产品应符合相关国家标准,此外,下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准条文,在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的的各方应探讨使用下列标准的最新版本的可能性。
1)   GB 4943 2001 信息技术设备的安全
2)   YD/T282 2000 通信设备可靠性通用试验方法
3)   YD/T9441998 通信电源设备的防雷技术要求和测试方法
4)   YD50982005通信局(站)防雷与接地工程设计规范
5)   YD T1537-2006-I通信系统用户外机柜一般要求
6)   GB50019-2003采暖通风与空气调节设计规范
7)   GB/T2423.189 电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 实验A:低温
8)   GB/T2423.289 电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 实验B:高温
9)   GB/T2423.91995 电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 实验Cb:设备用恒定湿热
10) GB/T26811981 电工成套装置中的导线颜色
11) GB/T26821981 电工成套设备中指示灯和按钮的颜色
12) GB/T3859.21993 半导体变流器应用导则
13) GB/T38731983 通信设备产品包装技术条件
14) YD/T1221997 邮电工业产品铭牌
15) YD/T5851999 通信用配电设备
16) YD 5083-2005  电信设备抗地震性能检测规范;
17) YD 5096-2005  通信用电源设备抗地震性能检测规范;
18) YD/T2822000 通信设备可靠性通用实验方法
19) YD/T9441998 通信电源设备的防雷技术要求和测试方法
20) YD/T1235.22002 通信局(站)低压配电系统用电涌保护器测试方法
21) YD/T 1363-2005 通信局(站)电源、空调及环境集中监控系统技术规范
第一章          技术要求第一节 设备规格要求
各厂商提供的室外一体化标准机柜应能满足基站设备、通信电源、传输设备、蓄电池及其他配套设备的安装及正常工作。机柜按功能划分成蓄电池柜、设备柜等,每机柜尺寸为650mm(W)×650mm(D)×1000mm(H)650mm(W)×650mm(D)×1400mm(H)800mm(W)×800mm(D)×1400mm(H)800mm(W)×800mm(D)×1800mm(H)(不含底座,含遮阳罩),底座尺寸长宽根据不同的柜体组合进行尺寸调整,高度不低于200mm
第二节 设备技术要求
以下规定了本次所需采购的室外型一体化标准机柜的技术要求。投标方所提出的任何替代指标应不劣于本技术规范书的要求。
1.   总体技术要求
1.1.  室外一体化标准机柜定义
是指直接处于自然气候影响下,由金属或非金属材料制成的,不允许无权限操作者进入操作的柜体,为无线通信站点提供户外物理工作环境和安全系统的设备。适合在室外环境,如公路边、公园、楼顶、山区、平地安装的机柜,机柜内可安装基站设备、电源设备、蓄电池、温控设备、传输设备及其他配套设备或为以上设备预留安装空间及换热容量,能为内部设备正常运行提供可靠的机械和环境保护的机柜。
1.2.  环境条件
1.2.1.  外部环境条件  
机柜在设计上应具备承受各种气候环境的能力,包括雨、雪、冰雹、风、冰、盐雾、沙尘暴、雷电、电磁兼容及不同等级的太阳辐射等。
1)   温度
工作温度范围:-40℃~+45℃。
贮存温度范围:-20℃~+55℃。
运输温度范围:-40℃~+70
2)   机柜外相对湿度
相对湿度:5%100%
3)   大气压力
62KPa101KPa。(近似于海拔0m5000m
4)   太阳辐射强度
总辐射强度≤1120×(1±10%W/m2
1.2.2.  内部工作环境条件
1) 温度
a)  采用热交换器温控:
在最大转速时保证内外温差:T- T外≤10K
b)  采用TEC空调温控(可选):
柜内温度范围:5℃~30
c)  采用空调温控:
柜内温度范围:20℃~30
2) 相对湿度
柜内相对湿度:5%90%
2.   标准化机柜技术要求
2.1.  机柜形式
室外标准化机柜分为夹芯板机柜与钣金机柜两种,根据现场用户需求确定。
2.2.  标准化
室外标准化机柜的组件、部件、零件、附属设备及其安装接口,应是标准的、通用的。
2.3.  机柜基本要求
机柜主要由金属材料制成,采用落地式安装方式的柜体,其内部可安装主设备(BBU)和交、直防雷、传输设备、电源、温控设备及其他配套设备,方便维护,并能为内部设备正常工作提供可靠的机械和环境保护的柜体。
2.3.1.  立柱要求
机柜内部应设置4 ~6根安装立柱,用于安装设备和固定层板。安装立柱能够前后、左右移动调节。安装立柱的间距、孔距等机柜内部尺寸结构应满足《IEC 60297-3-100-2008》和《IEC 60297-3-105-2008》的要求。
2.3.2.  主体结构要求
1)  室外标准化机柜分为两种基本功能柜:设备柜、蓄电池柜,设备柜可安装通信设备、电源设备、配线设备(DDFODF)及其它备附件,蓄电池柜可安装蓄电池,不同柜体根据内装设备的不同彼此独立控温;
2)  室外标准化机柜内尺寸分四种规格,分别为(宽×深×高:800mm×800mm×1800mm)、(宽×深×高:800mm×800mm×1400mm)、(宽×深×高:650mm×650mm×1400mm)、(宽×深×高:650mm×650mm×1000mm);
3)  机柜顶部不允许积水;
4)  柜体应通过结构设计实现防水,不应打胶防水;
5)  柜体不能有从外部可直接拆卸的、影响自身使用和安全的结构。
6)  机柜的外部应无裸露螺丝,避免通过外部拆卸而形成偷盗;并请提供设备正面、背面、左侧面及右侧面照片。
7)  用于制造机柜所用柜门的板材,采用厚度为2.0mm的热浸锌板,热浸锌板焊接后须喷涂户外粉。
8)  机柜底座应采用厚度不小于2.0mm的热浸镀锌钢板,底座高度不小于200mm,喷涂与柜体相同的颜色
9)  建议机柜采用同底座结构,并配有同一遮阳罩,以避免柜间漏雨而引起的腐蚀现象。
10)      机柜顶盖(用于遮阳):顶部采用斜顶,顶盖前后差值为10mm。针对所有机柜,前后外凸20mm
2.3.3.  层板要求
机柜内应根据用户需求配置层板,标准型层板承重≥40kg,加强型层板承重≥80kg。层板应便于安装和拆卸,其安装高度和前后位置可以调节。层板的固定方式可根据用户需求,使用螺丝或弹性插销、卡接部件等固定方式。
2.3.4.  布线要求
1)  机柜左右两侧各设置一条侧边扎线板或走线槽,分别用于通信线缆和电源线的布放与绑扎,所有线缆管理件设置应合理、充分、方便操作;
2)  电源线、信号线和光缆应有独立的进线孔,避免相互干扰,并有明确标示。
3)   馈线及其他外部线缆均采用底部走线方式;
4)  多标准化机柜之间内部走线采用柜外底座走线方式;
5)  交流线、直流线、信号线、地线分开走线、分开绑扎;
6)  柜内交流接线端口与直流接线端口均应在柜体正面,便于狭窄空间系统接线。
7)  机柜底部应配置过线孔,并配置过线圈,过线孔和开孔处应磨光,不能有毛刺锐角等伤人。
8)  过线区必须预留足够的空间以满足机柜满配要求, 柜与柜之间的配线由厂家配置(此处指厂家提供设备之间的连接线缆),包括电源线、信号线等的连接线,线缆必须绑扎好。
9)  机柜的过线区考虑各种线缆分别布线应预留足够的防水过线孔,柜内各种尺寸的防水锁头必须根据柜的设备安装满负荷时柜间布线、进出线要求配置多个防水管孔,并针对机柜间配线、进线、出线、强弱电分开敷设等要求对每个防水锁头进行用途标识,请投标方给出机柜的过线孔布局设计方案。
2.4.  机柜材料
2.4.1.  柜体材料
1)  钣金柜:用于制造机柜柜体外部的板材,采用厚度为1.2mm的热浸锌板,热浸锌板焊接后须喷涂户外粉,保温棉厚度不小于40mm包括锡箔或铝箔,工艺要求柜内全部贴满,不留缝隙, 应选用隔热性、强度及稳定性、防火性较好的绝热材料,传热系数应不大于0.472W/ (m²·K),绝热材料与设备间应有防火材料,不应和设备直接接触。钣金柜尺寸规格为(宽×深×高:650mm×650mm×1400mm)、(宽×深×高:650mm×650mm×1000mm)两种规格。
2)  夹芯板柜:使用彩钢板时,基板外板厚度不小于0.8mm,内板不小于0.5mm,芯材应选用隔热性、强度及稳定性、防火性较好的保温材料,厚度不应小于45mm,板材传热系数应不大于0.472W/ (m²·K)。夹芯板尺寸规格为(宽×深×高:800mm×800mm×1800mm)、(宽×深×高:800mm×800mm×1400mm)。
2.4.2.  其它材料要求
1)  用于机柜的金属材料,在经过或未经过表面处理后,均应具备抵抗腐蚀及电化学反应的能力。