通信人家园

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

  新兵

注册:2007-7-18
跳转到指定楼层
1#
发表于 2015-2-1 13:57:03 |只看该作者 |倒序浏览
TD-LTE室分设计及审核要求
一、        勘察要求
对于利用原分布系统进行改造的站点,要求所有站点在设计前必须现场勘察。以保证设计和原系统一致;要将原分布系统包含的所有网络类型(2、3G、WLAN)核实清楚,尤其勘察原系统中是否存在WLAN合路。如存在WLAN合路必须核实WLAN合路器是否支持LTE频段。避免出现多系统无法满足LTE频段和隔离度等要求。
二、        设计指标要求
1、        覆盖要求:
在数据业务需求大的楼宇建设分布系统。目标覆盖区域内95%以上的公共参考信号接收功率RSRP大于-105dBm(重要区域大于-95 dBm)且公共参考信号信干比 RS-SINR 大于6dB(重要区域大于9dB)。
2、        业务要求
单路室分:下行峰值速率>45Mbps,下行平均速率>22.5Mbps
上行峰值速率>9Mbps, 上行平均速率>6Mbps;
双路室分:下行峰值速率>90Mbps,下行平均速率>45Mbps
上行峰值速率>9Mbps, 上行平均速率>6Mbps
三、        天线距离和位置的要求
1、        LTE天线间距应满足6-10米,天线应均匀分布在室内平面内,原室分合路天线间距不能满足LTE覆盖要求的要对原室分系统进行天线增补改造,原系统天线位置不合理的要对原有天线进行位置调整或重新布放。
2、        双路室分,为了保证MIMO性能,成对天线间距应保证距离应在0.5米-1.2米,成对天线间功率差值在5dB以内。
四、        天线入室的要求
1、        对于写字楼、商场等人流密集场如原先分布系统无法满足覆盖要求,必须做到天线入室,或采用室内外结合的覆盖方式
2、        对于住宅等天线无法入室的必须采用室内外相结合的覆盖方式(宏站和室分天线外延等)解决
3、        对于传统室分方式无法满足室内覆盖要求的站点要采用室内外相结合或光纤分布等室分新技术解决。
五、        天线口功率的要求
1、        不能简单的对照TD-RRU的数量来设计LTE-RRU的数量。要满足实际天线功率的要求,
2、        LTE系统天线口输出功率应尽量满足10-15dBm要求(不算天线增益)。根据实际覆盖情况,如果不能满足深度覆盖要求尽量满足15dBm。不能满足的必须通过增加RRU来满足。
3、        对于天线安装高度较高的场景(如体育场馆、会展中心、机场航站楼等)或对覆盖有特殊要求的场景(如干扰严重的建筑物高层等),天线口功率可酌情提高。
六、        无源器件频段要求
对于利用原分布系统改造的室分,如原合路器、功分器、耦合器等无源器件不支持E频段(2320-2370MHz),应更换为支持E频段端口的器件(尤其注意后端合路的WLAN合路器)。并且要每站上站勘察确定是否有WLAN系统和器件频段是否支持。
七、        隔离度要求
1、        当LTE与WLAN同区域覆盖时,应优先考虑WLAN与TD-LTE共室分系统组网,此时可以通过提高合路器的隔离度至88dB以上或采用WLAN末端合路方式,通过分布系统间的损耗进行干扰规避。
2、        若AP为放装布点方式建设,建议天线安装位置与放装AP天线距离控制在4m以上,若施工难以实现,建议AP输出端加装滤波器,要求滤波器功率容限大于1W,隔离度大于40dB(重点为高校和重要点)。
八、        功率预留要求
根据覆盖规划进行功率配置并做适当预留,考虑扩容及优化需求,RRU功率预留3-6dB
九、        设计图纸提供要求
按照单个站点一个文件夹提供图纸,文件夹名称为站点名称。文件包括:物业点照片,现场勘察情况等;图纸包括:机房设备图、GPS天线图、设备连接图、系统连接图、点位平面图等,物料清单汇总表、RRU数量(升级RRU数量;新装RRU数量)统计表等。

举报本楼

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

版规|手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系我们 |网站地图  

GMT+8, 2025-8-14 03:13 , Processed in 0.096120 second(s), 17 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2025 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部