XX基站4G设备影响2G设备问题的分析 问题描述:市运维部网优人员反映,LTE基站LFH-xx县XX基站新装设备加电后,本站GSM900设备的2M传输误码增加,直接导致2G基站设备断站。 问题处理:为查明故障原因、解决问题;2月11日,市运维相关人员会同市建设部、XX县分公司技术人员及施工人员前往XX县XX基站进行现场情况调查。 我们实地勘查发现,由于机房三块接地排被盗,所以GSM BTS机柜保护地线和开关电源正极工作地线只有与机房外面的地网引上扁铁的膨胀螺丝直接连接,且没做铜鼻子,地线接地不良。为此,施工队对接地进行了整改;随后,我们开启4G网络LTE设备进行测试,通过网管设备核实站内GSM设备误码值有改善,但还有94.5。
再次排查发现,传输设备及其设备机架都没有接地,GSM设备的2M线直接裸接,而4G网络BBU和DCDU与传输设备挤在同一机架上。这些不规范设备安装和连拉方式,会使通信系统中产生静电干扰和电磁互扰问题,接地不当就会产生传输误码,导致断站。如下图所示: 鉴于此,我们要求施工人员将4G网络BBU、DCDU按规定安装到壁挂式机框中,并对安装传输设备的机架进行接地处理,如图:
随后,再次开启LTE设备测试;同时,用钳形电流表测量室外接地引上线上有1.5安培的回流电流,通过GSM管理后台检测到误码值为99.85,没超过标准门限值,对2G业务基本无影响。 结论:综上所述,我们初步判定,XX基站4G设备启动后直接影响2G设备故障原因是,因基站接地系统被盗、破坏,使基站内各网络设备信号缺少了一个互联的基准“零电位”点,所以影响了站内各种设备运行的可靠性和稳定性。
|