通信基站电源为什么要用-48V的?
目前通信电源电压等级主要分为直流-48V+24V)、交流220/380V,处于初步发展阶段但前景不错的直流380V出现。
2G的宏站一般都用-48V,这个主要是历史原因造成的。使用最早的通讯网是电话网,话机是由电讯局供电的,选48V是在当时的条件下尽可能提高用户到端局的距离(36V是安全电压,超过太多不安全)。后来为了兼容早期设备、降低成本考虑,局端通讯设备还是用-48V电源。采用负电源系统,正极接地只是约定俗成。原来有个说法是空气中有大量的负电荷,根据电化学知识,正极接地可以吸附空气中的负离子,从而保护电信设备的外壳不被锈蚀。其实这种说法不是很对。原电池反应和电解反应是会导致设备生锈,但是因为它们在设备上是以微观形式存在的,几乎没有影响。例如非通讯系统的网络都是负极接地(例如您正在使用的计算机),但是并没有生锈。并且-48V内部都通过DC/DC隔离,DC/DC输出的就是负极接地,也没有看到单板腐蚀生锈。所以不论哪个极接地,都是一样的。
3G设备的宏站仍以-48V为主,但3G的业务多半发生在室内,且运营商为了减少建站成本,室内AP-POE和室外RRU+BBU的覆盖方式将成为3G布点的主要方式。-48V电源供电存在的时间或许值得考虑。
另外,随着数据业务的大量增长,大型IDC机房会成迫切需求,而IDC机房的供电安全和成本控制也是大家探讨的一个方向和重点,高压直流供电的规模推广使用将会慢慢展开。
1、 电压比较安全,例如人身体是50K欧姆电阻,电压-48V48/50000=0.00096A=0.96mA,人体流过9mA就有生命危险了。 2、 历史的沿袭。n年前,使用电子管和PNP型锗管的时候,电路正极接地来得直观简单方便。负电源的抗干扰性要好一些,不过这是很久以前的原因,现在的数字化技术对这要求已不高,所以现在设备也有用正电源,但考虑习惯通用性大多也还是-48V
通信电源采用直流是为了避免信号的相互干扰。在高频通信中,就是直流,也存在信噪的问题。交流在使用中由于频率的变化,产生大量的电波干扰,对电信号,特别是微电路,这是致命的影响
只简单的说下,想具体了解,看看高频通信方面的书籍
着是个国际标准.主要是通讯设备都是直流设备需电压不高但点流大,这样说较为简单如要真正的清楚还是看看通讯电源发展史。
现代电源技术是应用电力电子半导体器件,综合自动控制、计算机(微处理器)技术和电磁技术的多学科边缘交又技术。在各种高质量、高效、高可靠性的电源中起关键作用,是现代电力电子技术的具体应用。
关键字:电力电子;电源
  现代电源技术是应用电力电子半导体器件,综合自动控制、计算机(微处理器)技术和电磁技术的多学科边缘交又技术。在各种高质量、高效、高可靠性的电源中起关键作用,是现代电力电子技术的具 体应用。
  当前,电力电子作为节能、节才、自动化、智能化、机电一体化的基础,正朝着应用技术高频化、硬件结构模块化、产品性能绿色化的方向发展。在不远的将来,电力电子技术将使电源技术更加成熟、经济、实用,实现高效率和高品质用电相结合。
采用负电源的原因是保护电信传输线路所用的金属材料。当正电源接地时,金属材料中的正离子由于电化学的作用流向内部,材料不宜被腐蚀;而当负电源接地时,正离子流向外部,金属材料会很快被腐蚀。
这里面包含2 个意思:
1) 极性为何是负电源(也就是正接地)?
2) 电压为何为-48V-36~ -72V)?
先说一下第2个问题。使用-48V电源是历史原因造成的。使用最早的通讯网是电话网,话机是由电讯局供电的,选48V是在当时的条件下尽可能提高用户到端局的距离(36V是安全电压,超过太多不安全)。后来为了兼容早期设备、降低成本考虑,局端通讯设备还是用-48V电源。
同样,采用负电源系统,正极接地只是约定俗成。至于设备的外壳接地(接PGND),这是出于保护性的目的,将设备上累积的电荷快速泻放到大地,从而不会损伤设备和工作人员。
我们的产品基本上都是使用-48V 电源系统,一般测到的实际电压是53.5V。这是因为出于可靠考虑, 通讯设备都带有备用电池(-48v),为了保证电池的可靠充电,供电电压需要略高于电池电压。
通过媒介可能还会了解到有使用-24V电源系统的设备,这是现代一些内部设备为设计方便而使用的。一般测量到电源的输出电压26.8V
一般要求设备在电压波动范围±20%内工作正常。对-48V系统设备就是要求工作电压范围-38.4V ~ 57.6V,但是我们实际上一般要求工作范围36V ~ -72V。主要是考虑-48V 系统设备要兼容60V电源系统,它要求48~ -72V。这样取合集就是就是要求工作电压范围约-36V ~ -72V
顺便提一下,-48V 电源系统只是我国和大部分国家采用的通信电源标准,
并非所有国家都使用这个标准,例如俄罗斯会使用-60V 的电源系统,还有某些国家使用-24V 的电源系统。如果产品要在这些地区销售,就要兼顾这些不同的标准。
市电的标准在世界范围内也是不同的,例如我国和欧洲等采用220V 的市电系统,美国、日本等是110V 的市电。
从华为的资料中找到为什么是正极接地的解释,作为补充解释:
正极接地主要是为了防止电极的腐蚀。电话局蓄电池组-48V-24V是正极接地,其原因是减少由于继电器或电缆金属外皮绝缘不良时产生的电蚀作用,使继电器和电缆金属外皮受到损坏。因为在电蚀时,金属离子在化学反应下是由正极向负极移动的。继电器线圈和铁芯之间的绝缘不良,就有小电流流过,电池组负极接地时,线圈的导线有可能蚀断。反之,如电池组正极接地,虽然铁芯也会受到电蚀,但线圈的导线不会腐蚀,铁芯的质量较大,不会招致可察觉的后果。正极接地也可以使外线电缆的芯线在绝缘不良时免受腐蚀。(注:隐含条件是继电器铁芯接地)
那是电镀,就是利用电解原理在某些金属表面上镀上一薄层其它金属或合金的过程。电镀时,镀层金属做阳极,被氧化成阳离子进入电镀液;待镀的金属制品做阴极,镀层金属的阳离子在金属表面被还原形成镀层。为排除其它阳离子的干扰,且使镀层均匀、牢固,需用含镀层金属阳离子的溶液做电镀液,以保持镀层金属阳离子的浓度不变。电镀的目的是在基材上镀上金属镀层。
要是电压反了,肯定镀不上的。
有可能把待镀的金属制品给分解了。