护套应保留至与MDF架的地线排平衡处的高度(约300 mm),并引出电缆屏蔽线连至MDF架的地线排上;
⑵编扎成端电缆必需用设计规定的全色谱电缆;
⑶成端电缆必须按照色谱、色带的编排次序出线;
⑷成端电缆的把线出线分扇型及梳型两种;在原有总配线架上新做成端电缆的绑扎方法、位置、式样应与原成端相同;
⑸在端电缆的出线面应与直列平行出线连接后松紧适度; 250 mm
⑹采用卡接模块时,应分清线槽及A、B端          25P把线
子,(A左、B右或A上、B下)卡接要牢固;50 mm
⑺采用针孔绕线式时,绕接不应少于7圈;  50mm               
⑻多条电缆同期工程在同一直列引上做把    50mm
线时应集中编扎成一条成端把线出线;      50 mm
⑼制作完成的成端电缆必须挂牌编号,     30 mm       地线
引入机房的电缆引入洞或槽应严密封堵;
交接箱成端电缆的制作                       100P电缆
⑴编扎好的成端电缆应在箱内固定,电缆屏蔽线应单独设立地线连接,连接交接箱电缆端子板后把线应留长250 mm;
⑵布放配线成端电缆时应注意相同规格电缆的识别,按设计配线划分要求做好电缆标记,制作成端电缆时应进行对号测试、绝缘测试和长度测试,保证提交原始交工技术文件的准确性;
⑶交接箱编号、线序的喷写应符合设计要求;
电缆色谱区分
通常通信电缆分为:10对,20对,30对,50对,100对,200对,300对,400对,500对,600对,700对,800对,1000对,1200对,1600对,1800对,2400对通信电缆。通信电缆色谱分序始终共有10种颜色组成,由5种主色和5种次色;5种主色和5种次色又组成25种色普,不管通信电缆对数多大,通常大对数通信电缆都是按25对色为一小把标识组成。
 5种主色:白色、红色、黑色、黄色、紫色
 5种次色:兰色、桔色、绿色、棕色、灰色
还是举例说明:
 10对通信电缆色谱线序表:
1对—白兰 2对—白桔 3对—白绿 4对—白棕 5对—白灰
6对—红兰 7对—红桔 8对—红绿 9对—红棕 10对—红灰

  20对通信电缆色谱线序表
1对—白兰 2对—白桔 3对—白绿 4对—白棕 5对—白灰
6对—红兰 7对—红桔 8对—红绿 9对—红棕 10对—红灰
11对—黑兰 12对—黑桔 13对—黑绿 14对—黑棕 15对—黑灰
16对—黄兰 17对—黄桔 18对—黄绿 19对—黄棕 20对—黄灰

30对通信电缆色谱线序说明:
30对通信电缆要注意了,30对通信电缆里有2种白色的主色,大于25对了就一定要看标识线了!!有一小把是用“白兰”标识线缠着的,另有5对线用“白桔”标识缠着!
(注意:这25对用“白兰”色环标识线缠着)
1对—白兰 2对—白桔 3对—白绿 4对—白棕 5对—白灰
6对—红兰 7对—红桔 8对—红绿 9对—红棕 10对—红灰
11对—黑兰 12对—黑桔 13对—黑绿 14对—黑棕 15对—黑灰
16对—黄兰 17对—黄桔 18对—黄绿 19对—黄棕 20对—黄灰
21对—紫兰 22对—紫桔 23对—紫绿 24对—紫棕 25对—紫灰
(注意:这5对有”白桔”标识缠着)
21对—白兰 22对—白桔 23对—白绿 24对—白棕 25对—白灰
50对通信电缆色谱线序:
  说明:50对的通信电缆要注意了,50对通信电缆里有2种标识线,前25对是用“白兰”标识线缠着的!!后25对是用“白桔”标识线缠着的!!
 (注意:这25对用“白兰”标识线缠着)
  (用“白桔”标识线缠着)
26对—白兰 27对—白桔 28对—白绿 29对—白棕 30对—白灰
31对—红兰 32对—红桔 33对—红绿 34对—红棕 35对—红灰
36对—黑兰 37对—黑桔 38对—黑绿 39对—黑棕 40对—黑灰
41对—黄兰 42对—黄桔 43对—黄绿 44对—黄棕 45对—黄灰
46对—紫兰 47对—紫桔 48对—紫绿 49对—紫棕 50对—紫灰
  100对通信电缆色谱线序表
  说明:100对的通信电缆里有4种标识线,第一的25对是用“白兰”标识线缠着的!!第二的25对是用“白桔”标识线缠着的!第三的25对是用“白绿”标识线缠着的!第四的25对是用“白棕”标识线缠着的!
  (注意:用“白兰”标识线缠着)
  (注意:用“白桔”标识线缠着)
  (注意:用“白绿”标识线缠着)
51对—白兰 52对—白桔 53对—白绿 54对—白棕 55对—白灰
56对—红兰 57对—红桔 58对—红绿 59对—红棕 60对—红灰
61对—黑兰 62对—黑桔 63对—黑绿 64对—黑棕 65对—黑灰
66对—黄兰 67对—黄桔 68对—黄绿 69对—黄棕 70对—黄灰
71对—紫兰 72对—紫桔 73对—紫绿 74对—紫棕 75对—紫灰
  (注意:用“白棕”标识线缠着)
76对—白兰 77对—白桔 78对—白绿 79对—白棕 80对—白灰
81对—红兰 82对—红桔 83对—红绿 84对—红棕 85对—红灰
86对—黑兰 87对—黑桔 88对—黑绿 89对—黑棕 90对—黑灰
91对—黄兰 92对—黄桔 93对—黄绿 94对—黄棕 95对—黄灰
96对—紫兰 97对—紫桔 98对—紫绿 99对—紫棕 100对—紫灰



200对 通信电缆色谱线序表(大对数电缆)
  说明:100对的通信电缆里有4种标识线,第一的25对是用“白兰”标识线缠着的!!第二的25对是用“白桔”标识线缠着的!第三的25对是用“白绿”标识线缠着的!第四的25对是用“白棕”标识线缠着的!第五的25对是用“白灰”标识线缠着的!第六的25对是用“红兰”标识线缠着的!第七的25对是用“红桔”标识线缠着的!第八的25对是用“红绿”标识线缠着的!

  300对-2400对通信电缆线序,(大对数电缆)不一一例举!!!

 

工程验收技术资料
⑴工程竣工后,应按部颁规定进行验收,施工单位应在验收前,将工程竣工技术资料送交建设单位;
⑵工程竣工验收前,由施工班组提交一份《原始交工技术文件》交由公司组织初验,经初验达合格以上等级的工程才由业务部正式出版《交工技术文件》交建设单位审核,组织工程竣工验收;
⑶《原始交工技术文件》资料包括以下内容:
①工程竣工图:可利用原设计的施工图纸改绘,其中变更部分应用红笔修改,工程竣工图应清楚把每段电缆的规格、长度及变更部分内容标明,变动较大、更改后不清楚的部分应重新绘制(草图);竣工图纸能如实反映施工的实际情况;
②竣工测试记录:包括电缆长度、绝缘、环阻测试;
③业务部提交正式《交工技术文件》应为一式五份;《验收技术文件》一份;

举报本楼